Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Основание для замены кабеля , Замена кабеля 0,4 кВ типа ААБ 3х185 на новый.

Гость_Искандар_*
сообщение 30.4.2015, 17:31
Сообщение #1





Гости






Кабель ААБ3х185 используется как вводной кабель0,4 кВ в наш цех. В 1978 года положили СОГЛАСНО БИРКЕ! Есть ли требование на основании которого требовать проектировщика заложить в проект замену этого кабеля? Например тк 3-х жильный или (и) Уже эксплуатируется более 36 лет. На основании чего я могу требовать.?? СПАСИБО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.4.2015, 17:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кладут не согласно бирке, а в соответствии с проектом или как минимум действующим НТД
основание для замены - Акт оценки технического состояния, в т.ч. испытания


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.4.2015, 18:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



кладут обычно что-то на кого-то, а так прокладывают. Основание для замены увеличение нагрузки, отсутствие PEN, протоколы измерений сопротивления изоляции (испытание применимо к КЛ выше 1000В),количество соединительных муфт на км кабеля и личная настойчивость. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Искандар_*
сообщение 30.4.2015, 18:45
Сообщение #4





Гости






Есть ли основание в необходимости замены вышеуказанного кабеля потому, что он эксплуатируется более 30 лет. Это я нашел в http://www.rkb.ru/kabel_silovoy/aabl/aabl_3x185/ , где написано "Срок службы ААБл 3х185 составляет 30 лет, при условии правильной эксплуатации и укладке согласно всем нормативам". Но на основании какого документа это написано??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.4.2015, 19:41
Сообщение #5





Гости






Интересно стало, т.к. ни разу не видел, чтобы меняли КЛ только из-за превышения срока эксплуатации кабеля (кроме как на АЭС). По этому поводу вспомнился рассказ одного прикомандированного кабельщика из "Горсвета" областного центра. Дело было в конце 70-х, так он утверждал, что в ихних сетях есть действующая КЛ проложенная в начале 20-го века, кабель немецкий, с медными жилами, изоляция - гуттаперчевая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.4.2015, 20:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Искандар @ 30.4.2015, 19:45) *
Но на основании какого документа это написано??

вероятно на основании данных изготовителя


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 30.4.2015, 20:25
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Есть такая штука - реестр (классификатор) срока службы основных средств, на основании которого тому или иному объекту (в вашем случае - кабелю) назначается срок службы (эксплуатации). На его основании расчитывается амортизация. Можно попробовать обосновать именно этим классификатором.

Но проще всего будет подвести под параметры, которые указал ez81, ИМХО.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.5.2015, 10:52
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если вы заказчик и просто вам хочется поменять этот кабель - напишите в тех задание на проектирование "поменять этот кабель".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 13.5.2015, 22:04
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Искандар @ 30.4.2015, 18:45) *
Но на основании какого документа это написано??

ГОСТ есть. Номер сейчас не скажу, на работе есть.
А так самым хорошим основанием будет наличие акта технического освидетельствования этого кабеля, в котором на основании неутешительных результатов замеров сопротивления изоляции будет запись - заменить до... определёного срока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему