![]() Помогите подключить баню к дому |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите подключить баню к дому |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.6.2015 Пользователь №: 45626 ![]() |
Доброе время суток!
Есть дом в деревне, к которому подается электричество. Строю баню, к которой нужно подвести электричество. Провод хочу зарыть в землю алюминий АВББВШНГ. К дому от столба, длинной 6 метров, идет 2 кабелья алюминиевых, в каждом 7 проводников, диаметр пучка проводников примерно 5 мм. На стене дома алюминиевые кабеля от столба, каждый через свой клемник подключены к проводам 3 квадрата медь, идущих в дом, длинной 2 метра. Медные провода через автомат 25А идут на счетчик, после счетчика идет автомат 16А и далее идет разводка на весь дом. Баня находится в 100 метрах кабеля от дома, мне бы хотелось в бане 10 КВт, посчитав получил алюминиевый кабель 25 квадратов. Подскажите, уважаемые, могули я, и как подключить этот кабель в доме? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у вас на дом 25А х 220 В = 5,5 кВт.
у вас в бане что такое на 10 кВт? рядом с баней линий нет что ли? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.6.2015 Пользователь №: 45626 ![]() |
у вас на дом 25А х 220 В = 5,5 кВт. у вас в бане что такое на 10 кВт? Да, забыл отметить, спасибо за вопрос - провода к дому поменяли этой осенью, поэтому и медь с улицы и автоматы такие. Вопрос - сколько КВт подходит к дому по кабелю алюминиевому диаметром 5 мм? В бане будет помещение на чердаке, и комната отдыха, которую хочется отапливать радиаторами (скажем 3 по 2 КВт) и чайник включить электрический, ну и запас. Линий рядом с баней нет. 100 метров от дома, который у дороги со столбами. Сообщение отредактировал kbc2 - 2.6.2015, 0:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. РФ?
2. баня/земельный участок в собственности? 3. сколько кВт. Вам дано по договору? 4. если п. 1,2 - да, пишите заявление в сети - 550 р. и Вам должны подключить (если на дом не более 5 квт.) примерно 5 мм. предположу 16 квадрат - 15,4 кВт. 3 квадрата медь нет такого сечения - или 2,5 или 4 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.6.2015 Пользователь №: 45626 ![]() |
1. РФ? 2. баня/земельный участок в собственности? 3. сколько кВт. Вам дано по договору? 4. если п. 1,2 - да, пишите заявление в сети - 550 р. и Вам должны подключить (если на дом не более 5 квт.) предположу 16 квадрат - 15,4 кВт. нет такого сечения - или 2,5 или 4 1. РФ. 2. Земельный участок в собственности, баня без градостроения пока только сруб на фундаменте, сейчас электричество нужно позарез для отделки электроинструментом. 3. На самом деле меняли трансформатор и провода в феврале - марте, договора не видел, и боюсь его нет - деревня древняя в Лужском районе. Спасибо за информацию, буду копать договор или информацию от электриков. А можно будет алюм 16 квадрат на медь 4 квадрата, и опять на алюм 25 квадратов, да еще и в счетчик алюм идет ... ? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
На дом выделяется по договору 15кВт.
Тебе требуется: 1.Замена ввода на 2х16мм2 СИП. 2.замена вводного автомата на 63а. 13.9кВт. И только после этого разводить на дом и на баню. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.6.2015 Пользователь №: 45626 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на счётчике написано на сколько он ампер (например 50 А)
которую хочется отапливать радиаторами не лучше использовать тепло, которое уже будет в бане (горячая вода)? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.6.2015 Пользователь №: 45626 ![]() |
на счётчике написано на сколько он ампер (например 50 А) не лучше использовать тепло, которое уже будет в бане (горячая вода)? В выходные подробнее посмотрю на счетчик. Планирую зимой включать радиаторы дистанционно по джи-эс-эм, и приезжать через 3-6 часов из города в "теплую баню", да и чердачная комната без печки... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2025, 19:45 |
|
![]() |