контур заземления из нержавеющей стали , Можно ли проложить полосу из нержавеющей стали по периметру внутри зда |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
контур заземления из нержавеющей стали , Можно ли проложить полосу из нержавеющей стали по периметру внутри зда |
Гость_Гость_Валентина_*_* |
24.6.2015, 10:13
Сообщение
#1
|
Гости |
Можно ли проложить полосу из нержавеющей стали по периметру внутри здания? (доп.система уравнивания потенциалов)
|
|
|
|
24.6.2015, 10:27
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А почему нельзя, только дорого все это оцинковка дешевле,а нержавейку сопрут невзирая на назначение.
-------------------- |
|
|
24.6.2015, 10:31
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Требование "Сталь чёрная" относится к материалу для изготовления заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле (табл.1.7.4. ПУЭ), в других случаях, медь, алюминий, сталь, а поэтому не вижу препятствий.
-------------------- |
|
|
24.6.2015, 11:03
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Даже если из золота сделаете хуже не будет .
Да, можно, только дорого, неоправданные расходы, делайте из черной стали, ну а то что в земле желательно оцинкованные. Сообщение отредактировал Transformator - 24.6.2015, 11:04 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.6.2015, 18:50
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
26.6.2015, 19:11
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну дык ранее и котелки делали из не помню какого металла, по которому бамццц и весь нагар осыпается
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.6.2015, 20:10
Сообщение
#7
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
А что дорого? В Советские времена мужик клетки для кроликов из платиновой сетки соорудил (катализаторы в химпроизводстве), несколько лет простояли и некто не чухнулся, вскрылось всё совершенно случайно. Я слышал, что москитную сетку в квартире на форточках. -------------------- |
|
|
|
26.6.2015, 20:40
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Была байка, что где-то ТАМ случайно обнаружили нержавеющую проволочную изгородь из 27 кг платиновой проволоки - на дачном участке.
На ближайших предприятиях утечки драгметаллов обнаружено не было. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.6.2015, 12:04
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А что дорого? В Советские времена мужик клетки для кроликов из платиновой сетки соорудил (катализаторы в химпроизводстве), несколько лет простояли и некто не чухнулся, вскрылось всё совершенно случайно. Вах Вах и кроликов разводить не надо -------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
24.7.2015, 11:30
Сообщение
#10
|
Гости |
Мне тут заказчик объявил, что есть требования по заземлению, а именно, нельзя использовать черную сталь, нужна оцинковка или что-то другое. Подскажите источник данного требования, пожалуйста.
|
|
|
|
24.7.2015, 11:32
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а у заказчика спросить?
можно, ПУЭ разрешает таб.1.7.4 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.7.2015, 12:22
Сообщение
#12
|
Гости |
Я на субподряде, мне направляют только замечания. Нет, ПУЭ это не то. В данном случае норматив запрещает использовать черную сталь в качестве заземлителя.
|
|
|
24.7.2015, 12:43
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В данном случае норматив запрещает использовать черную сталь в качестве заземлителя. В каком конкретно "данном случае"?Может поясните, чем Ваш случай особо отличительный? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.7.2015, 12:50
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
норматив запрещает какой? и зачем тогда вопрос задан? если Вам кто то что то запрещает - спрашивайте на основании чего, это не ваши тараканы и не вам лопатить документацию -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.7.2015, 14:58
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если заказчик хочет и платит, то как уже было выше "хоть из золота". Другое, я так понимаю, что всё уже сделано, материалы истрачены, а заказчик просит переделать. Обращайтесь не к "нормативам", а проекту(дефектной ведомости), если в проекте указан материал и он соответствует тому, что применили вы, то переделка за счёт заказчика, если в документации чёрная оцинковка, медь, нержавейка, золото , то косяк ваш, и извините переделка за ваш счёт.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
24.7.2015, 21:09
Сообщение
#16
|
Гости |
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 запрещает использовать черную сталь в качестве заземлителя.
|
|
|
24.7.2015, 21:51
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Куда то не туда посмотрели...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.7.2015, 21:57
Сообщение
#18
|
Гости |
выдержка из госта.
542.2.1 Материал заземляющих электродов должен быть коррозионно-стойким, а размеры - обеспечивать необходимую механическую прочность. также можно посмотреть табл.54.1 этого госта. Сам впервые с таким сталкиваюсь. Проходил кучу экспертиз и ни разу ни кто не указал на это, а тут. |
|
|
Гость_Гость_* |
19.1.2024, 16:11
Сообщение
#19
|
Гости |
п.7.45.12 ГОСТР 58882—2020 - ликуем, опять можно!!
|
|
|
19.1.2024, 18:44
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|