Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Может ли выдающий наряд выдать сам себе наряд?

Гость_Гость_максим_*_*
сообщение 29.6.2015, 16:08
Сообщение #1





Гости






Может ли выдающий наряд выдать сам себе наряд?
То есть в организации есть только ответственный за электрохозяйство и ни какого больше персонала. И есть КТП 6/0,4кВ 250кВа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.6.2015, 16:17
Сообщение #2





Гости






,
Один работать по наряду не может. Возлагать на себя дополнительные обязанности ( выдающий наряд он же производитель) можно. Нужен еще минимум один член бригады, хотя бы со 2гр по ЭБ из электротехнологического персонала. При ситуации когда имеется только ответственный за ЭХ лучше передать эксплуатацию своих ЭУ спецорганизации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.6.2015, 16:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3026
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



По наряду с учётом выдающего наряд, совмещения дополнительных обязанностей п.5.13 ПОТЭЭ, должно быть 3 работника, и это ещё не считая лица выдающего разрешение на подготовку рабочего места (его обязанности может совмещать допускающий при определённых условиях)
Член бригады с группой II может появится в бригаде при наличии хотя бы одного члена бригады с группой III (п.5.15 ПОТЭЭ). Получается, что один со II группой не воин.
Так, что или организация своей электрослужбы, или платить специализированной организации. Она же, вернее её работник, возьмёт на себя и функции ответственного за электрохозяйство.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.6.2015, 16:39


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.6.2015, 22:24
Сообщение #4





Гости






Shura_with_KINEF,
Минимальное количество работников работающих по наряду = двое. Больше - не ограничивается.
Совмещения обязанностей ПОТЭЭ не допускают, но разрешают дополнительные обязанности. (в чем тут фишка?)
Лицо выдающее разрешение на подготовку р/места в большенстве случает Потребителю не требуется (п.5.14)
По наряду на работника с гр2 должен быть работник с гр 3 и выше, но не член бригады (п.5.15 - говорится о составе бригады, а не членах бригады). Работник с гр2 вообще не за кем конкретно не закрепляется.
Работник специализированой организации на себя брать функции ответственного за ЭХ обслуживаемых ЭУ не имеет права (не может (см. ПТЭЭП), т.к ответственный должен быть (принят на должность) из персонала Потребителя, а не обслуживающей организации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.6.2015, 22:59
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость @ 29.6.2015, 22:24) *
Shura_with_KINEF,
...т.к ответственный должен быть (принят на должность) из персонала Потребителя, а не обслуживающей организации.

Повторюсь, может быть Вы не в курсе, НЕТ такой должности "ответственный за электрохозяйство"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2015, 0:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 29.6.2015, 23:24) *
не имеет права (не может (см. ПТЭЭП)

имеет и может


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.6.2015, 6:51
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2015, 22:59) *
Повторюсь, может быть Вы не в курсе, НЕТ такой должности "ответственный за электрохозяйство"!

О как! А кто тогда ха ЭХ отвечает?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2015, 7:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



отвечает товарисч на которого возлагаются сии обязанности - мастер, инженер, энергетик (вот это должности), а ОЭХ - не должность


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 8:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3026
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 29.6.2015, 22:24) *
Shura_with_KINEF,
Минимальное количество работников работающих по наряду = двое. Больше - не ограничивается.

В хозяйстве потребителя есть электроустановка(и) выше 1000 В. Следовательно для оформления наряда требуется:
- лицо выдающее наряд;
- ответственный руководитель;
- допускающий;
- производитель работ;
- член бригады;
Итого 5. С учётом п. 5.13 и Таблицы 2, где написано, что допускается выполнять только одну из дополнительных обязанностей, 5 делим на 2 и округляем в большую сторону, получается 3.
Если б в электрохозяйство было до 1000 В, можно не назначать ответственного руководителя, тогда получается мин 2 человека, но всё равно один с группой IV, второй III. (по старым правилам при работе с участием ГПМ, ответственный руководитель требовался и в ЭУ до 1000 В).
Цитата(Гость @ 29.6.2015, 22:24) *
Shura_with_KINEF,
По наряду на работника с гр2 должен быть работник с гр 3 и выше, но не член бригады (п.5.15 - говорится о составе бригады, а не членах бригады). Работник с гр2 вообще не за кем конкретно не закрепляется.

Да про закрепление вроде ни чего и не писал. Тогда встречный вопрос: - Кто кроме членов бригады входит в состав бригады? Производитель работ? Но он с группой не меньше III, а во втором топе предложено работать по наряду Ответственному за электрохозяйство и члену бригады со 2-ой группой из электротехнологического персонала. Со сварщиком выполнять работы в подстанции ? (Да если это такие простые работы, так оформить перечень работ в порядке текущей эксплуатации и не надо нарядов вообще) Разделите ка обязанности между этими двумя лицами.

Цитата(Гость @ 29.6.2015, 22:24) *
Работник специализированой организации на себя брать функции ответственного за ЭХ обслуживаемых ЭУ не имеет права (не может (см. ПТЭЭП), т.к ответственный должен быть (принят на должность) из персонала Потребителя, а не обслуживающей организации.

Начнём с того что в организации автора темы нет обязательно заместителя ответственного за электрохозяйство.
А руководитель специализированной организации, думаю, разрешит своему специалисту на четверть ставки оформиться в организацию, которую он будет доить обслуживать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 8:36
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2015, 22:59) *
Повторюсь, может быть Вы не в курсе, НЕТ такой должности "ответственный за электрохозяйство"!

Да, Вы правы. Имелось ввиду на реальную должность которые есть у Потребителя, почему и не уточнялось: инж-электрик, энергетик, зав. хозяйством и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 8:45
Сообщение #11





Гости






Цитата(с2н5он @ 30.6.2015, 0:02) *
имеет и может

Интересно, когда чужой работник будет отвечать за электрохозяйство чужого потребителя? Пример не затруднит? Только не надо приводить в пример договор на обслуживания, там нет (не бывает !) указаний о полной ответственности за электрохозяйство. Организация эксплуатации (функционирование ) электрохозяйства не есть только эксплуатация электроустановок (п. 1.2.1 и п.1.2.6. ПТЭЭП).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 8:54
Сообщение #12





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 8:32) *
В хозяйстве потребителя есть электроустановка(и) выше 1000 В. Следовательно для оформления наряда требуется:
- лицо выдающее наряд;
- ответственный руководитель;
- допускающий;
- производитель работ;
- член бригады;
Итого 5. С учётом п. 5.13 и Таблицы 2, где написано, что допускается выполнять только одну из дополнительных обязанностей, 5 делим на 2 и округляем в большую сторону, получается 3.
Если б в электрохозяйство было до 1000 В, можно не назначать ответственного руководителя, тогда получается мин 2 человека, но всё равно один с группой IV, второй III. (по старым правилам при работе с участием ГПМ, ответственный руководитель требовался и в ЭУ до 1000 В).

Опыта составления нарядов у Вас , похоже нет.
Что на 5 делите? Членов бригады может быть Х.
Даже по старым правилам ответственный руководитель не всегда назначался при работе в ЭУ свыше 1кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 8:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3026
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2015, 22:59) *
НЕТ такой должности "ответственный за электрохозяйство"!

А это давно прикалывает: - должности нет, а должностная инструкция есть (последний абзац п.1.2.6 ПТЭЭП) icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 9:05
Сообщение #14





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 8:32) *
Да про закрепление вроде ни чего и не писал. Тогда встречный вопрос: - Кто кроме членов бригады входит в состав бригады? Производитель работ? Но он с группой не меньше III, а во втором топе предложено работать по наряду Ответственному за электрохозяйство и члену бригады со 2-ой группой из электротехнологического персонала. Со сварщиком выполнять работы в подстанции ? (Да если это такие простые работы, так оформить перечень работ в порядке текущей эксплуатации и не надо нарядов вообще) Разделите ка обязанности между этими двумя лицами.
.

Про "закрепление не писали, верно. Это для более полного понимания включения второгруппника в наряд. Сами приводите пример со сварщиком - с каких пор в ЭУ U свыше1кВ появился перечень работ в порядке тек. эксплуатации? Изменений ПОТЭЭ еще не было, не спешите свое решение за требования Правил выдавать. Что сварочные работы в РУ10кВ никогда не проводятся? Бывают, поверьте.
Ответственный за ЭХ (имеющий ТП на балансе), должен иметь 5гр, может выдавать наряд и самому себе как производителю в составе бригады со сварщиком.. Могут без третьего работника обойтись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 9:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3026
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 30.6.2015, 8:54) *
Опыта составления нарядов у Вас , похоже нет.
Что на 5 делите? Членов бригады может быть Х.
Даже по старым правилам ответственный руководитель не всегда назначался при работе в ЭУ свыше 1кВ

22 года.
Ни чего я на 5 не делю.
"Членов может быть Х", первый топ прочитайте. Там автор в одно лицо по наряду хочет работать, у него оперативного персонала вообще нет, прикрывать такие конторы надо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2015, 9:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 9:56) *
должностная инструкция есть

которая устанавливает обязанности, а не должность


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 9:11
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3026
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 30.6.2015, 9:05) *
с каких пор в ЭУ U свыше1кВ появился перечень работ в порядке тек. эксплуатации? Изменений ПОТЭЭ еще не было, не спешите свое решение за требования Правил выдавать. Что сварочные работы в РУ10кВ никогда не проводятся? Бывают, поверьте.

Кроме КТП, ещё электроустановки до 1000 В есть, почему бы и не быть перечню.
Цитата(Гость @ 30.6.2015, 9:05) *
Ответственный за ЭХ (имеющий ТП на балансе), должен иметь 5гр, может выдавать наряд и самому себе как производителю в составе бригады со сварщиком.. Могут без третьего работника обойтись.

Кто допускающим будет? Оперативного персонала нет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 9:11
Сообщение #18





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 8:32) *
Начнём с того что в организации автора темы нет обязательно заместителя ответственного за электрохозяйство.
А руководитель специализированной организации, думаю, разрешит своему специалисту на четверть ставки оформиться в организацию, которую он будет доить обслуживать.

А кто его (руководителя)спрашивать будет-то? Пусть хоть на 3ставки оформляется и доит свою корову как работник взятый на должность Потребителя (например - зам директора по технике). Но это тема уже трудовых отношений, а не соблюдения ПТЭЭП и ПОТЭЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2015, 9:17
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 30.6.2015, 9:45) *
Интересно, когда чужой работник будет отвечать за электрохозяйство чужого потребителя? Пример не затруднит?

не затруднит, но с договором, собственнику ЭУ никто не запрещает делегировать свои права или обязанности кому-либо по тому же договору
кстати ранее сам был такого же мнения, что только из штата, но попадались какие то письма РТН (не найду) что можно из работников сторонней организации
хотя следуя буквально ПТЭЭП правильнее было бы принять по совместитедьству


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 9:17
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3026
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(с2н5он @ 30.6.2015, 9:07) *
которая устанавливает обязанности, а не должность

"Должностная инструкция" предполагает "должность".
Так и надо было написать: -"В должностной инструкции руководителя или специалиста, назначенного исполнять обязанности ответственного за электрохозяйство..."


--------------------
Вернуться в начало страницы