Падение напряжеия под нагрузкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падение напряжеия под нагрузкой |
Гость_Гость_Denis_*_* |
3.7.2015, 13:38
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день. Такая проблема. Имеется безщеточный генератор на 290КВт, малую нагрузку держит нормально,при подаче большей нагрузки падает напряжение с 380 до 50 примерно вольт. В чем может быть причина?
|
|
|
|
3.7.2015, 13:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В генераторе. Или в нагрузке. Или в кабеле.
-------------------- |
|
|
3.7.2015, 14:17
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Сколько в кВт малая и большая нагрузки для генератора в 290 кВт?
Подает с 380 В до 50 В или падает с 380 на 50 В, т.е..становится 330 В? Обороты двигателя при этом уменьшаются или нет? Обороты должны оставаться теми же, но рык(звук) двигателя должен изменяться. -------------------- |
|
|
Гость_электрик II разряда_* |
3.7.2015, 14:19
Сообщение
#4
|
Гости |
Добрый день. Такая проблема. Имеется безщеточный генератор на 290КВт, малую нагрузку держит нормально,при подаче большей нагрузки падает напряжение с 380 до 50 примерно вольт. В чем может быть причина? смотря под какой нагрузкой и каким током возбуждения. а ваще есть такое понятие как потенциал точки "А" и точки "В" - так вот на холостом ходу разность потенциалов равна ЭДС - это при безконечном сопротивлении Rmaxмежду этими точками "А-В"(цепь разомкнута/разорвана))) Теперь начнем это бесконечное сопротивление R с помощью навешивания нагрузки уменьшать до какого-то минимума ну, вообщем в идеале до нуля "0" Что при этом произойдет? - ну конечно же КЗ. Но, если это не принимать близко к сердцу, а начать измерять напряжение между точками "А" и "В" - то мы увидим, что напряжение упало до нуля. А почему? - да потому что ввиду короткого замыкание КЗ, когда сопротивление между точками "А" и "В" стало равным нулю "0" - то, и потенциалы между этими точками стали быть равными. А так напряжение это разность потенциалов - то и получается, что напряжение равно нулю. Чтобы просадить напругу да 50В - надо почти сделать короткое замыкание. Чем болше нагрузки тем больше сечение проводника и меньше сопротивление. Но при таком падении напряжения должен быть не въеб...й ток нагрузки. Встает вопрос как Вы это переживаете.??? |
|
|
|
3.7.2015, 15:53
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Вы сначала напишите тип генератора. Безщеточный понятие растяжимое. Первое нужно проверить не падают ли обороты как сказали выше а затем проверить схему возбуждения генератора сделайте фото генератора, барно и если есть таблички с названием генератора и его параметрами. Большая нагрузка это сколько? Что крутит данный генератор?
смотря под какой нагрузкой и каким током возбуждения. а ваще есть такое понятие как потенциал точки "А" и точки "В" - так вот на холостом ходу разность потенциалов равна ЭДС - это при безконечном сопротивлении Rmaxмежду этими точками "А-В"(цепь разомкнута/разорвана))) Теперь начнем это бесконечное сопротивление R с помощью навешивания нагрузки уменьшать до какого-то минимума ну, вообщем в идеале до нуля "0" Что при этом произойдет? - ну конечно же КЗ. Но, если это не принимать близко к сердцу, а начать измерять напряжение между точками "А" и "В" - то мы увидим, что напряжение упало до нуля. А почему? - да потому что ввиду короткого замыкание КЗ, когда сопротивление между точками "А" и "В" стало равным нулю "0" - то, и потенциалы между этими точками стали быть равными. А так напряжение это разность потенциалов - то и получается, что напряжение равно нулю. Чтобы просадить напругу да 50В - надо почти сделать короткое замыкание. Чем болше нагрузки тем больше сечение проводника и меньше сопротивление. Но при таком падении напряжения должен быть не въеб...й ток нагрузки. Встает вопрос как Вы это переживаете.??? Не обязательно давать большую нагрузку, генератор или схема возбуждения может быть неисправными. Схема возбуждения генератора должна компенсировать просадку напряжения под нагрузкой путём увеличения тока возбуждения. |
|
|
Гость_Гость_* |
3.7.2015, 17:41
Сообщение
#6
|
Гости |
Обороты на двигателе не падают. Напруга падает именно не на 50,а до 50 ти вольт. Диоды подвижные прозванивал-целые. Подозрение что либо корректор,либо регулятор накрылись... Генератор типа S 315,Чешский. Нагрузку освещенния в районе 10КВт держит,как включаешь к примеру лебёдку,или компрессор,падает...
|
|
|
Гость_Гость_* |
3.7.2015, 17:43
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_юфс_* |
3.7.2015, 18:01
Сообщение
#8
|
Гости |
а не понял я, чё это за реклама фоток
это не на пароходе дизель-генератор стоит? |
|
|
Гость_электрик II разряда_* |
3.7.2015, 18:21
Сообщение
#9
|
Гости |
смотря под какой нагрузкой и каким током возбуждения. а ваще есть такое понятие как потенциал точки "А" и точки "В" - так вот на холостом ходу разность потенциалов равна ЭДС - это при безконечном сопротивлении Rmaxмежду этими точками "А-В"(цепь разомкнута/разорвана))) Теперь начнем это бесконечное сопротивление R с помощью навешивания нагрузки уменьшать до какого-то минимума ну, вообщем в идеале до нуля "0" Что при этом произойдет? - ну конечно же КЗ. Но, если это не принимать близко к сердцу, а начать измерять напряжение между точками "А" и "В" - то мы увидим, что напряжение упало до нуля. А почему? - да потому что ввиду короткого замыкание КЗ, когда сопротивление между точками "А" и "В" стало равным нулю "0" - то, и потенциалы между этими точками стали быть равными. А так напряжение это разность потенциалов - то и получается, что напряжение равно нулю. Чтобы просадить напругу да 50В - надо почти сделать короткое замыкание. Чем болше нагрузки тем больше сечение проводника и меньше сопротивление. Но при таком падении напряжения должен быть не въеб...й ток нагрузки. Встает вопрос как Вы это переживаете.??? извиняюсь за не компетенцию. я как раз и думал об ентом, что нагрузку кидают а возбуждения шиш |
|
|
Гость_электрик II разряда_* |
3.7.2015, 18:23
Сообщение
#10
|
Гости |
Вы сначала напишите тип генератора. Безщеточный понятие растяжимое. Первое нужно проверить не падают ли обороты как сказали выше а затем проверить схему возбуждения генератора сделайте фото генератора, барно и если есть таблички с названием генератора и его параметрами. Большая нагрузка это сколько? Что крутит данный генератор? Не обязательно давать большую нагрузку, генератор или схема возбуждения может быть неисправными. Схема возбуждения генератора должна компенсировать просадку напряжения под нагрузкой путём увеличения тока возбуждения. извиняюсь за не компетенцию. я как раз и думал об ентом, что нагрузку кидают а возбуждения шиш icon_lol.gif |
|
|
|
3.7.2015, 20:08
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
Гость_zum_* |
3.7.2015, 20:11
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
3.7.2015, 21:48
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Обороты на двигателе не падают. Напруга падает именно не на 50,а до 50 ти вольт. Диоды подвижные прозванивал-целые. Подозрение что либо корректор,либо регулятор накрылись... Генератор типа S 315,Чешский. Нагрузку освещенния в районе 10КВт держит,как включаешь к примеру лебёдку,или компрессор,падает... При беглом поиске не удалось найти полезную информацию по данному генератору. Как я понял генератор синхронный обмотка возбуждения получает питание от трёхфазного диодного моста мост получает питание от трёхфазной обмотки. Обмотка и мост находятся на роторе на статоре находиться обмотка возбуждения. Из каких узлов состоит схема возбуждения если там трансформаторы тока и дроссели. Или все завязано на коректоре (регуляторе напряжения) . Я встречал подобные генераторы где основную работу выполняли трансформаторы и дроссели а коректор только более точно подрегулировал напряжение. Есть ли схема возбуждения. У меня на планшете не открылись фото.? |
|
|
Гость_Гость_* |
3.7.2015, 22:20
Сообщение
#14
|
Гости |
Увы,всех схем не сохранилось. Вот только регулятор и ограничитель напряжения.
|
|
|
Гость_Гость_* |
3.7.2015, 22:25
Сообщение
#15
|
Гости |
При беглом поиске не удалось найти полезную информацию по данному генератору. Как я понял генератор синхронный обмотка возбуждения получает питание от трёхфазного диодного моста мост получает питание от трёхфазной обмотки. Обмотка и мост находятся на роторе на статоре находиться обмотка возбуждения. Из каких узлов состоит схема возбуждения если там трансформаторы тока и дроссели. Или все завязано на коректоре (регуляторе напряжения) . Я встречал подобные генераторы где основную работу выполняли трансформаторы и дроссели а коректор только более точно подрегулировал напряжение. Есть ли схема возбуждения. У меня на планшете не открылись фото.? Стоит трансформатор и дроссель. Дроссель я как понимаю для паралельной работы? Еще как вариант,транзистор может быть полетел,его прозвонить. |
|
|
Гость_электрик II разряда_* |
3.7.2015, 23:35
Сообщение
#16
|
Гости |
Обороты на двигателе не падают. Напруга падает именно не на 50,а до 50 ти вольт. Диоды подвижные прозванивал-целые. Подозрение что либо корректор,либо регулятор накрылись... Генератор типа S 315,Чешский. Нагрузку освещенния в районе 10КВт держит,как включаешь к примеру лебёдку,или компрессор,падает... смотря под какой нагрузкой и каким током возбуждения. - так вот я об этом и трындел что смотря какая нагрузка и хватит ли ей возбуждения. |
|
|
Гость_якорь_* |
3.7.2015, 23:40
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
4.7.2015, 4:54
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Стоит трансформатор и дроссель. Дроссель я как понимаю для паралельной работы? Еще как вариант,транзистор может быть полетел,его прозвонить. Фото у меня не открываются причины не знаю. Трансформатор и дроссель трехфазные? Выкладываю файл на последней странице есть схема возбуждения подобного генератора. сходство есть? Проведите эксперимент подключите к обмотке возбуждения вольметр и дайте нагрузку на генератор. Сначала включите трёх фазную нагрузку а потом мощную однофазную подайте на каждую фазу. Проследите как изменяется напряжение возбуждения. Обмотка возбуждения находиться на статоре к ней с схемы возбуждения должны идти два провода напряжение постоянное. У Вас случайно недавно не проводились ремонтные работы на генераторе? может быть кто-то что-то неправильно подключил. Или генератор сам по себе перестал работать?
Прикрепленные файлы
|
|
|