Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО. |
6.7.2015, 18:03
Сообщение
#41
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
Хм, эл.мех УЗО, я понял спасибо Я правильно понял? При обрыве нуля на электронном ударит только фазой? Не ужели все электронные УЗО имеют такой серьезный не достаток? Буду тогда ставить 30 мА на общую группу, оно получается и противопожарным? С номиналом 32 или 40 А теперь тоже понял, спасибо. А какой нужен конкретно в моем случае? С пояснением если можно пожалуйста. Кстати, туалет и ванную, освещение нужно тоже на отдельное УЗО или хватит общего? Простите если глупый вопрос задаю. Сообщение отредактировал savelij® - 7.7.2015, 0:22
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
|
6.7.2015, 18:15
Сообщение
#42
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
По току расцепителя УЗО выбирается на ступень выше... Вводной автомат у вас на 25А, поэтому УЗО на 32 или 40А, можно и выше. После номинала 25А идет номинал 32А, как раз будет больше на ступень. УЗО на 32А может не быть в наличии (всяко бывает), берёте любой больше. Цитата(KneSH) Буду тогда ставить 30 мА на общую группу, оно получается и противопожарным? Само собой, будет. Если (условно) при пожаре возникнет ток 100мА, то 30мА УЗО сработает. Цитата(KneSH) Кстати, туалет и ванную, освещение нужно тоже на отдельное УЗО или хватит общего? Если конструкция светильника не допускает прикосновения к токоведущим частям и сам корпус из изоляционного материала и герметичен, то достаточно общего. Если хотите перестраховаться - подключайте этот автомат на "ванно-розеточное" УЗО. |
|
|
6.7.2015, 18:27
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата УЗО на 32А может не быть в наличии скорее всего их вообще не существует. стандартный ряд узо меньше: 25, 40, 63А
|
|
|
6.7.2015, 18:42
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
После номинала 25А идет номинал 32А, как раз будет больше на ступень. УЗО на 32А может не быть в наличии (всяко бывает), берёте любой больше. Само собой, будет. Если (условно) при пожаре возникнет ток 100мА, то 30мА УЗО сработает. Если конструкция светильника не допускает прикосновения к токоведущим частям и сам корпус из изоляционного материала и герметичен, то достаточно общего. Если хотите перестраховаться - подключайте этот автомат на "ванно-розеточное" УЗО. Посмотрю какой номинал будет, 32 или 40А. А как насчет конкретного производителя УЗО? Или тут не особо принципиально как и с автоматами? Освещение в ванной и туалете будет встроенным-потолочным, если это о чем то говорит. На счет выбора питания освещения 12V или 220V в санузлах, можете что-нибудь сказать? Удобство, безопасность, экономии. Сообщение отредактировал KneSH - 6.7.2015, 18:44 |
|
|
|
6.7.2015, 18:50
Сообщение
#45
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Отказы бывают у оборудования любого производителя. Соседское дите нашло у меня на столе автомат Шнайдеровский, пощелкало им минут пять - теперь несколько заедает при взводе. Это просто пример.
Низковольтное освещение хорошо поставить в ванную, при условии, что источник питания будет в другом месте. Само собой, низковольтные цепи изолированы от высоковольтных. Опять же, если сильно захотеть, низковольтное освещение можно резервировать аккумулятором (это отдельная тема). Если, конечно, использовать светодиоды. Сообщение отредактировал Lasser - 6.7.2015, 18:53 |
|
|
6.7.2015, 19:29
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
Пример понятен, но я имел ввиду УЗО в плане функциональности при выборе производителя, есть принципиальные различия? Или все одинаково отрабатывают? Их там целая куча "по маркировке", каждые предназначены для определенных условий работы? Хм, боюсь что источник питания в другом месте уже не поставить окромя "под потолком". А разве выпрямители 12V не достаточно герметичны нынче? Нет, резерв точно не нужен
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
6.7.2015, 20:10
Сообщение
#47
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Все УЗО работают одинаково Там отличия мелкие, косметические. Принцип-то один.
Только не спутайте с АВДТ Если выпрямитель будет герметичен, он будет большого размера, ибо охлаждаться надо. Простые китайские блочки со спичечный коробок - не в счет, конечно. Сообщение отредактировал Lasser - 6.7.2015, 20:18 |
|
|
|
6.7.2015, 20:51
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
Может еще что кто дополнит?
Все правильно и последовательно, например ВН-РН-УЗО? Диф. автомат-бойлер с УЗО(на шнуре)? На счет освещения я еще подумаю что бы объединить. Сообщение отредактировал KneSH - 6.7.2015, 21:30 |
|
|
7.7.2015, 2:45
Сообщение
#49
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Дифы вам больше не нужны. У вас УЗО стоит выше по схеме. А так - не факт, что сработает именно диф - зависит, у кого настройка окажется "нежнее".
Напомню, ВН по номиналу выбирается по той же схеме, что и УЗО, т.е. на ступень больше. В остальном - все должно работать. Единственно - поменяйте местами УЗО и автомат ванной. Это не потому, что не правильно, а чтобы можно было, например, переключить бойлер или посудомойку на "ванное" УЗО, если щипаться будет, а 30мА УЗО не сработает. Сообщение отредактировал Lasser - 7.7.2015, 2:46 |
|
|
7.7.2015, 14:33
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
Дифы вам больше не нужны. У вас УЗО стоит выше по схеме. А так - не факт, что сработает именно диф - зависит, у кого настройка окажется "нежнее". Напомню, ВН по номиналу выбирается по той же схеме, что и УЗО, т.е. на ступень больше. В остальном - все должно работать. Единственно - поменяйте местами УЗО и автомат ванной. Это не потому, что не правильно, а чтобы можно было, например, переключить бойлер или посудомойку на "ванное" УЗО, если щипаться будет, а 30мА УЗО не сработает. Исправил. РН 32 А нужно правильно? Не совсем понял про смену местами УЗО и автомата в ванной, это принципиально важно? У бойлера к примеру есть свое УЗО. А проблему "щипания" земля в розетке не решает? Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 14:35 |
|
|
|
7.7.2015, 15:25
Сообщение
#51
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Да, некорректно выразился. Не принципиально, но типа на случай возможного переключения.
От щипания - заземление спасет. Имелось в виду, что, возможно, будет желание уменьшить уставку тока утечки. В том варианте, который сейчас - все уже хорошо. |
|
|
7.7.2015, 15:59
Сообщение
#52
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
Да, некорректно выразился. Не принципиально, но типа на случай возможного переключения. От щипания - заземление спасет. Имелось в виду, что, возможно, будет желание уменьшить уставку тока утечки. В том варианте, который сейчас - все уже хорошо. Задаче не стоит сделать полноу защиту от всего, так.. что бы было как говорится "не хуже у других". То есть последовательность, и номинал? Все в порядке? Простите что переспрашиваю, но мало ли что то упустили. Я тут поразмышлял на счет объединения групп на свет, появится дополнительное место, может использовать его для питания ванны и туалета 220V\12V, так можно сделать? Прошу прощения, но кто знает плюсы и минусы (в бытовом плане) освещения 12V и 220V, ответьте пожалуста. Если ставить розетку в щите, её после РН ставить тужно? И вообще это нужная штука? Отдельное спасибо за оперативные ответы! Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 17:12 |
|
|
7.7.2015, 19:12
Сообщение
#53
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Розетку в щите нужно ставить не только после РН, но и после автомата (придумайте, на какую группу подключить, или поставьте отдельный автомат).
Иногда бывает удобно, но все же это не для повседневного использования. Освещение на 12В. Плюсы: 1) Безопаснее. 2) Выбор цветовых эффектов для украшательства (всевозможные ленты, диоды, контроллеры для этого) Минусы: 1) Нужно дополнительное оборудование (источник питания). 2) Несколько другие требования к проводке. Потому как при той же мощности ток будет больше в 220/12=примерно 20 раз. 2*) Следует из 2. Источник питания чаще всего размещается в непосредственной близости от источника света. 3) На 220В все же до сих пор больше выбор источников света. |
|
|
7.7.2015, 19:23
Сообщение
#54
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
Розетку в щите нужно ставить не только после РН, но и после автомата (придумайте, на какую группу подключить, или поставьте отдельный автомат). Иногда бывает удобно, но все же это не для повседневного использования. Освещение на 12В. Плюсы: 1) Безопаснее. 2) Выбор цветовых эффектов для украшательства (всевозможные ленты, диоды, контроллеры для этого) Минусы: 1) Нужно дополнительное оборудование (источник питания). 2) Несколько другие требования к проводке. Потому как при той же мощности ток будет больше в 220/12=примерно 20 раз. 2*) Следует из 2. Источник питания чаще всего размещается в непосредственной близости от источника света. 3) На 220В все же до сих пор больше выбор источников света. На счет розетки понял, спасибо. Какие требования к проводке при 12V? Сечение должно быть большим? Холодильник на отдельное УЗО не нужно ставить? |
|
|
7.7.2015, 19:39
Сообщение
#55
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
При пониженном напряжении ток будет больше. Сечение должно соответсвтвовать току.
Если это, например 5 ламп по 35Вт 12В, то ток 14А, укладывается в 2,5мм2. Но вот потери пропорциональны току, поэтому-то и стараются сделать низковольтные соединения покороче. Холодильник можно оставить на общем УЗО. Отдельно - только ванная. Иначе можно вообще каждое устройство через персональное УЗО |
|
|
7.7.2015, 19:41
Сообщение
#56
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
Ух, буду знать на будущее, спасибо!=)))
Цитата токовое значение УЗО должно равняться сумме токовых значений автоматов Тут все впорядке? Свет я объединю. |
|
|
7.7.2015, 20:07
Сообщение
#57
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Цитата(KneSH) токовое значение УЗО должно равняться сумме токовых значений автоматов В данном случае сумма номиналов автоматов - 148 ампер! Вот только каждый из них защищает от перегрузки конкретную линию.При общей перегрузке - сработает вводной автомат на 25А. Поэтому, вместо суммы номиналов автоматов, берется номинал аппарата защиты, стоящего выше по схеме. Таким образом, правило "номинал УЗО на ступень больше" в этой схеме выполняется, это обсуждали уже. Сообщение отредактировал Lasser - 7.7.2015, 20:09 |
|
|
7.7.2015, 20:44
Сообщение
#58
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
|
|
|
7.7.2015, 20:52
Сообщение
#59
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Так, на всякий случай, какая мощность ламп на освещение? Лучше посчитать лишний раз
Сообщение отредактировал Lasser - 7.7.2015, 20:53 |
|
|
7.7.2015, 20:53
Сообщение
#60
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 21:41 |
|