Под землёй.... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Под землёй.... |
23.11.2007, 14:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 |
Здравствуйте, товарисчи!!! Опять к Вам за консультацией...
Можно ли учтанавливать электрические щиты ниже уровня земли, тобишь отметки 0,000? IP щита допустим 55...Спасибо! |
|
|
|
23.11.2007, 16:03
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Если на улице- вроде как нет (ПУЭ 4.1.28). Внутри помещений (жилых, общественных, административных и бытовых) допускается устанавливать "...в эксплуатируемых сухих подвалах...", т.е. ниже нулевой отметки (ПУЭ 7.1.28). -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
23.11.2007, 18:39
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 9891 |
Так на улице или в здании?
в здание само собой)) а на улице, чесно не могу представить ситуацию когда это нужно |
|
|
27.11.2007, 14:52
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 |
Ситуация следующая - насосная станция. Сверху просто плита с крышкой, снизу машинное отделение, где стоят насосы...Зданием это не назовёшь, обычная ёмкость бетонная либо стеклопластик...?
|
|
|
|
27.11.2007, 14:57
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Ну это чисто улица. Как то было такое. Пришлось строить типа собачьей конуры, да ещё и отапливать (для приборов учета) со всеми вытекающими. Проще поставить наружный щиток. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
27.11.2007, 17:05
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Если это скважына то лучше установить управление в подстанции и проще говоря на другом конце кабеля питания насоса. Ато выбьет теплушка и лезь туда в грязь и сырость по осени включать.
|
|
|
27.11.2007, 17:39
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В помещении насосной проходят варианты выше пола на ... м (не помню, не знаю) или настенный.
Иначе при разгерметизации насоса, труб - к.з. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
28.11.2007, 1:08
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
1. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола (ПУЭ 4.1.14). 2. В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления (СП 31-11-2003, п.13.1). -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
28.11.2007, 12:09
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 |
Спасибо за содействие, друзья!!!
|
|
|
29.11.2007, 15:26
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 9935 |
Добрый день. Ну это чисто улица. Как то было такое. Пришлось строить типа собачьей конуры, да ещё и отапливать (для приборов учета) со всеми вытекающими. Проще поставить наружный щиток. ПОхожая ситуация была у нас при монтаже насосной станции второго подъёма в г. Верхотурье Свердловской обласи. Ограничений нет. Единственное, шкаф ставьте на некотором расстоянии от стены, чтобы избежать протечки грунтовых вод, и обязательно поставьте дренажный насос ниже уровня пола помещения. И вопрос будет снят! |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 3:24 |
|