Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО. |
14.7.2015, 18:10
Сообщение
#81
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Если больше нет критичных устройств, оставьте последний вариант
|
|
|
|
14.7.2015, 18:29
Сообщение
#82
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ерунда явная. Конечно ерунда. А если фразу построить несколько иначе? Номинал УЗО должен быть не менее суммы номиналов автоматов, установленных после него, или не менее номинала автомата, установленного выше него. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.7.2015, 11:28
Сообщение
#83
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2015 Из: Московская обл Пользователь №: 46095 |
Конечно ерунда. А если фразу построить несколько иначе? Номинал УЗО должен быть не менее суммы номиналов автоматов, установленных после него, или не менее номинала автомата, установленного выше него. Так можно конечно построить фразу, но рекомендуют УЗО на порядок выше автомата ставить, т.е. следующий номинал. В случае повышенного тока автомат отключится при токе процентов на 20-30 больше его номинала. И все это время через УЗО будет проходить ток, на который оно не расчитано. Кстати, кто то брал автоматы светозар? Какие то не дешовые, я не работал с такими... |
|
|
15.7.2015, 11:36
Сообщение
#84
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
СергеевН, а ничего, что ПУЭ прямо указывает на то, что УЗО должно быть не ниже по номиналу, чем автомат? Т.е. равенство номиналов согласно ПУЭ - это нормально. И на Мастерсити куча народу уже обращалась к производителям и получала от ВСЕХ из них ответы, что производители об этих требованиях знают и проектируют УЗО именно в расчете на реальную ВТХ автоматов. Т.е они однозначно гарантируют при равенстве номиналов безаварийную работу своих УЗО. От ТДМа и ЭКФа через ИЭК до АВВ и прочих Хагеров.
-------------------- |
|
|
|
22.8.2015, 12:11
Сообщение
#85
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2015 Из: Тверь Пользователь №: 46460 |
Значит эту фишку о превышении номинала УЗО на порядок от автомата придумали продавцы. Хотя какая тут им выгода? копейки... А СВЕТОЗАР позиционирует себя, как российский производитель, а по качеству что то и я например отзывов не слышал.
|
|
|
22.8.2015, 12:20
Сообщение
#86
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Значит эту фишку о превышении номинала УЗО на порядок от автомата придумали продавцы. эту фишку ДОдумали полуграмотные типа электрики с форумов домашних мастеров. Ни кого конкретно и ни какой конкретно форум не имею ввиду. Этим людям -------------------- |
|
|
22.8.2015, 21:51
Сообщение
#87
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
эту фишку ДОдумали полуграмотные типа электрики с форумов домашних мастеров. Зачем же так?Рекомендация брать УЗО с номиналом равным или выше номинала автомата защиты (или суммы номиналов автоматов защиты, установленных после УЗО) нисколько не противоречит гостовской фразе Цитата 4.1.13 УЗО-Д без встроенной защиты от сверхтоков должно быть защищено от короткого замыкания посредством последовательного включения автоматических выключателей или предохранителей. При этом номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д. ГОСТ Р 53312-2009 Устройства защитного отключения.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
23.8.2015, 16:11
Сообщение
#88
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
savelij®, я говорю о том, что УЖЕСТОЧИЛИ эти требования безосновательно и выдают как правильные те, кому не понятен смысл словосочетания НЕ НИЖЕ. Все правильно, взять УЗО номиналом выше автомата не нарушает ни каких правил. Но некоторые усираются и с пеной у рта доказывают, что брать УЗО и автомат РАВНЫХ номиналов - не правильно. О таких речь и вел.
-------------------- |
|
|
23.8.2015, 21:50
Сообщение
#89
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2015 Из: Курск Пользователь №: 46466 |
С узо разобрались... а светозар, это что за хреновина?
|
|
|
23.8.2015, 22:23
Сообщение
#90
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2015 Из: Тверь Пользователь №: 46460 |
Светозар вроде российское что то... как бы в вашем курске и не делали ))) если не китай конечно , как обычно *** тут на него натыкался. Солидный магазин... может у них и спросить?
|
|
|
|