Подскажите допустима ли такая прокладка кабелей на пирсах , Проводка кабелей на пирсах

Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 21.7.2015, 12:31
Сообщение #1





Гости






Вопрос в названии темы. На фотографиях конечно далеко не всё. Попробую коротко описать: плавучие причалы, состоящие из металлических наглухо заваренных труб, сверху дощатый настил на металлическом же каркасе. Причал не цельный, а состоит из отдельных частей. При волнении они двигаются относительно друг друга. Кабеля проложены под дощатым настилом в гофрированной пластиковой изоляции. Спрашиваю, т.к. произошёл несчастный случай. Фонарь на фото оказался под напряжением. Непонятная комиссия, выезжавшая на место происшествия, признала такую проводку допустимой...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 21.7.2015, 12:51
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Гость_Татьяна_* @ 21.7.2015, 12:31) *
Фонарь на фото оказался под напряжением. Непонятная комиссия, выезжавшая на место происшествия, признала такую проводку допустимой...

Фото не отображаются. Вопрос в другом, не в допустимости такой прокладки проводки, а в том почему фонарь оказался под напряжением? Где и какая была установлена защита, и заземлён ли был фонарь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.7.2015, 14:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



оказался под напряжением - это относительно чего?
Между фонарями и трубами должна быть металлосвязь - СУП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.7.2015, 14:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Фото не видно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 22.7.2015, 9:33
Сообщение #5





Гости






Почему фонарь оказался под напряжением неизвестно, вероятно не был заземлен. Человек, вылезая из воды, схватился за него, простоял так около 10 секунд, потом упал и сразу ушёл под воду... видимо без сознания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 22.7.2015, 9:34
Сообщение #6





Гости






попробую дать ссылки на фото:
http://cs612521.vk.me/u9135507/docs/43a953...dd/IMG_3560.jpg
http://cs612430.vk.me/u9135507/docs/134eb5...7e/IMG_3557.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 22.7.2015, 9:50
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Ссылки тоже ничего не показывают, нет таких страниц.

Цитата(Гость_Татьяна_* @ 22.7.2015, 9:33) *
Почему фонарь оказался под напряжением неизвестно, вероятно не был заземлен. Человек, вылезая из воды, схватился за него, простоял так около 10 секунд, потом упал и сразу ушёл под воду... видимо без сознания.

Вот видите, значит проблема не в прокладке кабеля, а в соблюдении норм при монтаже светильника и в своевременности проведения лабораторных испытаний электрооборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.7.2015, 12:07
Сообщение #8





Гости






Ссылки не работают! Разместите на постороннем ресурсе.
Вернуться в начало страницы