![]() контур заземления из нержавеющей стали , Можно ли проложить полосу из нержавеющей стали по периметру внутри зда |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() контур заземления из нержавеющей стали , Можно ли проложить полосу из нержавеющей стали по периметру внутри зда |
Гость_Гость_Валентина_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Можно ли проложить полосу из нержавеющей стали по периметру внутри здания? (доп.система уравнивания потенциалов)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А почему нельзя, только дорого все это оцинковка дешевле,а нержавейку сопрут невзирая на назначение.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Требование "Сталь чёрная" относится к материалу для изготовления заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле (табл.1.7.4. ПУЭ), в других случаях, медь, алюминий, сталь, а поэтому не вижу препятствий.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Даже если из золота сделаете хуже не будет
![]() Да, можно, только дорого, неоправданные расходы, делайте из черной стали, ну а то что в земле желательно оцинкованные. Сообщение отредактировал Transformator - 24.6.2015, 11:04 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну дык ранее и котелки делали из не помню какого металла, по которому бамццц и весь нагар осыпается
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А что дорого? В Советские времена мужик клетки для кроликов из платиновой сетки соорудил (катализаторы в химпроизводстве), несколько лет простояли и некто не чухнулся, вскрылось всё совершенно случайно. Я слышал, что москитную сетку в квартире на форточках. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10987 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Была байка, что где-то ТАМ случайно обнаружили нержавеющую проволочную изгородь из 27 кг платиновой проволоки - на дачном участке.
На ближайших предприятиях утечки драгметаллов обнаружено не было. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А что дорого? В Советские времена мужик клетки для кроликов из платиновой сетки соорудил (катализаторы в химпроизводстве), несколько лет простояли и некто не чухнулся, вскрылось всё совершенно случайно. Вах Вах и кроликов разводить не надо ![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Мне тут заказчик объявил, что есть требования по заземлению, а именно, нельзя использовать черную сталь, нужна оцинковка или что-то другое. Подскажите источник данного требования, пожалуйста.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а у заказчика спросить?
можно, ПУЭ разрешает таб.1.7.4 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Я на субподряде, мне направляют только замечания. Нет, ПУЭ это не то. В данном случае норматив запрещает использовать черную сталь в качестве заземлителя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В данном случае норматив запрещает использовать черную сталь в качестве заземлителя. В каком конкретно "данном случае"?Может поясните, чем Ваш случай особо отличительный? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
норматив запрещает какой? и зачем тогда вопрос задан? если Вам кто то что то запрещает - спрашивайте на основании чего, это не ваши тараканы и не вам лопатить документацию -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Если заказчик хочет и платит, то как уже было выше "хоть из золота". Другое, я так понимаю, что всё уже сделано, материалы истрачены, а заказчик просит переделать. Обращайтесь не к "нормативам", а проекту(дефектной ведомости), если в проекте указан материал и он соответствует тому, что применили вы, то переделка за счёт заказчика, если в документации чёрная оцинковка, медь, нержавейка, золото
![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 запрещает использовать черную сталь в качестве заземлителя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Куда то не туда посмотрели...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
выдержка из госта.
542.2.1 Материал заземляющих электродов должен быть коррозионно-стойким, а размеры - обеспечивать необходимую механическую прочность. также можно посмотреть табл.54.1 этого госта. Сам впервые с таким сталкиваюсь. Проходил кучу экспертиз и ни разу ни кто не указал на это, а тут. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
п.7.45.12 ГОСТР 58882—2020 - ликуем, опять можно!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17670 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |