Выбивает диф автомат, при подключении земли в квартире. , Утечка

Не гуру
сообщение 24.7.2015, 0:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2015
Пользователь №: 46227



Добрый день, подскажите в чем может быть причина срабатывания диф автомата в квартире, линия новая, с распред коробкой на 3 гр.розеток. Розетки подключил, начал подключать к входящей линии через диф автомат, подключил рабочий ноль через шину, после этого при подключении земли к корпусу щитка выбило автомат. Фазу даже не трогал. Выбивает именно при рабочем нуле и земле. Заметил искру на проводе земли при соприкосновении с щитком, прямо перед выбиванием автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.7.2015, 0:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Хотя бы схематично стоит изобразить что и как подключали в щите... Частенько картинки или фото бывает достаточно, чтобы найти косяк.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 24.7.2015, 3:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



У Вас наверное ноль подключен через диф и идёт на корпус, а должен на изолированную планку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 24.7.2015, 8:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3073
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну сработал, а потом, что? Всё-таки доподключили группу, пробовали взвести УЗО или всё, сразу на форум?
Диф.автомат сработал по к.з. или по утечке? Искрение при подключении может быть, любой кабель имеет ёмкость. Разрядка этой ёмкости может вызвать срабатывание УЗО по утечке.
До подключения новых групп вообще-то надо снимать напряжение, отключением автоматов, УЗО, рубильников.
Защитный проводник (PE) подключается первым, отключается последним.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 24.7.2015, 8:10


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.7.2015, 8:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Не гуру @ 24.7.2015, 0:32) *
Добрый день, подскажите в чем может быть причина срабатывания диф автомата
Причина именно в вашем непонимании как нужно подключать. Поверьте сами провода не виноваты. Все люди ошибаются и я в том числе. Но в чем вы ошиблись подсказать невозможно информации вы не предоставили.


rosck, Да что то типа того.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Не гуру
сообщение 24.7.2015, 10:19
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2015
Пользователь №: 46227



Спасибо, всем, вечером постараюсь схему прислать. В принципе все просто. Подключение будет к существющему уже автомату. Пробросил трехжильный кабель до распред коробки, от нее к группам розеток, соединил все по цветам, белый(фаза), синий(рабочий ноль), желто-зеленый(земля). Вроде все просто и понятно, заизолировал конечно все. В розетки соответствено тоже самое. Начал монтировать к сети, сперва рабочий ноль, затем землю... и автомат выбило. Фазу еще не тронул. Проблема видимо именно в земле и нуле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.7.2015, 10:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Начните сначала. Где взяли рабочий ноль, откуда собственно само РЕ родом. Встречался с разными казусами, попадались умники которые и в розетке перемычки ставили между РЕ и нолем. Бывало после УЗО на розетку тянули ноль с другой группы. Господи да чего только не попадалось и кого. Поэтому я вам пытаюсь втолковать что мне (или нам на форуме) нужно знать как оно у вас сделано. Вы мне толкуете что там все просто. Но помилуйте уважаемый какого черта ваша простота не работает как надо? А так да я согласен там все просто и у меня с такими подключениями никаких проблем не бывает. ПОТОМУ ЧТО ТАМ ВСЕ ПРОСТО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Не гуру
сообщение 24.7.2015, 11:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2015
Пользователь №: 46227



Спасибо, доля здравого сарказма и вправду нужна в этом деле. Видать не все тут просто так. Итак, рабочий ноль беру с нулевой шины, на ней уже есть такие же провода. РЕ с корпуса железного щита, на нем уже есть места контактов для РЕ. В общем надо прозванивать цепь, по другому видимо никак. Видимо N и PE где-то встретились.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.7.2015, 12:58
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



У меня раз встретились в розетке. При чем так удачно что розетку вынимаю они разбежались, вставляю они паразиты в темноте там целуются. А розеток было четыре штуки шлейфом. Не поверите мозги вывихнул. Начал тогда розетки по одной снимать, ну есно по закону подлости проблемная была самой последней.Всякое бывает в жизни.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 24.7.2015, 14:36
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3073
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(шахтер @ 24.7.2015, 10:31) *
Господи да чего только не попадалось и кого.

А ещё перед монтажом кабель проверяют прямо на бобине или в бухте, и акт соответствующий составляется.
Объёмы работ большие, были случаи, что под наружной оболочкой, явно при изготовлении кабеля, жилы без изоляции скручены вместе, а потом опять всё красиво, снаружи небольшое утолщение только.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.7.2015, 15:37
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Shura_with_KINEF, Ну за АКТ то если для себя делаешь перебор. Кому тот АКТ показывать, а прозвонить бухту это можно конечно перед монтажом. Но каюсь сам никогда не звонил, ленив однако. Да я больше занимаюсь эксплуатацией и ремонтом промышленного оборудования, монтажи мои в основном, это монтаж промышленного оборудования. А там такие казусы как бракованный кабель довольно редкое явление. А розетки и лампочки это так просто хоби этим я на хлеб себе не зарабатываю, типа помощь родственникам и знакомым когда отказать невозможно. И то нарывался на такую ХУ что просто слов нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.7.2015, 18:15
Сообщение #12





Гости






У Вас наверное ноль подключен через диф и идёт на корпус, а должен на изолированную планку.
А ещё перед монтажом кабель проверяют прямо на бобине или в бухте, и акт соответствующий составляется.
Объёмы работ большие, были случаи, что под наружной оболочкой, явно при изготовлении кабеля, жилы без изоляции скручены вместе, а потом опять всё красиво, снаружи небольшое утолщение только.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Не гуру
сообщение 25.7.2015, 0:48
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2015
Пользователь №: 46227



Как в воду глядели, кабель был именно бракованный, там все сплелось в одно пальто, хорошо с фазы не начал. Как так завод делает, неужто не проверяет отк. Пришлось новый брать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 25.7.2015, 6:13
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Не гуру @ 25.7.2015, 0:48) *
Как в воду глядели, кабель был именно бракованный, там все сплелось в одно пальто, хорошо с фазы не начал. Как так завод делает, неужто не проверяет отк. Пришлось новый брать.
Виноват не завод и ОТК виноваты торгаши. Сам работаю на заводе если сделали брак его в мусор. Но примерно 10% продаем по цене мусора. Продаем потому что клиент такое заказывает сам.И документы ему выдаем честные где честно написано БРАК. И ведь берут тот брак машинами, значит не себе а на продажу. Сейчас что на заводе заказали то вам и продали, хоть высший сорт хоть брак.Завод оптовиков не дурит себе дороже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.7.2015, 10:15
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17551
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В целом это называется сговор. В моем понимании брак продукции, от качества которой зависит здоровье и жизнь потребителя, должен утилизироваться. Ведь вы (заводские) прекрасно понимаете для чего покупают - "на продажу". Да если и себе частник приобретает - мораль та же, только без торгашей. Ведь после продажи брак не на лапшу нарубят, а в ЭУ смонтируют. По-любому именно с заводского "маркетинга" все начинается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.7.2015, 23:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3073
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Не гуру @ 25.7.2015, 1:48) *
Как в воду глядели, ..., хорошо с фазы не начал.

Не за что.
Я же писал, ну на будущее
Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.7.2015, 9:05) *
Защитный проводник (PE) подключается первым, отключается последним.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения