Anv, я конечно понимаю, что вы чайник и задаете вопросы в соответствующей ветке, но не до такой же степени. КЗ - это НУЛЕВОЕ сопротивление. А ни как не большое. Если вы взялись обслуживать какое то оборудование, то хотя бы такие начальные вещи должны узнать.
И еще. Решение этого вопроса кому нужно? Вам или мне? Почему дополнительную информацию из вас вытягивать нужно? Почему вы сюда появляетесь раз в месяц? -------------------- |
|
|
|
31.7.2015, 9:22
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Может есть нарушение изоляции этой трёхпроводной измерительной цепи, и гуляют по этим проводам токи, которые и вносят искажения в показания. Ведь, если взяться измерять сопротивление того же резистора на плате, с которой не снято напряжение, можно и отрицательное сопротивление намерять.
-------------------- |
|
|
31.7.2015, 12:03
Сообщение
#23
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
К.З. на линии если бы было то сопротивление было бы большое а следовательно и температура. Отстегнуть ТС нельзя так как он стоит внутри статора генератора который находится в работе. 1. Отстегнуть кабель от датчика. 2. Измерить сопротивление. 3. Измерить, по возможности, температуру узла другим способом. Например, пирометром. 4. Посмотреть марку датчика. 5. Результаты по пп. 2-4- в студию |
|
|