Перегрузка ''ноля'' , Как обяснить явление отгорания нолевого проводника в розетках. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перегрузка ''ноля'' , Как обяснить явление отгорания нолевого проводника в розетках. |
12.10.2007, 15:05
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9445 |
Можно придумать случаи, когда ток в нулевом проводе будет больше токов в любом из фазных проводов: это для любителей головоломок (сложная реактивная нагрузка, подключение собственного генератора, спрятанного в "черный ящик", "левые" контуры).
Электрики не придают им какого-либо значения и тянут нулевой диаметром меньшим, чем фазные: они уверены, что при равномерной нагрузке тока в нем почти не будет. А ежели будет — им же и выгоднее: сдерут бОльшую плату за несбалансированность. Чтоб наперед думали головой... |
|
|
|
12.10.2007, 15:48
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Электрики не придают им какого-либо значения и тянут нулевой диаметром меньшим, чем фазные... Полюбопытствую, а когда и где Вы лично видели нулевой проводник маньшего сечения чем фазный, какого года электромонтаж?... Кроме воздушки СИПом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.10.2007, 10:25
Сообщение
#23
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата Электрики не придают им какого-либо значения и тянут нулевой диаметром меньшим, чем фазные: они уверены, что при равномерной нагрузке тока в нем почти не будет. А ежели будет — им же и выгоднее: сдерут бОльшую плату за несбалансированность. Чтоб наперед думали головой... Согласно ПУЭ при распределённой однофазной по 3-м фазам нагрузке нулевой рабочий проводник должен иметь сечение равным фазному. С начала 90-х годов (что я помню) так и всё и монтируется. В сетях с симметричной 3-х фазной нагрузкой (двигатель) нулевой рабочий проводник не нужен вообще. Только проводник заземления может быть тоньше фазного, и только после 16 мм.кв. (см ПУЭ). Несбалансированность нагрузок влияет в первую очередь на симметрию фазных напряжений (исправить можно увеличением сечения линии или балансировкой) и питающий транс, т.к. у большинства ( в силу конструктивнон особенности - группы соединения) допустимый дисбалланс нагрузок не более 25%. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
8.11.2007, 13:59
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.1.2007 Пользователь №: 7999 |
Бондар сам так ине ответил
-------------------- Если бы Едисон не изобрел электричество - мы бы до сих пор смотрели телевизор при свечах.
|
|
|
|
27.11.2007, 10:52
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Ну и развили Вы здесь, господа электрики. Можно еще про неземные цивилизации вспомнить или происхождение жизни на земле... .
Провод обгорает из-за плохого контакта - это однозначно. Фазный или "0" нет ни какой разницы. Я, например больше встречался с фазным. Условия для обоих проводов одинаковые, ток тоже. |
|
|
27.11.2007, 14:19
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Электрики не придают им какого-либо значения и тянут нулевой диаметром меньшим, чем фазные: они уверены, что при равномерной нагрузке тока в нем почти не будет... Цитата ...где Вы лично видели нулевой проводник маньшего сечения чем фазный... 1.3.8. Нулевые рабочие проводники в четырехпроводной системе трехфазного тока должны иметь проводимость не менее 50% проводимости фазных проводников; в необходимых случаях она должна быть увеличена до 100% проводимости фазных проводников. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.11.2007, 6:33
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
С кабельным хозяйством дело другое. Автор, я так понял, повествует о розетках в сельсовете у которых горят "0".
|
|
|
|
18.12.2007, 12:23
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2007 Пользователь №: 10075 |
Господа! Бондар по видимому спросил вопросик, смотрит на ответы а Вы развели дискуссию. Жаль поздновато зашёл. Нельзя решать последствия (медь, розетки и т.д. и т.п.), надо решать почему ОН ещё токи не померял. А так-то в однофазной сельской проводке это действительно частое явление и связано с разницей потенциалов между землёю и нулём. По нормальному любая УЗО-шка давно бы отстрелилась, да видно это местные электрики знают. У наших соседей между землёй и нулём 40 Вольт сидит - просто на мерзлоте сидим (на болоте такая же фишка). Прямо на подстанции - 0,5 Вольта. Так вот - ноль у Бондара если обгорает - ноль в здании коротить с землёю и забивать контур иначе сгорит со своей Al проводкою.
Можно придумать случаи, когда ток в нулевом проводе будет больше токов в любом из фазных проводов: это для любителей головоломок (сложная реактивная нагрузка, подключение собственного генератора, спрятанного в "черный ящик", "левые" контуры). Электрики не придают им какого-либо значения и тянут нулевой диаметром меньшим, чем фазные: они уверены, что при равномерной нагрузке тока в нем почти не будет. А ежели будет — им же и выгоднее: сдерут бОльшую плату за несбалансированность. Чтоб наперед думали головой... А ведь чёрным ящиком является UPS - при подключении к компу, сидящему на UPSе принтера, сидящего на розетке, померейте токи - и Вы в это поверите! |
|
|
18.12.2007, 12:41
Сообщение
#29
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
|
|
|
29.12.2007, 15:02
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9384 |
Отвечаю на вопрос: "Почему отгорает нулевой провод". Дело в том, что нагрузки городской электросети явдяются несимметричными, поскольку нагрузка по отдельным фазам неравная. Наличие этого обстоятельства приводит к пояслению так называемых токов нулевой последовательности. Если нейтраль заземлена (что характерно для городской сети), то эти токи нулевой последовательности суммируются в нулевом проводе. Чем больше неравномерность нагрузки, тем больше ток в нулевом проводе. Это приводит к его отгоранию. Кроме того, в настоящее время большинство нагрузок являются нелинейными (компьютеры, телевизоры и др.), что приводит к появляются токов высших гармоник. В нулевом проводе суммируются токи высших гармоник, кратные трем (3-я, 9-я, 15-я и т.д.) В результате, то в нулевом проводе еще больше возрастает. Это и приводит к его отгоранию
|
|
|
|
29.12.2007, 15:10
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Отвечаю на вопрос: "Почему отгорает нулевой провод". Дело в том... Дело в том, что изначально г. Бондар поставил вопрос о розетках, заметьте - однофазных... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
5.1.2008, 23:17
Сообщение
#32
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
гипотеза!
площадь соприкосновения контакта нуля-вилка не равна площади контакта фаза-вилка........ пример(дай бог памяти......)такой представим крепление 3-х фаз(ноль не рассматриваем,одинаковое сечение жил) с помощью болта, шайбы и гайки в течении длительного времени эксплуатации один из 3- х крепежей ослабивает...... уж если встретите такое обратите внимание.. на ослабевщем креплении будут проявлятся чаще обгорания чем на подтянутых, особенно проявляются если кабель марки КГ.... т.е вместо 3-х КГ 15 кв.мм получаем один 12 кв.мм и два по 15 кв.мм хочу отметить данное явление можно наблюдать не ток в электрике, но и в машиностроении.... так например передача крутящего момента от одной шестерни к другой, тем больше, чем больше площадь точки соприкосновения между ними.......... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
7.1.2008, 20:53
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата представим крепление 3-х фаз(ноль не рассматриваем,одинаковое сечение жил) с помощью болта, шайбы и гайки в течении длительного времени эксплуатации один из 3- х крепежей ослабивает...... Теперь представьте, что из 3-х одна фаза ненагружена (оборвана), какой ток потечет по нулю? Цитата передача крутящего момента от одной шестерни к другой, тем больше, чем больше площадь точки соприкосновения между ними.......... Не соглашусь, коллега, с аналогией. Чем больше коэф. передачи, тем больше развиваемый крутящий момент, что определяет диаметр, количество зубьев шестерен. Только косвенно можно утверждать, что, чем больше одновременно соприкасающихся зубьев шестерен, тем больше передаваемый момент. На шестерне не может быть точки соприкосновения, там скорее линия для классных шестерен. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
7.1.2008, 21:07
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Вариант, ранее не рассматриваемый:
Первоначально нулевой провод был плохо прикручен. Из-за нагревания в контакте он нагрелся и покрылся плохо проводящим слоем оксидов. После каждого последующего ремонта (одним и тем же электрегом) сопротивление контакта нуля выше, чем фазы. Нагрев больше. Отгорает раньше. |
|
|
7.1.2008, 21:19
Сообщение
#35
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Roman_D, при этом варианте вероятность отгорания между фазой и нулём равна, "фифти-фифти". А в условии у нас заявка на разборку именно "нулевой" проблемы.
|
|
|
7.1.2008, 21:47
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В основном, проблема отгорания нуля заключается в протекании тока по резьбе болтового соединения.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Серенький_* |
8.1.2008, 10:56
Сообщение
#37
|
Гости |
Может кто замечал: лапша алюминиевая двухжильная, достаточно длительное время в эксплуатации, если ее разделать, то можно обнаружить, что металл нулевой жилы (именно нулевой) имеет потемневший цвет по отношению к фазной. Сталкивался с таким положением очень часто. Объяснить не берусь, но интересное дело.
|
|
|
8.1.2008, 10:58
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Roman_D, при этом варианте вероятность отгорания между фазой и нулём равна, "фифти-фифти". Наверное, я не очень отчетливо выразился... Я предполагал, что в данном конкретном случае первоначально было недотянуто контактное резьбовое соединение в нулевом контакте розетки; и отжёгся (за счет теплопроводности) только нулевой провод - покрылся более толстым слоем Al2O3, чем его напарник в фазе. При замене погоревшей розетки на нуле получалось большее переходное сопротивление, которое , в свою очередь снова грелось... и т.д. А поскольку ремонтировал розетку один и тот же спец, то и методы ремонта не менялись. |
|
|
8.1.2008, 21:44
Сообщение
#39
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
Не соглашусь, коллега, с аналогией. Чем больше коэф. передачи, тем больше развиваемый крутящий момент, что определяет диаметр, количество зубьев шестерен. Только косвенно можно утверждать, что, чем больше одновременно соприкасающихся зубьев шестерен, тем больше передаваемый момент. На шестерне не может быть точки соприкосновения, там скорее линия для классных шестерен. Согласен полностью! но при равном диаметре, кол-ве зубьев,текучести металла и т.п. получаеться S точки играет существенную роль(пятно иначе)......... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
Гость_Гость_Бондар_*_* |
26.1.2008, 18:20
Сообщение
#40
|
Гости |
Уважаемые господа, спасибо за бурное обсуждение и множество вариантов решения проблемы и причин ее(проблемы) возникновения. Я прошу прощения за долговременное отсуствие, но хотелось донести до вашого ведома что причина была найдена и устранена. Участок проблематичной проводки был заменен на новый(ВВГнг 3*2,5, коробом от щетчика). Все ОК!
ТАК ЧТО ВЫВОД- виновата алюминиевая проводка, которая может брак, может еще чтото, а контакт на розетке был более чем хорошый но, всеравно всем спасибо! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 12:45 |
|