Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Солн.панели + генератор + обр.счетчик + нагрузка , Как все это подключить?

FRAER
сообщение 10.8.2015, 17:12
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Буферные акб в любом случае нужны, имхо... Иначе у вас просто холодильник не запустится...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 11.8.2015, 6:43
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Я правильно понял суть работы системы?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 11.8.2015, 8:13
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Я нарисовал график "сферического коня в вакууме", что бы понять что хочет ТС.
Принял такие условия:
Общая генерация днем не превышает 10кВ, ночью ТС потребляет из сети 2,5кВт, в утренние/вечерние сумерки с 5,00 до 7,00 и 17,00 до 19,00 совместно работают солнечные батареи и генератор. Причем на рассвете по мере набора солнечной мощности, мощность генератора падает (но сумма их всегда 10 кВт), на закате обратный процесс. Потом до полуночи работает генератор, после полуночи до 5 утра берем энергию из сети.
Естественно, что при менее солнечном дне доля желтого сектора сокращается, доля синего увеличивается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.8.2015, 10:31
Сообщение #24


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я думаю, что генератор нужен только когда сети внешней нет вообще и панели не справляются или ночью. А при наличии сети генератор включать смысла нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 11.8.2015, 10:58
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Возможен и такой вариант.
Но я подожду ответа ТС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.8.2015, 6:42
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Повертел покрутил модельки совместной работы генератора и батарей, пришел к выводу - все это фигня, для такой малой мощности. Контролеры, обратные связи - в топку.
Я бы собрал так:
В цепь солнечных батарей поставить датчик напряжения с сухим контактом. Контакт этот подключить последовательно к автоматике гены (та что следит за напряжением в сети и запускает гену). Получится вот что, пока Солнце не осветит батареи "на номинальную" мощность будет работать планта. Вечером на батареях упало напряжение, запустился планта. В общем то же самое как пуск стоп генератора при контроле напряжения в сети. К стати, этот алгоритм будет работать и в пасмурные дни.
Работа генератора в темное время суток - через астрономическое реле. Грубо говоря в 5 утра включить систему в полночь отключить и перейти на сетевое питание.
ТС описывайте подробнее ваше оборудование, будем АСУ строить ))))

ps насчет буферного аккумулятора, дельное замечание, он нужен.

Сообщение отредактировал Sinus - 12.8.2015, 6:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 13.8.2015, 16:43
Сообщение #27





Гости






В итоге нашли простую рабочую схему:
1.после счетчика стоит реле, которое перекрывает подачу тока В сеть, когда в сети тока нет.
2. если из сети тока нет, запускается генератор (в любое время суток), так как он подключается до реле.
3. если это день и энергии от солнечных панелей хватает, то гена работает на холостом ходу. Если сумрак или ночь, то недостаток энергии от батарей, предоставляет гена.
4. когда в сети появляется ток, гена отрубается и мы сидим на солнечных панелях, если это день (а излишки отдаем в сеть) или мы сидим на сети, если это ночь.
В итоге батареи и разного рода механизмы без надобности.
Всем большое спасибо за ответы. Тему можно закрывать. Вопрос решен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.8.2015, 17:46
Сообщение #28


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Не спешите закрывать такую интересную тему.
Цитата
3. если это день и энергии от солнечных панелей хватает, то гена работает на холостом ходу. Если сумрак или ночь, то недостаток энергии от батарей, предоставляет гена.

А почему же при наличии сети панели будут отдавать в сеть, а если вместо сети генератор, они не попытаются впихнуть в него лишнее?
Как реле различит напряжение это от сети или от генератора?
4. Если в сети ток не появляется ввиду полного покрытия вами собственных нужд от гены и панелей, то реле отключает гену и вы остаетесь без света т.к. одних панелей не хватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 13.8.2015, 20:04
Сообщение #29





Гости






Цитата(Pantryk @ 13.8.2015, 17:46) *
Не спешите закрывать такую интересную тему.

А почему же при наличии сети панели будут отдавать в сеть, а если вместо сети генератор, они не попытаются впихнуть в него лишнее?
Как реле различит напряжение это от сети или от генератора?
4. Если в сети ток не появляется ввиду полного покрытия вами собственных нужд от гены и панелей, то реле отключает гену и вы остаетесь без света т.к. одних панелей не хватает.

Хорошо
Скажите подробнее про "впихнуть лишнее", пожалуйста
Сетевые микроинверторы не работают при прекращении подачи тока из сети. Тоесть когда сеть ложиться, выключаются микроинверторы. Реле регистрирующее что "от столба" тока нет, обрезает столбы и теперь включается гена. Как только гена вкл. электричество подается на с.панели и они теперь работают с генератором. Соответственно как только "от столба" подается напряжение, гена выкл и панели уже работают с сетью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.8.2015, 20:56
Сообщение #30


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Так вот когда гена работает, панели то незнают, что это не сеть и будут пытаться туда лишнюю энергию спихнуть? Вобщем то откуда такая уверенность что при габоте панелей и гены гена будет в холостую работать, а панели под нагрузкой? Может все будет наоборот?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 14.8.2015, 23:50
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Вот, тоже думаю что гена и батареи в паралели могут начать работать. Но отсюда не видно всей системы.

ps Вячеслав, дайте свою почту, лет пять уже хочу на зимовку в ваши края, да всё как то, то рубаха длинная то ......короткий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 15.8.2015, 3:44
Сообщение #32





Гости






Цитата(Pantryk @ 13.8.2015, 20:56) *
Так вот когда гена работает, панели то незнают, что это не сеть и будут пытаться туда лишнюю энергию спихнуть? Вобщем то откуда такая уверенность что при габоте панелей и гены гена будет в холостую работать, а панели под нагрузкой? Может все будет наоборот?

Pantryk, ответ в вашем первом предложении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 15.8.2015, 3:52
Сообщение #33





Гости






Цитата(Sinus @ 14.8.2015, 23:50) *
ps Вячеслав, дайте свою почту, лет пять уже хочу на зимовку в ваши края, да всё как то, то рубаха длинная то ......короткий.


Оставьте свою, напишу вам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 15.8.2015, 4:09
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



yelag1973гав-гавyandex.ru
гав-гав=@

Сообщение отредактировал Sinus - 15.8.2015, 4:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 15.8.2015, 20:53
Сообщение #35


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Pantryk, ответ в вашем первом предложении.

Работа на энергосистему(условно неограниченной мощности) и работа системы ограниченной мощности "это две большие разницы"(с). Я не утверждаю, что панели не будут работать с генератором, но чтобы быть в этом уверенным это должно быть написано в мануале инвертора, либо вы сами должны знать как регулируется выходное напряжени/частота инвертора. Т.е. не произойдет ли повышение частоты при избытке мощности в вашей системе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 16.8.2015, 0:57
Сообщение #36


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



генератор просто начнет сходить с ума, его реле нагрузки (оборотов) при подаче излишка от солнечных батарей начнет сбрасывать обороты. В некоторых случаях это ни как не отразится на работе системы но по моему при пасмурной погоде или при облачности начнутся проблемы от такой связки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 22.8.2015, 8:52
Сообщение #37





Гости






Частота в инверторах регулируется автоматически, а по работе отпишусь уже когда построим всю систему. Сейчас ещё целая эпопея с инверторами. В Доминикане импортные солнечные панели, ветрогенераторы и инверторы к ним можно без налогов привезти, если подать заявку с нужными документами.

Спасибо всем за ответы
Вернуться в начало страницы