Всем доброго времени суток. Пожалуйста, помогите. Сам дипломированный эл.монтажник, но работал не много, опыта не хватило с уверенностью расключить щиток...
Вопроса 2. 1-ый: по распределению нагрузки по фазам в ЩР частного дома. И 2-ой вопрос. Необходимо ли в моём случае заземлить ноль? Нацарапал схему, по которой предпологаю распределение нагрузки по фазам(снабжение 380в). Подскажите пожалуйста. Буквально со дня на день уже приедет горсеть и будет подключать гусак от ВЛ и счётчик, а у меня этот последний штрих не закончен. не хотелось бы потом переделывать, терять время, платить лишний вызов, да пальцы ещё лишний раз ломать (: Ссылка на схему http://hostingkartinok.com/show-image.php?...0ec93149e78143d Сообщение отредактировал Денис1980 - 14.8.2015, 16:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Денис1980, абсолютно не понятно зачем влезли в эту тему...
Если выполнить заземление по так называемой схеме без перемычки N-РЕ, то получите систему ТТ. Абсолютно не понятно, что за проволочки нарисовали на автоматах... ![]() Вы же дипломированный монтажник, схемы то видели небось. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.8.2015 Пользователь №: 46397 ![]() |
Да, я работал по схемам самостоятельно, но это было последний раз в 2006 году и многие обозначения с терминами уже забыл, да и работал после проф.училища всего 2 года, но слава Богу, что тот небольшой опыт и знания помогли мне осуществить монтаж электрики почти на 100%, остался вот только щиток, где моя уверенность страдает (: "Проволочки" - это перемычки, нарисовал основательно, сознаю, что это было лишним. Но практически любую схему какого-нибудь объекта типа многоэтажного дома, думаю, что прочитаю. Если вы квалифицированный электрик или даже эл.монтажник, то надеюсь, вы поняли мой уровень, который далёк от профессионального, тем более на данный момент. Прошу прощенья, что ошибся темой, просто бегал по темам, искал подходящую, увидев "буквы" про "баланс потребления єлектроєнергии" и всё, прибежал сюда, эта показалась самая близкая моему сердцу, но похоже первое впечатление обманчиво (: Так что мне делать, тут могут мне помочь советом или найти более подходящую тему, может создать новую и задать вопрос там? Сообщение отредактировал с2н5он - 14.8.2015, 20:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вынесено в отдельную тему.
Цитата тут могут мне помочь советом Денис1980, тут обязательно помогут, чем смогут -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.8.2015 Пользователь №: 46397 ![]() |
Вынесено в отдельную тему. Денис1980, тут обязательно помогут, чем смогут Спасибо. Может лучше так сделать? ![]() ![]() http://hostingkartinok.com/show-image.php?...98cd68e366fcb34 Сообщение отредактировал Денис1980 - 14.8.2015, 19:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
На вводе соедините N и РЕ шины.
Или тяните 5ти проводную линию от источника питания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А перед счётчиком почему нет "автомата"?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.8.2015 Пользователь №: 46397 ![]() |
На вводе соедините N и РЕ шины. Или тяните 5ти проводную линию от источника питания. По требованию горсети, питающий кабель 4-жильный, значит нейтральный в ВЛ там PEN? Т.е. будет более правильным вариантом и более безопасным для сети дома, шины N и PE соеденить перемычкой в ЩР? Цитата А перед счётчиком почему нет "автомата"? Будет, его установит горсеть, пакетник будет до гусака, на улице, на опоре ВЛ. Други, продублирую вопрос по распределению нагрузок по фазам. Как лучше\безопаснее сделать? Так: http://hostingkartinok.com/show-image.php?...98cd68e366fcb34 или так: http://hostingkartinok.com/show-image.php?...0ec93149e78143d Или оба этих варианта не противоречат требованиям ПУЭ для частного жилого дома? Сообщение отредактировал Денис1980 - 15.8.2015, 13:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Т.е. будет более правильным вариантом и более безопасным для сети дома, шины N и PE соеденить перемычкой в ЩР? Будет система TNCS, но не забудьте, что нормальное заземление, это не о лом, воткнутый в землю.Цитата Будет, его установит горсеть, пакетник будет до гусака, на улице, на опоре ВЛ. Только трёхполюсник в этом случае.Цитата ... продублирую вопрос по распределению нагрузок по фазам. Полагаю, что первый вариант предпочтительнее. Только на розетки диф. 16А/0.03мА, а на освещение автоматик не более 10А.Как лучше\безопаснее сделать? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.8.2015 Пользователь №: 46397 ![]() |
Будет система TNCS, но не забудьте, что нормальное заземление, это не о лом, воткнутый в землю. Полагаю, что первый вариант предпочтительнее. Понял, спасибо огромное. ![]() Цитата Только трёхполюсник в этом случае. Похоже, что будут в любом случае ставить главный вводной автомат 4P в ГЩР или, как говорили на опоре ВЛ. т.к. у меня в доме получилось: ГЩР и ЩР читки, а все подключения по группам и шина N(на фото её пока нет, она будет снизу в ЩР) в ЩР, в котором стоит вводной автомат 3P, хотел взять 4P(в идеале), но не нашёл в 3 магазинах, лень было по магазинам дальше кататься да и знал, что до ЩР в любом случае где-то поставят главный ВА 4P. Вот, сфотал своё художество, которое только начал: http://s34-temporary-files.radikal.ru/8073.../-929206895.jpg Цитата Только на розетки диф. 16А/0.03мА, а на освещение автоматик не более 10А. Мм..Как же так? Почему тогда на всех объектах, включая производственные, на разводку, на свет(ввг 3х1,5) всегда мы ставили 16А, а на силу\розетки(ВВГ 3х2,5) всегда во всех ЩРС ставили 25А автоматы(если требовалось, то дополняли их УЗО тем же амперажем, диффов тогда ещё не было)? И нагрузки на мои автоматы дома, примерно, будут нередко такие же, что и на всех объектах, где мы производили монтаж, включая лечебные учреждения... Просто для меня это странно, т.к. я работал, наверное, в самой серьёзной конторе области по эл.монтажу. Если я правильно помню, то автоматы служат для защиты проводки от перегрузки и КЗ, которая прокладывается после них, а выбор автомата по амперажу, в первую очередь расчитывается из сечения кабеля, а не нагрузки на группу, на которой будет висеть автомат. Т.е. на ввг сечением 1,5 - 16А, на ввг сечением 2,5 - 25А, на ввг сечением 4 - 32А и т.д. и, конечно же, я расчитывал нагрузки на каждую группу, т.е. на любой из 2 групп розеток иногда может быть нагрузка более 3,5 квт, до 5 - это как раз 25А. Поэтому я по той же схеме и сделал ![]() Сообщение отредактировал Денис1980 - 15.8.2015, 19:09 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если я правильно помню, то автоматы служат для защиты проводки от перегрузки и КЗ, которая прокладывается после них, а выбор автомата по амперажу, в первую очередь расчитывается из сечения кабеля, а не нагрузки на группу, на которой будет висеть автомат. Правильно помните. Только групповая линия розеток заканчивается бытовой розеткой (розетками), номинальный ток которой не превышает 16А. А посему и АВ 16А. Линия освещения включает в себя стационарно установленные выключатели. Как правило они рассчитаны на ток 6/10А, поэтому и АВ на этой линии 6 или 10А. Да и патроны в люстрах не встречались на ток более 10А. Вопрос спорный, учитывать ли стационарно установленный светильник или розетку, как часть групповой линии. Но тут уж решайте сами... Вам нужен краш-тест Вашей электропроводки или же нормальная, а не предельная работа. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Интересно, а зачем в бытовой люстре патрон на 10А ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.8.2015 Пользователь №: 46397 ![]() |
Интересно, а зачем в бытовой люстре патрон на 10А ? Не уверен из-за недостатка опыта. Но предположу, что такой запас расчитан с учётом нагрева патрона. savelij® Спасибо огромное! Похоже, что вопросы были решены. Из общения почерпнул и вспомнил ещё больше того, что нужно! Благодарю Вас от души! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На изделии ставится значение номинального тока - тока нормального режима для элементов цепи в патроне. Патрон может быть и керамическим. Мне не попадались лампы с цоколем Е27 на 2 кВт.
("Жулики" ранее были "вне закона", правда сейчас продаются..) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Интересно, а зачем в бытовой люстре патрон на 10А ? А за таком! ![]() Типа, пошутил... Стандартные, вернее привычные нам на бытовом уровне, резьбовые патроны вообще имеют предельный ток 2-4А... (и заметьте, это действительно не более 10А) ![]() Керамические Е40 не рассматриваю, они на любителя. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.8.2015 Пользователь №: 46397 ![]() |
Всем привет. Вынужден снова попросить помощи. Ребята, помогите пожалуйста!
Нужно подключить тены на котле. Вот скрины: общий план котла: ![]() крупный план: ![]() Как в видите, что нет никаких маркировок. Кабель ввг 3x4, подключение от ЩР, питание эл.тенов будет 220в. Подразумеваю, что нужно вызвонить как-то. Но как правильно это сделать? Что-то не соображу. Сообщение отредактировал Денис1980 - 8.10.2015, 8:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
, Денис1980, маркируете выводы, потом берете мультиметр и измеряете сопротивления между всеми парами выводов
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |