Вопросы по ЩР частного дома

Денис1980
сообщение 14.8.2015, 16:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 46397



Всем доброго времени суток. Пожалуйста, помогите. Сам дипломированный эл.монтажник, но работал не много, опыта не хватило с уверенностью расключить щиток...
Вопроса 2. 1-ый: по распределению нагрузки по фазам в ЩР частного дома. И 2-ой вопрос. Необходимо ли в моём случае заземлить ноль?
Нацарапал схему, по которой предпологаю распределение нагрузки по фазам(снабжение 380в). Подскажите пожалуйста. Буквально со дня на день уже приедет горсеть и будет подключать гусак от ВЛ и счётчик, а у меня этот последний штрих не закончен. не хотелось бы потом переделывать, терять время, платить лишний вызов, да пальцы ещё лишний раз ломать (:

Ссылка на схему http://hostingkartinok.com/show-image.php?...0ec93149e78143d

Сообщение отредактировал Денис1980 - 14.8.2015, 16:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.8.2015, 17:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Денис1980, абсолютно не понятно зачем влезли в эту тему...
Если выполнить заземление по так называемой схеме без перемычки N-РЕ, то получите систему ТТ.
Абсолютно не понятно, что за проволочки нарисовали на автоматах... icon_wink.gif
Вы же дипломированный монтажник, схемы то видели небось.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1980
сообщение 14.8.2015, 17:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 46397




Да, я работал по схемам самостоятельно, но это было последний раз в 2006 году и многие обозначения с терминами уже забыл, да и работал после проф.училища всего 2 года, но слава Богу, что тот небольшой опыт и знания помогли мне осуществить монтаж электрики почти на 100%, остался вот только щиток, где моя уверенность страдает (: "Проволочки" - это перемычки, нарисовал основательно, сознаю, что это было лишним. Но практически любую схему какого-нибудь объекта типа многоэтажного дома, думаю, что прочитаю. Если вы квалифицированный электрик или даже эл.монтажник, то надеюсь, вы поняли мой уровень, который далёк от профессионального, тем более на данный момент.
Прошу прощенья, что ошибся темой, просто бегал по темам, искал подходящую, увидев "буквы" про "баланс потребления єлектроєнергии" и всё, прибежал сюда, эта показалась самая близкая моему сердцу, но похоже первое впечатление обманчиво (:
Так что мне делать, тут могут мне помочь советом или найти более подходящую тему, может создать новую и задать вопрос там?

Сообщение отредактировал с2н5он - 14.8.2015, 20:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.8.2015, 18:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вынесено в отдельную тему.

Цитата
тут могут мне помочь советом

Денис1980, тут обязательно помогут, чем смогут


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1980
сообщение 14.8.2015, 19:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 46397



Цитата(savelij® @ 14.8.2015, 22:36) *
Вынесено в отдельную тему.
Денис1980, тут обязательно помогут, чем смогут

Спасибо.
Может лучше так сделать? icon_confused.gif Не обращайте внимания на визуальные обозначения схемы, т.к. чтобы изобразить ЩР схематично, пришлось научиться рисовать эти "квадратики с палочками", главное, чтобы было понятно icon_wink.gif
http://hostingkartinok.com/show-image.php?...98cd68e366fcb34

Сообщение отредактировал Денис1980 - 14.8.2015, 19:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 15.8.2015, 4:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



На вводе соедините N и РЕ шины.
Или тяните 5ти проводную линию от источника питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.8.2015, 6:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А перед счётчиком почему нет "автомата"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1980
сообщение 15.8.2015, 11:22
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 46397



Цитата(Sinus @ 15.8.2015, 8:25) *
На вводе соедините N и РЕ шины.
Или тяните 5ти проводную линию от источника питания.

По требованию горсети, питающий кабель 4-жильный, значит нейтральный в ВЛ там PEN? Т.е. будет более правильным вариантом и более безопасным для сети дома, шины N и PE соеденить перемычкой в ЩР?
Цитата
А перед счётчиком почему нет "автомата"?

Будет, его установит горсеть, пакетник будет до гусака, на улице, на опоре ВЛ.

Други, продублирую вопрос по распределению нагрузок по фазам.
Как лучше\безопаснее сделать? Так:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?...98cd68e366fcb34
или так:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?...0ec93149e78143d
Или оба этих варианта не противоречат требованиям ПУЭ для частного жилого дома?

Сообщение отредактировал Денис1980 - 15.8.2015, 13:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.8.2015, 15:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Денис1980 @ 15.8.2015, 11:22) *
Т.е. будет более правильным вариантом и более безопасным для сети дома, шины N и PE соеденить перемычкой в ЩР?
Будет система TNCS, но не забудьте, что нормальное заземление, это не о лом, воткнутый в землю.

Цитата
Будет, его установит горсеть, пакетник будет до гусака, на улице, на опоре ВЛ.
Только трёхполюсник в этом случае.

Цитата
... продублирую вопрос по распределению нагрузок по фазам.
Как лучше\безопаснее сделать?
Полагаю, что первый вариант предпочтительнее. Только на розетки диф. 16А/0.03мА, а на освещение автоматик не более 10А.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1980
сообщение 15.8.2015, 17:25
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 46397



Цитата(savelij® @ 15.8.2015, 19:14) *
Будет система TNCS, но не забудьте, что нормальное заземление, это не о лом, воткнутый в землю.
Полагаю, что первый вариант предпочтительнее.

Понял, спасибо огромное. icon_neutral.gif
Цитата
Только трёхполюсник в этом случае.

Похоже, что будут в любом случае ставить главный вводной автомат 4P в ГЩР или, как говорили на опоре ВЛ. т.к. у меня в доме получилось: ГЩР и ЩР читки, а все подключения по группам и шина N(на фото её пока нет, она будет снизу в ЩР) в ЩР, в котором стоит вводной автомат 3P, хотел взять 4P(в идеале), но не нашёл в 3 магазинах, лень было по магазинам дальше кататься да и знал, что до ЩР в любом случае где-то поставят главный ВА 4P. Вот, сфотал своё художество, которое только начал:
http://s34-temporary-files.radikal.ru/8073.../-929206895.jpg

Цитата
Только на розетки диф. 16А/0.03мА, а на освещение автоматик не более 10А.

Мм..Как же так? Почему тогда на всех объектах, включая производственные, на разводку, на свет(ввг 3х1,5) всегда мы ставили 16А, а на силу\розетки(ВВГ 3х2,5) всегда во всех ЩРС ставили 25А автоматы(если требовалось, то дополняли их УЗО тем же амперажем, диффов тогда ещё не было)? И нагрузки на мои автоматы дома, примерно, будут нередко такие же, что и на всех объектах, где мы производили монтаж, включая лечебные учреждения... Просто для меня это странно, т.к. я работал, наверное, в самой серьёзной конторе области по эл.монтажу.
Если я правильно помню, то автоматы служат для защиты проводки от перегрузки и КЗ, которая прокладывается после них, а выбор автомата по амперажу, в первую очередь расчитывается из сечения кабеля, а не нагрузки на группу, на которой будет висеть автомат. Т.е. на ввг сечением 1,5 - 16А, на ввг сечением 2,5 - 25А, на ввг сечением 4 - 32А и т.д. и, конечно же, я расчитывал нагрузки на каждую группу, т.е. на любой из 2 групп розеток иногда может быть нагрузка более 3,5 квт, до 5 - это как раз 25А. Поэтому я по той же схеме и сделал icon_rolleyes.gif Разве что на свет хватило бы и по 6А на группу, т.к. на каждой группе освешения и 10 лампочек 100ватных висеть не будет, да, точно.

Сообщение отредактировал Денис1980 - 15.8.2015, 19:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.8.2015, 18:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Денис1980 @ 15.8.2015, 17:25) *
Если я правильно помню, то автоматы служат для защиты проводки от перегрузки и КЗ, которая прокладывается после них, а выбор автомата по амперажу, в первую очередь расчитывается из сечения кабеля, а не нагрузки на группу, на которой будет висеть автомат.

Правильно помните.
Только групповая линия розеток заканчивается бытовой розеткой (розетками), номинальный ток которой не превышает 16А. А посему и АВ 16А.
Линия освещения включает в себя стационарно установленные выключатели. Как правило они рассчитаны на ток 6/10А, поэтому и АВ на этой линии 6 или 10А. Да и патроны в люстрах не встречались на ток более 10А.
Вопрос спорный, учитывать ли стационарно установленный светильник или розетку, как часть групповой линии.
Но тут уж решайте сами... Вам нужен краш-тест Вашей электропроводки или же нормальная, а не предельная работа.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.8.2015, 19:09
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Интересно, а зачем в бытовой люстре патрон на 10А ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1980
сообщение 15.8.2015, 19:33
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 46397



Цитата(Олега @ 15.8.2015, 23:09) *
Интересно, а зачем в бытовой люстре патрон на 10А ?

Не уверен из-за недостатка опыта. Но предположу, что такой запас расчитан с учётом нагрева патрона.

savelij®
Спасибо огромное! Похоже, что вопросы были решены. Из общения почерпнул и вспомнил ещё больше того, что нужно! Благодарю Вас от души!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.8.2015, 19:39
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



На изделии ставится значение номинального тока - тока нормального режима для элементов цепи в патроне. Патрон может быть и керамическим. Мне не попадались лампы с цоколем Е27 на 2 кВт.
("Жулики" ранее были "вне закона", правда сейчас продаются..)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.8.2015, 19:43
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 15.8.2015, 19:09) *
Интересно, а зачем в бытовой люстре патрон на 10А ?

А за таком! icon_wink.gif
Типа, пошутил...
Стандартные, вернее привычные нам на бытовом уровне, резьбовые патроны вообще имеют предельный ток 2-4А... (и заметьте, это действительно не более 10А) icon_redface.gif
Керамические Е40 не рассматриваю, они на любителя. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.8.2015, 10:22
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij® @ 15.8.2015, 19:43) *
Стандартные, вернее привычные нам на бытовом уровне, резьбовые патроны вообще имеют предельный ток 2-4А...

Е14 до 2, Е27 до 4А. Однако есть в природе лампа Е27 12В 60Вт. Получается ток 5А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1980
сообщение 8.10.2015, 8:35
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 46397



Всем привет. Вынужден снова попросить помощи. Ребята, помогите пожалуйста!
Нужно подключить тены на котле.
Вот скрины:
общий план котла:


крупный план:


Как в видите, что нет никаких маркировок. Кабель ввг 3x4, подключение от ЩР, питание эл.тенов будет 220в. Подразумеваю, что нужно вызвонить как-то. Но как правильно это сделать? Что-то не соображу.

Сообщение отредактировал Денис1980 - 8.10.2015, 8:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.10.2015, 8:49
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



, Денис1980, маркируете выводы, потом берете мультиметр и измеряете сопротивления между всеми парами выводов