Всем добрый день я здесь новенький, поэтому прошу сильно не пинать собственно поиск изучил, похожего пока не нашел. Вопрос заключается вот в чем. Мне на участок подвели электричество. Подвели 380 В. Автомат повесили трехполюсный на 25 А. На сколько я понимаю выделили мне 15 кВт. Так вот, при каких условиях сработает защита на вводном автомате? при превышении 5 кВт на любой из фаз, или при превышении сумарного потребления с трех фаз ( если скажем нагрузка будет распределена так 3-7-5 ). Спасибо
|
|
|
|
16.8.2015, 18:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
При превышение мощности выше 5 кВт (тока выше 25А) На одной фазе даже если на других не будет нагрузки вводной автомат отключится.
|
|
|
16.8.2015, 18:23
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
При превышение мощности выше 5 кВт (тока выше 25А) На одной фазе даже если на других не будет нагрузки вводной автомат отключится. Это конечно нюансы для специалистов, а не чайников,но при 25А не отключится, надо смотреть характеристики автомата,ампер при 30 должен быстро отключится. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
16.8.2015, 18:37
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Вы уверены, что не отключится. Вопрос не о том что быстро отключится, а отключится во обще. Помимо характеристик есть еще разброс параметров. Но вопрос не в этом, зона уверенной работы данного автомата до 25А а после уже не понятно отключится при 26 А или при 30А это уже не столь важно. Для уверенной работы должен быть небольшой запас по току между предполагаемой нагрузкой и током фактического срабатывания тепловой защиты.
|
|
|
|
16.8.2015, 18:39
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.8.2015 Пользователь №: 46413 |
автомат самый простой, ИЕК С25А.... просто при расчете у меня ни как не получается сделать нормальную разводку, и нагрузка на фазы получается 3-5-7 .... суммарная мощность как раз 15 кВт., а вот на одной фазе ни как не получается сделать меньше 7...
|
|
|
16.8.2015, 18:47
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
автомат самый простой, ИЕК С25А.... просто при расчете у меня ни как не получается сделать нормальную разводку, и нагрузка на фазы получается 3-5-7 .... суммарная мощность как раз 15 кВт., а вот на одной фазе ни как не получается сделать меньше 7... Выкладывайте что у вас получилось .вместе придумаем как исправить . Почему перекос 3-5-7 ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
16.8.2015, 18:47
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
По идее больше 5.5 кВт на одну фазу вешать не стоит.
25*220=5500 Вт. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
16.8.2015, 18:51
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Возможно вы немного не правильно посчитали. При расчете необходимо учитывать помимо установленной мощности и такие параметры как коэффициент загрузки и использования. Например если у компа мощность блока питания 400 вт это не означает что он будет всегда потреблять 400вт. И не будет работать 24 часа в сутки.
|
|
|
16.8.2015, 18:51
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
.. просто при расчете у меня ни как не получается сделать нормальную разводку, и нагрузка на фазы получается 3-5-7 ... Как считал ? какие потребители ? Что все время фаза нагружена на 7 кВт . Есть коэффициент спроса , коэффициент одновременности -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
16.8.2015, 18:54
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Считаем для идеального случая cos φ =1 , можно добавить в формулу.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
16.8.2015, 18:55
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.8.2015 Пользователь №: 46413 |
скажем так, всю картину портит электрический котел.....ну и конечно же я привел пиковую нагрузку
Сообщение отредактировал viktorv89 - 16.8.2015, 18:58 |
|
|
16.8.2015, 19:02
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
...ну и конечно же я привел пиковую нагрузку и как часто она может возникнуть ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
16.8.2015, 19:02
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если так то сейчас появились реле приоритета нагрузок. Оно может при пиковой нагрузки отключать ваш котел и при уменьшении нагрузки вновь его подключать.
|
|
|
16.8.2015, 19:02
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
viktorv89, Уважаемый исправный автомат С25 при токе 50 ампер на любой фазе должен отключится за время от 20 до 100 секунд. При токе от 27 до 30 ампер он должен выключится через час. При этом этот ток должен быть на одной любой фазе, или на каждой по 30 ампер, это если однофазная нагрузка на фазе то не меньше чем 6 кВт однако, на каждую фазу.. Так что от этого и пляшите.Моментально он у вас должен выключится при токе ампер так 200.
|
|
|
16.8.2015, 19:12
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.8.2015 Пользователь №: 46413 |
ну, возникать она будет не часто, но пару раз за зиму точно.... и дело в том, что я могу снизить потребление на это фазе , но опять же, будет 6 Квт вместо 7.... в общем я долго думал, долго рассчитывал....и был уверен что автомат держит суммарное потребление... В общем, Спасибо вам за ответы, как только выдастся свободное время, попробую красиво разрисовать дом, с потребителями внутри, ну и план участка(планируется на след год баня и гараж, которые тоже надо запитать ), и выложу на общее обсуждение, кто что скажет))))
|
|
|
16.8.2015, 19:16
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22933 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.8.2015, 19:37
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.8.2015 Пользователь №: 46413 |
один был выбран скат 9кВт., второй, который больше подходит по цене, к сожалению не помню....но там мощность 11 или 11.5 кВт (точно не помню), там если не ошибаюсь 8 тэнов стоит
|
|
|
16.8.2015, 21:10
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
viktorv89, котел берите трехфазный
Или хотя бы двух... |
|
|
16.8.2015, 21:50
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22933 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
какие 9 кВт.? если Вам дают всего 5, как подбирали котел?
ещё не купили? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.8.2015, 11:53
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Всем добрый день я здесь новенький, поэтому прошу сильно не пинать собственно поиск изучил, похожего пока не нашел. Вопрос заключается вот в чем. Мне на участок подвели электричество. Подвели 380 В. Автомат повесили трехполюсный на 25 А. На сколько я понимаю выделили мне 15 кВт. Так вот, при каких условиях сработает защита на вводном автомате? при превышении 5 кВт на любой из фаз, или при превышении сумарного потребления с трех фаз ( если скажем нагрузка будет распределена так 3-7-5 ). Спасибо Во- первых, при КЗ отключится, как только ток на любой фазе попадет в пределы 125-250А. Во- вторых, при перегрузе до 13 % он вообще не обязан отключаться. При перегрузе в 35% отключится в течение получаса. Чем больше перегруз- тем быстрее отключится. |
|
|