Проблема с электричеством по всей квартире. , Индикатор даёт сработку и на нуле и на фазе, но электроэнергии нет. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблема с электричеством по всей квартире. , Индикатор даёт сработку и на нуле и на фазе, но электроэнергии нет. |
17.8.2015, 12:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.8.2015 Пользователь №: 46420 |
Здравствуйте, форумчане! Переехали в новострой, делалась перепланировка, добавлялись розетки и точки по всей квартире. Пол года ничего не вызывало подозрений и нареканий. Недавно, начал мигать свет по всей квартире, начали отключаться и включаться розетки. Это было несколько раз, и были подозрения на работующуюю строй технику у соседей по этажу. На следующий день ситуация усугубилась мигания стали чаще и дольше, свет полность пропадал на несколько минут. Отключил все оборудование (котел, холодильник, технику и т.д.) вызвал электрика от жилищной ассоциации. Те проверили только щиток на плащадке и подтянули контакты. Так же сообщили мне, что эта проблема у меня в квартире, пусть исправляет электрик который работал у меня. Найти того электрика у меня нет никакой возможности так как он уехал из страны до зимы. В результате сидим без света третьи сутки, так как электричество исчезло совсем. Буду очень благодарен за любую помощь. Далее привиду несколько подробностей о проблеме: проверяют индикаторной отверткой все розетки и выключатели - индикатор срабатывает и на нуле и на фазе, а в одном месте слабо светится даже на "земле"! Но электричества по факту в квартире нет. Очень редко может мигнуть лампа. Никакой закономерности происходящего я не вижу. Было подозрение на основной автомат в моём щитке в квартире. Замена двух автоматов не принесла никакого результата. Уже разобрал половину розеток по всей квартире - никакого результата. Пожалуйста, помогите разобраться.
|
|
|
|
17.8.2015, 12:39
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
ноль проверяйте в щите, скорей всего там контакта нет. Проверте приходит ли напряжение на ввод, сделайте индикаторную лампу (патрон с отрезком провода) и попробуйте аккуратно проверить напряжение на вводе в квартире, один конец на ноль другой на вводной автомат.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.8.2015, 12:45
Сообщение
#3
|
Гости |
Поскольку индикатор показывает наличие напряжения на "ноле" и "фазе", дело, скорее всего, в отсутствии этого самого"ноля". Свечение индикатора на "ноле" вызвано "наводкой". Ищите где пропал "ноль" - в этажном щитке, в квартирном (если есть таковой), в первой распредкоробке (поскольку нет электроэнергии во всей квартире).
|
|
|
17.8.2015, 13:20
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.8.2015 Пользователь №: 46420 |
Сделал тестовую лампу, правда с патроном под рукой оказалась только диодная, это не имеет значение, да? Проверил питание в квартирном щитке, к подьездному щиту у меня доступа нет. Один провод на фазу другой на ноль - никакого эффекта, лампа не горит. А индекаторная отвёртка даёт свечение на всех контактах кроме "земли". Значит проблема не у меня в квартире?
|
|
|
|
17.8.2015, 13:28
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Что прикладывали и к чему? Один конец к фазе, другой - к нулевой шинке? На нулевой шинке все концы хорошо затянуты? Если все хорошо протянуто и нет эффекта, то проблема в этажном щитке. То, что где-то нет контакта нуля - 100%.
И лучше использовать мультиметр, а не контрольку. Хоть у Вас и не лампа накаливания. |
|
|
17.8.2015, 13:40
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.8.2015 Пользователь №: 46420 |
Да, все прикручено хорошо и не "гуляет". Попробовал законтачиться напрямую к приходящим проводам - результат тот же, к сожалению. Буду снова вызывать местных электриков для проверки подьездного щита. Возможно у них будет оборудование для более точной проверки линии в моём квартирном щитке. Надеюсь что это поможет. Спасибо!
|
|
|
17.8.2015, 14:01
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Эти самые электрики Вас и хотят развести на бабки.
Нет нуля в этажном щите, и доступ туда толькоу них. Зы Если, на вид они не бухарики, я бы сам предложил им подзаработать. Тем более, что поломка в вашей сети. Сообщение отредактировал Sinus - 17.8.2015, 14:52 |
|
|
|
17.8.2015, 14:24
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Поскольку индикатор показывает наличие напряжения на "ноле" и "фазе", дело, скорее всего, в отсутствии этого самого"ноля". Свечение индикатора на "ноле" вызвано "наводкой". Ищите где пропал "ноль" - в этажном щитке, в квартирном (если есть таковой), в первой распредкоробке (поскольку нет электроэнергии во всей квартире). Позвольте поправить: не "наводка" это, а просто фаза проходит обраткой через подключенные потребители при отсутствии нуля. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.8.2015, 15:27
Сообщение
#9
|
Гости |
Позвольте поправить: не "наводка" это, а просто фаза проходит обраткой через подключенные потребители при отсутствии нуля. А я не уверен, что были подключены потребители "Уже разобрал половину розеток по всей квартире...", эффект будет тот же. Впрочем не суть важно, однозначно проблема в отсутствии "ноля" |
|
|
17.8.2015, 18:01
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.8.2015 Пользователь №: 46420 |
Да вы все правы! Проблема нашлась в щитке на лестничной площадке, в котором коротил "ноль" и оплавил колодку. Но горе-электрики этого просто не заметили в первый раз, да и сегодня с уверенным видом показывали мне тестовой лампой на счётчике что вот, мол, выход на квартиру, а вот и обратка, и всё светится, всё работает, а значит проблема где-то у меня в квартире. Но, благодаря вам, форумчане, я был уверен что проблема как раз не у меня, и изучая содержимое щита нашлась и эта колодка. Спасибо вам всем большое. Пишу уже не с телефона а с рабочего компа. Благодарю всех кто откликнулся и помог!
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 21:10 |
|