В один прекрасный момент в квартире погас свет. Выбило УЗО.
При последующем включении УЗО оно моментально "выбивалось". Отключил все автомати, которые следуют за УЗО - проблема не устраниллась - УЗО не вклюается. Подумал что проблема в неисправности УЗО, поменял его на аналогичное - с ним та же проблема. Проблема возникает при включении входящего и выходящего нуля, даже без входящих и выходящих фаз. То есть когда в УЗО включено только 2 провода: ноль на вход и ноль на выход. Что может быть причиной такого поведения? Убрал пока УЗО, вместо него поставил автомат, нулевой кабель бросил на нулевую шину, все заработало... |
|
|
|
22.8.2015, 0:03
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
После УЗО куда подключен нулевой проводник в щитке?
|
|
|
22.8.2015, 0:29
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Что может быть причиной такого поведения? Утечка по нулевому проводу из-за:- повреждения изоляции нулевого проводника кабеля - повреждения изоляции какого-либо прибора, например, ТЭН водогрея - замыкание нулевого и защитного проводника в любом месте сети: в приборе, в розетке... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.8.2015, 3:31
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Зачем ставить узо на свет?
А тем более вместо входного автомата? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
22.8.2015, 7:38
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
22.8.2015, 7:44
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
22.8.2015, 10:59
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Александр, после УЗО отключайте нули по одному и проверяйте срабатыванием УЗО, так определите неисправную линию.