подскажите как подсоединить электродвигатель 380 в на управления с 5 в , срочно нужно все собрать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подскажите как подсоединить электродвигатель 380 в на управления с 5 в , срочно нужно все собрать |
23.8.2015, 21:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 46384 |
Здравствуйте , нужен совет по сборки блок управление 5 ватт, на электродвигатель асинхроный 5.5 кв 380 ватт, читал читал и не как , подскажите пожалуйста )
|
|
|
|
23.8.2015, 21:53
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Что подсказать-то? Что где читали? Расскажите уж пожалуйста
|
|
|
23.8.2015, 23:47
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Что за блок управления?
|
|
|
24.8.2015, 0:43
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Я на рыбьих кишках гадал, вот что получилось:
Привет всем, я в электричестве полный ноль. Но очень надо научится управлять асинхронным двигателем мощностью 5,5 кВт (380В) Y или D при помощи слаботочной сети 5 Вольт ( в идеале от батареек АА или сотового телефона), помогите плиз, а то мы с моей девушкой скучаем без этой игрушки. |
|
|
|
24.8.2015, 5:04
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 46384 |
Что подсказать-то? Что где читали? Расскажите уж пожалуйста подсоединить реле (2 reley modul) на электродвигатель аир 112м4, он будет его запускать и останавливать, двигатель 380, а реле 5 ) теперь как сойденить Что за блок управления? вот все это подключить Я на рыбьих кишках гадал, вот что получилось: Привет всем, я в электричестве полный ноль. Но очень надо научится управлять асинхронным двигателем мощностью 5,5 кВт (380В) Y или D при помощи слаботочной сети 5 Вольт ( в идеале от батареек АА или сотового телефона), помогите плиз, а то мы с моей девушкой скучаем без этой игрушки. у нас разница во времени ) так сорри что не смог ночью расписать все ) |
|
|
24.8.2015, 8:03
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Qwert777, а вы вот к этой установке какое отношение имеете? Может все таки пригласить специально обученного человека? Электрик называется. Этот вопрос уже выходит за рамки помощи "чайникам". Сейчас начнется обсуждение с самых азов до начальных глав электропривода. Пока вы поймете, пройдет не меньше недели. Потом еще уточнения на пару недель. Сколько ваш прибор за это время заработает вам денег?
-------------------- |
|
|
24.8.2015, 8:22
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
|
|
|
|
24.8.2015, 13:49
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Накосячил в слаботочной цепи. Там должно быть не +5В -5В а +2,5В и -2,5В.
|
|
|
24.8.2015, 18:50
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 46384 |
Qwert777, а вы вот к этой установке какое отношение имеете? Может все таки пригласить специально обученного человека? Электрик называется. Этот вопрос уже выходит за рамки помощи "чайникам". Сейчас начнется обсуждение с самых азов до начальных глав электропривода. Пока вы поймете, пройдет не меньше недели. Потом еще уточнения на пару недель. Сколько ваш прибор за это время заработает вам денег? так и сделал KV1 Ваше реле на 5 В Вам надо докупить магнитный пускатель КМ1 спеца позвал ) уже третьего ) так как не хотят браться за эту работу , он мне сказал там нужно до моего блока управления ) собрать блок , но столько мне написаал , накупить (( теперь думаю что дальше ) и показалась он все таки не понял , как это все запустить Накосячил в слаботочной цепи. Там должно быть не +5В -5В а +2,5В и -2,5В. км1 не нужен значит ? поймите меня правильно , я бы с удовольствием все доверил спецу, но не давно переехал с Ростова в Астану , и мало кого знаю , а кому обращаюсь то не берутся то цену заряжают , и еще бюджет ограничены Qwert777, а вы вот к этой установке какое отношение имеете? Может все таки пригласить специально обученного человека? Электрик называется. Этот вопрос уже выходит за рамки помощи "чайникам". Сейчас начнется обсуждение с самых азов до начальных глав электропривода. Пока вы поймете, пройдет не меньше недели. Потом еще уточнения на пару недель. Сколько ваш прибор за это время заработает вам денег? готов оплатить услугу при подробном описание ) думаю соединить сам смогу )) описать что докупить мне надо )буду очень рад ) сотрудничеству ))) а то третий день с субботы ) привожу электрика _ ) с работы забираю ) привожу в бокс )) смотрят ) потом отвожу ) конкретного живого предложение не было ) |
|
|
24.8.2015, 20:12
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Платная установка для душа что ли? Не пойму...
Сообщение отредактировал slavapril - 24.8.2015, 20:13 |
|
|
|
24.8.2015, 20:18
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А есть ли описание к щиту управления? У Вас на фото два мотора оба по 5,5 кВт? На фото плата с двумя реле. Предположим одно реле должно управлять одним двигателем другое реле вторым, тогда Вам необходимо найти магнитный пускатель с номинальным током ни ниже 25А а лучше 32А 2 шт. Трех фазный автомат на 16А 2 шт для защиты от короткого замыкания и тепловые реле на 12А 2 шт для защиты от перегрузки. Еще нужен щит куда вы все смонтирую те. И два клемника на 4 клеммы один на 40А другой контрольный для подключения реле.
Автомат и тепловое реле можно совместить если найдете вот такой автомат на 12А нижнее фото справа. Нужно найти все комплектующие. Для безопасности можно добавить УЗО Сообщение отредактировал rosck - 24.8.2015, 20:22 |
|
|
24.8.2015, 22:38
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата читал читал и не как , подскажите пожалуйста ) А что читал - описание есть этой байды? Тогда в студию.Вот оно, И схема есть как подключать. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
25.8.2015, 3:47
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 46384 |
А есть ли описание к щиту управления? У Вас на фото два мотора оба по 5,5 кВт? На фото плата с двумя реле. Предположим одно реле должно управлять одним двигателем другое реле вторым, тогда Вам необходимо найти магнитный пускатель с номинальным током ни ниже 25А а лучше 32А 2 шт. Трех фазный автомат на 16А 2 шт для защиты от короткого замыкания и тепловые реле на 12А 2 шт для защиты от перегрузки. Еще нужен щит куда вы все смонтирую те. И два клемника на 4 клеммы один на 40А другой контрольный для подключения реле. Автомат и тепловое реле можно совместить если найдете вот такой автомат на 12А нижнее фото справа. Нужно найти все комплектующие. Для безопасности можно добавить УЗО огромное спасибо )) полезная ссылка )) пойду со всеми находками магазин )) и буду им мозг выносить) если что получится отпишусь ) огромное спасибо |
|
|
25.8.2015, 4:21
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Плата на фото это просто выходные ключи с опторазвязкой на неё должно приходить питание и она должна куда-то подключаться. Сделайте фото внутри щита?
|
|
|
25.8.2015, 8:07
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата пойду со всеми находками магазин Провода монтажные для схемы, кембрик, изоленту, стяжки не забудьте купить. Цитата км1 не нужен значит ? Нужен, ниже фотку rosck дал. |
|
|
25.8.2015, 9:56
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 46384 |
Плата на фото это просто выходные ключи с опторазвязкой на неё должно приходить питание и она должна куда-то подключаться. Сделайте фото внутри щита? внутри щита есть провод для питание от 12v, чтобы поддерживать жизнь управлению, главное выход на управления двигателям(запуск и стоп),через реле 5 v 10а , вот поеду сейчас выносить спецу мозг) 220 вольт , сказали спец поможет в сборке , а так аппарат для автомойке мсо , кому надо могу скинуть подробно схему )) если кто сможет повторить)) то можно сотрудничать Провода монтажные для схемы, кембрик, изоленту, стяжки не забудьте купить. Нужен, ниже фотку rosck дал. вижу огромное спасибо ) |
|
|
25.8.2015, 15:56
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 46384 |
Провода монтажные для схемы, кембрик, изоленту, стяжки не забудьте купить. Нужен, ниже фотку rosck дал. купил почти что все ) но главной задаче мне отказали )) щит собран ) но конец 220 а реле вроде как 5 v) купил почти что все ) но главной задаче мне отказали )) щит собран ) но конец 220 а реле вроде как 5 v) Промежуточное реле Shenle JQX-13F-MY-4C 220VAC 5A 4 СО может это конец цепи )) купил почти что все ) но главной задаче мне отказали )) щит собран ) но конец 220 а реле вроде как 5 v) Промежуточное реле Shenle JQX-13F-MY-4C 220VAC 5A 4 СО может это конец цепи )) Твердотельное реле вот что то подходящее ? |
|
|
25.8.2015, 19:07
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Клеммник жидковатый для 40А обойдемся без него использовать будем один. Кнопки Вы взяли зря первое фото они не понадобятся. Тепловое реле не видно какого номинала. Остальное прикручиваем на панель щита примерное расположение по чертежу. Да забыл для крепления автомата нужна будет дин рейка. И нужен будет нулевая клемма
Прикрепленные файлы
|
|
|
25.8.2015, 19:22
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 46384 |
Клеммник жидковатый для 40А обойдемся без него использовать будем один. Кнопки Вы взяли зря первое фото они не понадобятся. Тепловое реле не видно какого номинала. Остальное прикручиваем на панель щита примерное расположение по чертежу. Да забыл для крепления автомата нужна будет дин рейка. И нужен будет нулевая клемма я все уже прикрутил ) спасибо , но можно ли твердотелым реле посоединить моё реле и чтобы она управляла запуском |
|
|
25.8.2015, 20:04
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А смысл? У вас два реле будут напрямую управлять магнитными пускателями.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 10:00 |
|