Срочно нужен совет профессионального электрика , Установкка и подключение трехфазного счетчика и нагрузки

Алексей Хо
сообщение 24.8.2015, 17:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.8.2015
Пользователь №: 46474



Не пинайте меня ногами, обещаю окончить курсы электриков, справочники и ПУЭ читаю, но очень срочно нужно. Дано: щиток на 380, установлен ABB OT63F3C. Я до этого имел дело только с однофазной проводкой. Большое помещение, несколько арендаторов, нужно установить трехфазный счетчик (чисто для внутреннего пользования и расчетов между арендаторами, пломбироваться не будет), за ним - трехфазная нагрузка 10 кВт и однофазная мелочь. Какой выбрать счетчик? Как его подключить к OT63F3C, я с ним никогда не имел дела, там ввод сверху на три левых контакта, выход снизу тоже на три левых, правые три не задействованы. Другие арендаторы уже подключились. Слева, снизу. Куда и как мподключить счетчик? как распределить 10 кВт трехвазной нагрузки и однофазную мелочь, но на разных автоматах (свет, розетки)? какой автомат ставить на трехфазные 10 кВт? всё должно работать завтра. Подскажите, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 24.8.2015, 19:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Алексей Хо, непонятно для чего там такой вн, ну да ладно
Счетчик берите любой трезфазный прямого включения на 50-60А (тот же цэ6803), схема подключения есть в паспорте
Перед ним автомат 3Р 25А или 32А, после него уже групповые автоматы, на трехфазную нагрузку 3Р 20А, на розетки 1Р 16А, на освещение 1Р 10А
Желательно также установить узо

В общем рисуете схему, показываете здесь, как одобрение получите - идете в магазин
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Хо
сообщение 24.8.2015, 19:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.8.2015
Пользователь №: 46474



Спасибо за отклик! насчет однофазной сети, сечения проводов и автоматов я представляю. Как мне подключить (КУДА) трехфазный счетчик к ABB OT63F3C? Там шесть контактов сверху и шесть снизу. Ввод идет на три верхних левых, соседи подключились на три левых снизу, а мне куда? и потом Вы пишите на 3х-фазную 20 ампер, а там вытяжка на 10 кВт, или трехфазная иначе считается? и далее две группы однофазные на розетки и свет - их всё равно к каким фазам подключать или нет? простите за глупые вопросы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 25.8.2015, 7:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Алексей Хо, туда же, куда и соседи подключайтесь
Ну давайте считать 10/0,66/0,8=18,93А, т.е автомат 20А как минимум, а лучше и 25
Здесь 0,8 принял cos ф
На вводе соответственно 32А
Однофазную раскидать по разным фазам, чем равномернее получится разделить - тем лучше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2015, 11:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22912
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



0,8 оно конечно под вопросом, лучше глянуть на шильдике амперы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.8.2015, 11:18
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
лучше глянуть на шильдике амперы

Или поделить на КПД еще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.8.2015, 15:41
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10913
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ABB OT63F3C - это реверсивный переключатель нагрузки:

Вы уверены, что ЭТО то, что Вам нужно на вводе? icon_wink.gif
Здесь используется одна левая половинка. Значит, счетчик - туда же:



Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2015, 15:52


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 25.8.2015, 23:06
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Roman D @ 25.8.2015, 15:41) *
Вы уверены, что ЭТО то, что Вам нужно на вводе? icon_wink.gif

Скорее до него кто то пошутил, чтоб больше денег срубить вмонтировал дорогостоящее оборудование
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.8.2015, 13:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(Pantryk @ 25.8.2015, 11:18) *
Или поделить на КПД еще.

немного оффтопу
имхо, это справедливо, если у нас голый двигатель и указана (известна) его механическая мощность (на валу)
а для законченного устройства принято писать его реальную потребляемую электрическую мощность и ток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения