Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата ЗЫ. Вопрос 1) Есть ВРУ железный щит. Естественно на щите две планки одна изолированная нулевая, другая сидит на корпусе PE. с ТП приходящие кабели нулевыми проводниками сидят на шине РЕ, хотя должны сидеть на нейтрали, повторное заземление приходит тоже на эту же планку на изолированную планку сделана перемычка и вся земля подключена на изолированной планке. насколько это правильно. Если отТП приходят 4х жильные кабели, то все правильно. TN-C-S. Мне не понятно про "вся земля подключена на изолированной планке" , если там земли (РЕ) отходящих линий, то это не правильно. Сообщение отредактировал Sinus - 1.9.2015, 9:05 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
ЗЫ. Вопрос 1) с ТП приходящие кабели нулевыми проводниками сидят на шине РЕ, хотя должны сидеть на нейтрали, повторное заземление приходит тоже на эту же планку на изолированную планку сделана перемычка и вся земля подключена на изолированной планке. насколько это правильно. прошу уточнить, что куда приходит и какие проводники? В составе питающего кабеля PEN или раздельные PE и N проводники? Почему PE проводники присоединены на N? PS. Ваш вопрос не соответствует теме, наверное есть смысл задать его в другой теме |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
прошу уточнить, что куда приходит и какие проводники? В составе питающего кабеля PEN или раздельные PE и N проводники? Почему PE проводники присоединены на N? PS. Ваш вопрос не соответствует теме, наверное есть смысл задать его в другой теме В составе питающего кабеля PEN. Сделали так потому что под кабелями находилась N неудобно было делать, вот и посадили все на PE. надо бы канечно переделать.!! -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
В составе питающего кабеля PEN. Сделали так потому что под кабелями находилась N неудобно было делать, вот и посадили все на PE. надо бы канечно переделать.!! не торопитесь так. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. а вот РЕ проводники с N шины убирайте |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
вот фото в принципе все видно. Все грубые ошибки. На переднем плане кабеля приходящие с ТП это нейтрали. На заднем плане, шинка N видно сидит на изоляторах. Не тонковата ли перемычка??? Заметьте откуда подключен PE проводник, с изолированной шинки, что в корне противоречит правилам, но нисколько не сказывается на работе ЭУ..в принципе....повторюсь.
Сообщение отредактировал tranc_house - 1.9.2015, 14:03 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Все грубые ошибки. что в корне противоречит правилам, но нисколько не сказывается на работе ЭУ..в принципе.... нарушено многое, от цветового и буквенного обозначения проводников, в т.ч. фазных; неправильного присоединения проводников (каша), до организации ГЗШ. По сечению перемычки не достаточно данных, хиромантов тут вряд ли сыщите. А вообще смотрите проект. Повторюсь, Ваш вопрос не соответствует теме ТС, в ветку для чайников его наверное надо. ИМХО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Гость, вы про коричневый, чёрный, серый?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |