ЗЫ. Вопрос
1) Есть ВРУ железный щит. Естественно на щите две планки одна изолированная нулевая, другая сидит на корпусе PE. с ТП приходящие кабели нулевыми проводниками сидят на шине РЕ, хотя должны сидеть на нейтрали, повторное заземление приходит тоже на эту же планку на изолированную планку сделана перемычка и вся земля подключена на изолированной планке. насколько это правильно.

Если отТП приходят 4х жильные кабели, то все правильно. TN-C-S.
Мне не понятно про "вся земля подключена на изолированной планке" , если там земли (РЕ) отходящих линий, то это не правильно.

Сообщение отредактировал Sinus - 1.9.2015, 9:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.9.2015, 9:04
Сообщение #22





Гости






Цитата(tranc_house @ 1.9.2015, 6:50) *
ЗЫ. Вопрос
1) с ТП приходящие кабели нулевыми проводниками сидят на шине РЕ, хотя должны сидеть на нейтрали, повторное заземление приходит тоже на эту же планку на изолированную планку сделана перемычка и вся земля подключена на изолированной планке. насколько это правильно.

прошу уточнить, что куда приходит и какие проводники? В составе питающего кабеля PEN или раздельные PE и N проводники? Почему PE проводники присоединены на N?
PS. Ваш вопрос не соответствует теме, наверное есть смысл задать его в другой теме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tranc_house
сообщение 1.9.2015, 9:45
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 12.6.2012
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885



Цитата(Гость @ 1.9.2015, 9:04) *
прошу уточнить, что куда приходит и какие проводники? В составе питающего кабеля PEN или раздельные PE и N проводники? Почему PE проводники присоединены на N?
PS. Ваш вопрос не соответствует теме, наверное есть смысл задать его в другой теме

В составе питающего кабеля PEN. Сделали так потому что под кабелями находилась N неудобно было делать, вот и посадили все на PE. надо бы канечно переделать.!!


--------------------
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.9.2015, 10:07
Сообщение #24





Гости






Цитата(tranc_house @ 1.9.2015, 9:45) *
В составе питающего кабеля PEN. Сделали так потому что под кабелями находилась N неудобно было делать, вот и посадили все на PE. надо бы канечно переделать.!!

не торопитесь так.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

а вот РЕ проводники с N шины убирайте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tranc_house
сообщение 1.9.2015, 11:20
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 12.6.2012
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885



вот фото в принципе все видно. Все грубые ошибки. На переднем плане кабеля приходящие с ТП это нейтрали. На заднем плане, шинка N видно сидит на изоляторах. Не тонковата ли перемычка??? Заметьте откуда подключен PE проводник, с изолированной шинки, что в корне противоречит правилам, но нисколько не сказывается на работе ЭУ..в принципе....повторюсь.

Сообщение отредактировал tranc_house - 1.9.2015, 14:03
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.9.2015, 15:58
Сообщение #26





Гости






Цитата(tranc_house @ 1.9.2015, 11:20) *
Все грубые ошибки. что в корне противоречит правилам, но нисколько не сказывается на работе ЭУ..в принципе....

нарушено многое, от цветового и буквенного обозначения проводников, в т.ч. фазных; неправильного присоединения проводников (каша), до организации ГЗШ. По сечению перемычки не достаточно данных, хиромантов тут вряд ли сыщите. А вообще смотрите проект. Повторюсь, Ваш вопрос не соответствует теме ТС, в ветку для чайников его наверное надо. ИМХО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 1.9.2015, 16:51
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Гость, вы про коричневый, чёрный, серый?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.9.2015, 18:27
Сообщение #28





Гости






Цитата(ЛЕША @ 1.9.2015, 16:51) *
Гость, вы про коричневый, чёрный, серый?

про красный N, про белый PEN, про бирюзовую фазу, про красно-желто-зеленый неизвестно что
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2025, 23:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены