Следующая ситуация. При подаче напряжения на ВЛ 110 кВ на холостой ход от выделенной ГТУ (газотурбинной установки) генератор начинает работать в двигательном режиме по реактивной мощности до -550кВАр (зарядная мощность ВЛ), при этом активная нагрузка составляет 3000 кВт.
Просветите пожалуйста, как может повлиять данный режим на генератор? Токи, температуры в пределах нормы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.9.2015, 10:09
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Это не двигательный режим. Синхронная машина может работать и как генератор и как потребитель реактивной мощности, при этом может быть и двигателем и генератором по активной. Когда работает как потребитель реактивной мощности, то это значит, что с недовозбуждением. Если полная мощность генератора не превышена, то все нормально.

Сам режим может влиять на устойчивость системы в целом.