Подскажите, пожалуйста, какой купить стабилизатор и генератор для дачи? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подскажите, пожалуйста, какой купить стабилизатор и генератор для дачи? |
29.8.2007, 15:06
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.8.2007 Пользователь №: 9238 |
Подскажите, пожалуйста, какой купить стабилизатор и генератор для дачи?
На даче стоит очистное оборудование, которое требует постоянного наличия электричества на зимний период. На дачных участках постоянно отключают электричество в зимний период, иногда на 4 дня. Оборудование замучились менять!!! |
|
|
|
29.8.2007, 17:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Подскажите, пожалуйста, какой купить стабилизатор и генератор для дачи? На даче стоит очистное оборудование, которое требует постоянного наличия электричества на зимний период. На дачных участках постоянно отключают электричество в зимний период, иногда на 4 дня. Оборудование замучились менять!!! Наверное, Вам при выборе того или иного агрегата нужно исходить из необходимой мощности. А ещё и фазности. Эти данные Вы почему то посчитали лишними или секретными. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
30.8.2007, 9:21
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.8.2007 Пользователь №: 9238 |
Извините, не знала. Ток трехфазный, мощность 9 Квт.
|
|
|
30.8.2007, 11:00
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Почитайте тему http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=5955
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
|
13.9.2007, 11:35
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: м@сква Пользователь №: 6251 |
Подскажите, пожалуйста, какой купить стабилизатор и генератор для дачи? На даче стоит очистное оборудование, которое требует постоянного наличия электричества на зимний период. На дачных участках постоянно отключают электричество в зимний период, иногда на 4 дня. Оборудование замучились менять!!! Давайте попробуем с Вами определиться. Прежде всего мощность - это да... это важно. если говорите что 9 кВт то от этого и будем плясать... Но позвольте задать Вам наводящий вопрос - вы говорите что ток - трёхфазный, Вы в этом уверены ? почему вы так считаете ? потому что к дому подходит три линии, или потому, что резервируемое оборудование является трехфазным ? Какой конкретно у Вас трехфазный потребитель? Это я спрашиваю потому, что из практики подбора оборудования бывает очень много несоответсвий, и иногда потребители выбирают трехфазную электростанцию, когда она им абсолютно не нужна. Далее, то что отключают электричество на срок до 4х дней - это конечно очень прискорбно, НО давайте определимся, сколько часов автономии должен выдержать генератор ? Дело в том, что генераторы бывают двух типов - с воздушным охлаждением и с жидкостным. цена различается раза в два (на такой мощности) но воздушник отработает не болеее 8-9 часов, а жидкостник может "молотить" неограничено долго, круглосуточно, останавливаясь только на ТО. Плюс ещё один момент - где Вы планируете устанавливать генератор ? В помещении, на улице ? -------------------- |
|
|
31.7.2008, 20:51
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Прежде чем посоветовать вам,нужно знать какое оборудование,какой мощности,естьли в этом оборудование пусковые режимы.Может быть вам подойдёт обычный компьютерный бесперебойник.
|
|
|
14.9.2015, 6:45
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.6.2014 Пользователь №: 40150 |
Привет,всем! В электрике можно сказать почти начинающий. Назрел вопрос в выборе дизель электростанции.Потребитель дисковая пилорама с 2мя эл двигаталями мощностью по 15квт каждый(запуск одновременный обоих),работа кратковременна на 20-30мин-отключение. Предполагаю что при пуске эл двигателя будет небольшой перегруз элстанции.Насколько это существенно для неё или может пренебречь этой перегрузкой,ведь она кратковременна и станция расчитана на подобные кратковременные перегрузки.Или стоит задуматься над более мощной элстанцией,если это так,то какой мощности нужен дизель эл генератор(склоняюсь к отечественным б/у военным,более простым ) и какую марку ДГ посоветуете ?
|
|
|
|
14.9.2015, 15:02
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В зависимости от системы возбуждения и регулятора наряжения, мощность генератора, обеспечивающая прямой пуск асинхронного двигателя, лежит в районе 2..3 * Pном.
Сообщение отредактировал Pantryk - 14.9.2015, 15:02 |
|
|
14.9.2015, 16:50
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
может пренебречь этой перегрузкой,ведь она кратковременна и станция рассчитана на подобные кратковременные перегрузки не получится пренебречь, движки не запустятся, станции не рассчитаны на кратковременные перегрузки Цитата Или стоит задуматься над более мощной эл.станцией стоит |
|
|
14.9.2015, 18:09
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Для уверенного пуска двигателя, при прямом включении, от дизельной станции, мощность станции должна быть раза в три больше мощности двигателя. В противном случаи будут сильно перегружаться приводной двигатель электростанции с большой потерей оборотов вплоть до полной остановки. Кроме того будет снижаться напряжение, при запуске от магнитного пускателя вызовет его отключение.
|
|
|
|
14.9.2015, 23:36
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
На много дешевле и экономичнее снять с пилорамы электродвигатели, продать. Купить дизельный двигатель в первой комплектации (с вспомогательными агрегатами, системами запуска, питания и выпуска). С коленчатого вала посредством ременных передач, привести в работу пилораму. На фиг нужно вообще связываться с электричеством, как передаточным звеном. Солярка - вращение -электричество - вращение. Проще же: Солярка - вращение.
Может трактор какой с валом отбора мощности. -------------------- |
|
|
15.9.2015, 11:59
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.6.2014 Пользователь №: 40150 |
Спосибо всем,за обучение неразумного эл.чайника.
На много дешевле и экономичнее снять с пилорамы электродвигатели, продать. Купить дизельный двигатель в первой комплектации (с вспомогательными агрегатами, системами запуска, питания и выпуска). С коленчатого вала посредством ременных передач, привести в работу пилораму. На фиг нужно вообще связываться с электричеством, как передаточным звеном. Солярка - вращение -электричество - вращение. Проще же: Солярка - вращение. Может трактор какой с валом отбора мощности. Согласен..но иного выхода пока не вижу,т.к,кругом лес.. И каким образом здесь можно подключить ДВС или ВОМ ? http://www.youtube.com/watch?v=pos573CcjIc Другой вариант(крайний ).. Берём вот эту ДЭС - http://diesel-gen.ru/dizeli-1d6/ 100Квт. Варианты подключения 1)- (2х18,5 )=37квт или 2)- (2х22,0)=44квт. Запас конечно не тройной,но близок к этому. Стоит -ли с подобным вариантом связываться( запуск одновременно и желательно 37квт или 44 квт ) и работоспособен-ли какой из вариантов (1й или 2й) ? ________________________________________________ В случае если ни один из вариантов, будет нестабилен в пуске ,возможен запуск двигателей по одному,(18,5+18,5 или 22+22квт) но их работа будет в паре,т.е, 37 или 44 квт. Что скажите на такой вариант запуска? |
|
|
15.9.2015, 22:43
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Запуск по очереди должен быть возможен даже с 22 кВт. То, что потом они вместе работают это ничего страшного, ведь мощность станции больше их суммарной. Тут самое проблемное это момент пуска. Если пускать переключением треугольник-звезда или с помощью устройств плавного пуска, то можно взять и менее мощный генератор, но это уже эксперимент.
Сообщение отредактировал Pantryk - 16.9.2015, 1:32 |
|
|
16.9.2015, 16:13
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Посмотрел ролик, ну никак не думал, что пилорама теперь как станок ЧПУ, на сколько раньше они были проще и быстрей. Извините, совет мой не в тему.
У вас сложный станок с автоматикой и электроникой, должны быть довольно высокие требования к качеству питания, чего многие дизель-генераторы не обеспечивают. Может есть смысл цепи управления питать через небольшой по мощности, а следовательно не очень дорогой, электронный стабилизатор или компьютерный on-line UPS. К переключению звезда/треугольник можно добавить добавочные сопротивления тоже для снижения пусковых токов. Это удлинит время разгона, но этоже не критично, зато можно снизить требования к генератору по мощности. И всё равно - эксперимент, как выше сказал Pantryk -------------------- |
|
|
17.9.2015, 10:07
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.6.2014 Пользователь №: 40150 |
К переключению звезда/треугольник можно добавить добавочные сопротивления тоже для снижения пусковых токов. Это удлинит время разгона, но этоже не критично, зато можно снизить требования к генератору по мощности.
И всё равно - эксперимент, как выше сказал Pantryk ________________________________________________ Видно что-то не понимаю в электрике..Но данная ДЭС,применяется в нашей армии ,для питания различных электронных и силовых установок требующих стабильного напряжения. И мощность ДГС с приличным запасом. Так в чём здесь эксперимент? |
|
|
17.9.2015, 12:51
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Эксперимент с тем, как выдерживает регулятор напряжения резкое увеличение реактивного тока через генератор в момент прямого пуска двигателя. Регулятор он не мгновенный и тоже имеет свое время реакции на изменение внешних параметров. Поэтому, при прямом пуске напряжение сильно снижается, при этом вплоть до напряжения, при котором запуск двигателя невозможен. Как быстро и четко отрабатывает регулятор зависит от конструктивных особенностей генератора и от самого регулятора. При этом этот же генератор спокойно выдержит подключение 100 кВт электронагревателя.
|
|
|
18.9.2015, 11:53
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.6.2014 Пользователь №: 40150 |
Что-то всё так печально выходит.. Получается военную технику(ДЭС) делают только для игрушек, за такие недетские деньги.
|
|
|
18.9.2015, 14:12
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Все нужно использовать по назначению с учётом особеностей. Асинхронный двигатель при прямом пуске создаёт 5-6 кратную перегрузку по току. За счет того, что ток реактивный и есть просадка напряжения на ДВС перегрузка будет меньше. Дизельная станция выдерживает кратковременно в лучшем случаи 1.3-1.5 перегрузку. Такая станция уверенно запустит два двигателя 15 кВт разом или 30 кВт по очереди. Обычно регуляторы возбуждения достаточно быстро реагируют. Касается электронных и на компоудирующих трансформаторах. Но есть и медленные конструкции в основе угольных регуляторов.
|
|
|
19.9.2015, 17:05
Сообщение
#19
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Военная техника это в первую очередь ндежность и неприхотливость эксплуатации, а не суперагрегат с невероятными выходными характеристиками.
|
|
|
21.9.2015, 21:22
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.9.2015 Пользователь №: 46724 |
У меня на даче, уже два года, тарахтит вепрь. Пока ничего плохого сказать не могу. Хороший агрегат, пашит стабильно.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 7:49 |
|