Доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой. Освещение офиса. Трёхфазное питание 240В (IT). Связка Лед светильники OSRAM OPTOTRONIC OTe 18/220-240/500 PC Dimmable 10W + Dimmer ELKO 315GLE PH. Имеем 9-ть групп питания освещения. Другой нагрузки нет. Заметил, иногда на полной яркости "срывается" свет и начинает мерцать с частотой ~ 20Гц., причём может мерцать на одной группе, а может и на нескольких. Помогает выкл/вкл и убавление яркости. Это связка работает на других объектах без нареканий. Замена диммеров положительного результата не дала, в чём баг может быть? Может кто сталкивался? Или в сеть что-то попадает, снизу ресторан, сверху HVAC... |
|
|
|
17.9.2015, 16:32
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2015 Пользователь №: 46687 |
Не претендую на истину, но все же.... Наблюдал подобное в "Сабвее" при включении печек (они трехфазные). Вероятно, просадка напряжения идет по вводу из-за включения какой-то нагрузки, если на всех 9 группах симптомы. Попробуйте лампу накаливания параллельно на цепь повесить, посмотрите, как реагировать будет.
|
|
|
17.9.2015, 18:33
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2015 Пользователь №: 46688 |
В трёх помещениях офиса люстры галогеновые ещё висят, думаю исключено. А вот просадка, вполне.
Только что позвонил в офис , попросил воткнуть 2-х киловаттный однофазный нагреватель, подтвердилось, сперва моргнул свет потом замерцал. интересно, в диммере есть подстройка мин. свечения ламп, может открутить от максимума, на слабой яркости мерцания не наблюдалось. Сообщение отредактировал AndrejS - 17.9.2015, 18:46 |
|
|