Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ГОСТ 31565-2012

Ant29
сообщение 30.9.2015, 16:29
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 663
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Коллеги подкинули такой ГОСТ: ГОСТ 31565-2012
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К+ говорит, что действует с 01.01.2014г.

Есть там табл.2 ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ИХ ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ, из нее вижу, что например: в торговых комплексах, магазинах и т.п. необходимо применять кабели с маркировкой HF (кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение - нг(...)(*)-HF);

Прав ли я, обязательно делать кабелями с такой маркировкой. Раньше для таких объектов достаточно было LS (кроме потребителей пожарки).

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.10.2015, 12:28
Сообщение #2





Гости






Ant29,
Пока нет требования к обязательному применению, можно и LS и др. Представлены преимущества , а выбирает заказчик (владелец), проектировщик - предлагает и уговаривает... (по цене особой разницы нет?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.10.2015, 13:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 1.10.2015, 12:28) *
Пока нет требования к обязательному применению..

Нет у нас (думаю и у вас) спецов, способных выполнить необходимые расчеты пож.нагрузок, которые убедили бы пожарников-экспертов.
Потому никуда не деться - используем документы из добровольного (типа) перечня к 123ФЗ. И в обязательном порядке используем таблицу 2 указанного ГОСТ, как "обеспечивающую выполнение требований технического регламента"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 1.10.2015, 13:59
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 663
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Олега @ 1.10.2015, 13:50) *
И в обязательном порядке используем таблицу 2 указанного ГОСТ, как "обеспечивающую выполнение требований технического регламента"

Вот и я так думаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.10.2015, 14:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Думается вы правильно думаете. Обратите внимание, что изоляция и оболочка вашего кабеля будет из полимерных композиций ППГ, ПвПГ (не ВВГ). Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.10.2015, 14:37
Сообщение #6





Гости






Цитата(Олега @ 1.10.2015, 13:50) *
Потому никуда не деться - используем документы из добровольного (типа) перечня к 123ФЗ. И в обязательном порядке используем таблицу 2 указанного ГОСТ, как "обеспечивающую выполнение требований технического регламента"

Данный ГОСТ действует более года, но практического ("массового", условно говоря) применения в монтаже или указаний в проектной документации кабелей с маркировкой "HF " не наблюдается. Широко применяется кабель "LS", пожнадзор активности тоже не проявляет по этому вопросу, т.к в таблице2 ГОСТа можно подобрать 2-3 варианта кабелей для объекта. Так что пока есть "куда деться".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.10.2015, 17:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 1.10.2015, 14:37) *
.. практического ("массового", условно говоря) применения в монтаже или указаний в проектной документации кабелей с маркировкой "HF " не наблюдается.

Ваша "статистика" к делу не относится.

Цитата(Гость @ 1.10.2015, 14:37) *
..пожнадзор активности тоже не проявляет по этому вопросу..

У меня активность проявляет Строительный комитет (заказчик) и Гос.эксперт по ПБ.

Цитата(Гость @ 1.10.2015, 14:37) *
... в таблице2 ГОСТа можно подобрать 2-3 варианта кабелей для объекта..

Торговый комплекс - здание-комплекс, здание с массовым пребыванием людей. Или по-вашему не комплекс или массовки нет ? Такие признаки только в одной ячейке правого столбца табл.2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.10.2015, 10:58
Сообщение #8





Гости






Цитата(Олега @ 1.10.2015, 17:56) *
Ваша "статистика" к делу не относится.


У меня активность проявляет Строительный комитет (заказчик) и Гос.эксперт по ПБ.


Торговый комплекс - здание-комплекс, здание с массовым пребыванием людей. Или по-вашему не комплекс или массовки нет ? Такие признаки только в одной ячейке правого столбца табл.2.

Про статистику речь не шла, местный пример не более, не передергивайте. А про за заказчика и его возможностях было упомянуто. И читайте данный гост внимательней, там предлагаются преимущество между кабельной продукцией, а не выбор объектов: изба-хата
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 2.10.2015, 12:15
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 663
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Олега и гость, позиции понятны. Спасибо. Не проектировщик, поэтому вопрос остро не стоит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2015, 14:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 2.10.2015, 10:58) *
Про статистику речь не шла, местный пример не более, не передергивайте.

Какой такой "местный пример" ? Мыслилось довольно масштабно: " практического ("массового", условно говоря) применения .. не наблюдается". а сейчас оказывается "не наблюдается в частном случае"? "не в нашем районе"?..

Цитата(Гость @ 2.10.2015, 10:58) *
..И читайте ..

Вы надеюсь в курсе о техн.регламентах в РФ.
Читайте ТР, перечень и что конкретно обеспечивает "выполнение требований технического регламента".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.10.2015, 14:14
Сообщение #11





Гости






Цитата(Олега @ 2.10.2015, 14:03) *
Какой такой "местный пример" ? Мыслилось довольно масштабно: " практического ("массового", условно говоря) применения .. не наблюдается". а сейчас оказывается "не наблюдается в частном случае"? "не в нашем районе"?..


Вы надеюсь в курсе о техн.регламентах в РФ.
Читайте ТР, перечень и что конкретно обеспечивает "выполнение требований технического регламента".

За ваш район не ручаюсь, у вас ведь Заказчик - Строительный комитет, а у нас -просто заказчик, так что "обязаловки" применения с "HF" нет. Надеюсь, что вы в курсе о наличие различных техрегламентов в РФ, в том числе работы надзорных органов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2015, 14:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 2.10.2015, 14:14) *
За ваш район не ручаюсь, у вас ведь Заказчик - Строительный комитет, а у нас -просто заказчик, так что "обязаловки" применения с "HF" нет.

Стройкомитет как и район тут ни при чем. ТР обязует либо считать, либо HF (для данного объекта). Ничего иного не предлагается. Поскольку считать не умеем выбора нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 2.10.2015, 14:57
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 663
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Гость @ 2.10.2015, 14:14) *
.....техрегламентов в РФ, в том числе работы надзорных органов

Что за зверь?

Сообщение отредактировал Ant29 - 2.10.2015, 14:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2015, 14:58
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 2.10.2015, 14:14) *
Надеюсь, что вы в курсе о наличие различных техрегламентов в РФ, в том числе работы надзорных органов

Пока не в курсе. Расскажите немного, для чего упомянули.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 3:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены