maks1192, у вас обогреватели теперь под дифом и автоматом, это излишне: либо автомат убрать, либо диф заменить на узо
Ну и Цитата Осталось определиться с номиналами аппаратов, сечениями кабелей, типом системы заземления У вас кабель приходящий по всей видимости двухжильный и малого сечения, возможно стоит отказаться пока от заземления... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46696 ![]() |
Узо которое на освещении перенести на обогреватели Осталось определиться с номиналами аппаратов, сечениями кабелей, типом системы заземления Я сфотографирую сечение кабеля на вводе и скину. Аппараты я просчитаю позже, выложу в одном сообщении, а там дело за малым, расчёт номиналов и далее заказ ![]() maks1192, у вас обогреватели теперь под дифом и автоматом, это излишне: либо автомат убрать, либо диф заменить на узо Выберу второй вариант. Вот так: |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
мне нравится ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
А мне нет, т к приходящий кабель двухжильный, а на схеме трех
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Не мешай человеку ... , ну вобщем - мечтать.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46696 ![]() |
А мне нет, т к приходящий кабель двухжильный, а на схеме трех Хм... думаю, сделать собственное заземление не проблема, по крайней мере для меня. Я как раз делаю отмостку ворот гаража, сваи по 1.5 метра забиты в грунт и сварен скелет, этого вполне достаточно для подсоединения провода собственного заземления. Чёрт, забыл сделать фото вводного провода... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Вопрос в том - что и к чему присоединять...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46696 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46696 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Алюминий и явно меньше 16 мм2,так что от заземления пока отказаться лучше, ну или организовывать ТТ со всеми вытекающими
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46696 ![]() |
Алюминий и явно меньше 16 мм2,так что от заземления пока отказаться лучше, ну или организовывать ТТ со всеми вытекающими Тот провод что от главной проводки до гаража, да, алюминий, но тот, который главный я не знаю какой. Нужно подковырнуться там и узнать что, медь или люминька. Ну это не суть важно. По поводу трансформатора тока пока мне вообще не знакома эта терминология, пойду курить мануал. Сообщение отредактировал maks1192 - 2.10.2015, 19:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46696 ![]() |
Курю по тихоньку мануалы. Тут разговорился с магазином по поводу счётчика Нева 303, т.к. хочу купить под замену старого, большого. Консультант говорит, что счётчик работать у меня не будет, я в недоумении, как так ?
Вот переписка: Цитата Здравствуйте. Что значит "закончилась поверка"? Почему счётчик такой недорогой? Ведь на всех остальных интернет магазинах такой счётчик стоит от 2 тыс.руб. *ttp://www.***/catalog/item/28130
------------ Добрый день! У этих счетчиков истек срок хранения, перед установкой их необходимо поверять в ЦСМ. Или можно использовать для внутреннего учета без поверки. ------------ Спасибо за ответ. Скажите ещё пожалуйста, сколько секторов DIN занимает данный счётчик в пластиковом щитке. У меня в корзине DIN элементов на 12 мест в щитке. Вот и думаю, либо есть щиток расширенный, либо покупать отдельно под счётчик. Посоветуйте. ------------ ширина данного счетчика 122мм дополнительно прошу обратить внимание: данный счетчик не предназначен для прямого подключения в сеть, а подключается только через трансформаторы тока необходимого Вам номинала ------------ Ширина в моём понимании ни о чём не говорит =( мне нужно знать сколько DIN места занимает счётчик (четыре? пять? шесть?) В моём случае подключение счётчика возможно, т.к. по кооперативу проходит сеть 220В двужильная 0 и Ф. ------------ смотрим, ну хотя бы в том же яндексе: "ширина ДИН-модуля" )))) находим: 17.5мм 122мм делим на 17.5мм равно 6.97 , округляем и получаем: 7 модулей по поводу подключения во первых данный счетчик 3-х фазный (должно быть 4 провода) а судя по описанию у Вас однофазное во вторых - без трансфоматоров тока, например вот таких: *ttp://***/catalog/item/872599 данный счетчик не подключить, совсем никак ------------- Сообщение отредактировал maks1192 - 3.10.2015, 8:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10981 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При однофазном подключении есть счетчики размером в 1 модуль.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Консультант говорит, что счётчик работать у меня не будет, я в недоумении, как так ? Что значит, в недоумении? Консультант чётко сказал, что счётчик трёхфазный с трансформаторным подключением... у Вас же нет ни одного, ни второго.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а чем не устраивает НЕВА 103 например? у вас же одна фаза, почему вы трехфазный счетчик выбираете?!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46696 ![]() |
Вот я затупок! про трёхфазный обсуждал...
![]() Сообщение отредактировал maks1192 - 3.10.2015, 16:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46696 ![]() |
Наконец пришли элементы, собрал в таком порядке:
Не правильно рассчитал кол-во мест в боксе ![]() Из нововведений добавил, реле контроля напряжения и ограничитель импульсных перенапряжений. Годно ли такое расположение элементов? Чтобы я смог начать соединительные работы... Сообщение отредактировал maks1192 - 29.10.2015, 17:26 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46696 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Индикатор у вас горит всегда и до счетчика? Эти шинки как я понимаю используются в качестве нулевых, а не фазных, так как голые.
Разве вводной кабель не должен приходить сразу на вводной автомат? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Для красоты
Цитата ... меж боксами без кучи проводов эти самые провода выводите на обратную сторону того основания на чём у вас эти боксы будут висеть.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |