Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Селективность автоматических выключателей Шнайдер

Станислав220
сообщение 19.10.2015, 12:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



Коллеги, помогите решить задачку или подобрать некое устройство (может кто сталкивался с подобным). На "входе" в изделие (шкаф) стоит автоматический выключатель Schneider iC60N C 10A 2P (всего 10А ввиду маломощности потребителей). Далее после него стоят блоки розеток, каждый из которых оснащен автоматом Schneider iC60N В 6A 2P. При испытаниях на перегрузку такая комбинация давала отличный результат. Создав двукратную перегрузку на блоке розеток с помощью печки - наблюдалось отключение 6А автомата, т.е. сработала тепловая защита автомата 6А. Однако во время испытания на КЗ (просто напросто закорачивалась одна из розеток блока) выбивало АБСОЛЮТНО ВСЕ последовательно соединенные автоматы, вплоть до автомата в щитке на этаже. Замена 6А автомата на 2А с характеристикой В не дала абсолютно никакого результата (обесточивался весь этаж). Посоветуйте как защитить участок цепи от 10А автомата до 6А так, чтобы 10А автомат при этом не отключался, а отключался только 6А или какое нибудь устройство-расцепитель между ними. Буду рад помощи. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.10.2015, 16:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Станислав220, нужно применять специальные селективные автоматы, иначе ничего вы не добьетесь - токи кз высоки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав220
сообщение 19.10.2015, 16:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



К сожаление ближайший автомат, обеспечивающий полную селективность с вышестоящим 10А Шнайдер рассчитан на номинал 0.75А, что мне категорически не подходит, также верхний автомат в щитке здания рассчитан на 16А и мне туда согласно пректа лазить уже нельзя (без меня согласовывали). Вот сижу и мучаюсь. Может есть некие электромагнитные расцепители на 4-5А, которые срабатывали бы быстрее 10А автомата? Автомат на 6А я уже исключил из схемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.10.2015, 20:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Станислав220, не из той серии смотрите, я написал "специальные селективные", у шнайдера не подскажу, а, например, у абб есть серия S750DR
Независимо от кратности тока кз у него принудительная задержка на срабатывание 10 мс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.10.2015, 21:08
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Как вариант попробовать подобрать быстродействующие предохранители, но надо смотреть характеристики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.10.2015, 22:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Станислав220 @ 19.10.2015, 16:57) *
Может есть некие электромагнитные расцепители на 4-5А, которые срабатывали бы быстрее 10А автомата?
Угу. Называется реле максимального тока, оно же реле приоритетной нагрузки, оно же токовое реле...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав220
сообщение 20.10.2015, 11:42
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



Спасибо за советы. К сожалению реле приоритетной нагрузки наверное всё таки не подойдёт под данную задачу ибо меня интересует именно защита от кз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 21.10.2015, 8:43
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



некоторые автоматы NSX имеют абсолютную селективность с нижестоящими типа acti9 (любые токи КЗ). Можно посмотреть таблицы селективности (или координации, не помню точно) шнайдера, там есть почти все сочетания автоматов и указаны пределы селективности по току. В некоторых случаях можно добиться абсолютной селективности (см. выше).

Другое дело-автоматы NSX не маленькие и не дешёвые...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.10.2015, 9:10
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



селективности вы не добьетесь .
для создания cелективности :
- автоматы одного производителя .С одинаковыми механическими свойствами .Нужно что б АВ отличались друг от друга номинальным током на две ступени .но это вызовет увеличение сечения кабеля.
- Селективность можно создать временем .
- величиной уставки автомата и временем .
селективность можно создать логикой .( используя блок контакты АВ ) отключиться должен только тот АВ9 (выше стоящий не сработает пока нижестоящий не отключился ) , на участке которого произошло кз .в сетях с модульными АВ это делать экономически не выгодно .
обычно логику с селективностью делают на больших предприятиях с разветвленной сетью 0,4 кв или в сетях 6 и выше кв


Цитата(Станислав220 @ 19.10.2015, 16:57) *
К сожаление ближайший автомат, обеспечивающий полную селективность с вышестоящим 10А Шнайдер рассчитан на номинал 0.75А, что мне категорически не подходит, также верхний автомат в щитке здания рассчитан на 16А и мне туда согласно пректа лазить уже нельзя

можно применить электропривод на модульный АВ .
В случае отключения АВ вы нажимаете на кнопочку , которая расположена где вам удобно и АВ включается

Сообщение отредактировал moshkarow - 21.10.2015, 9:25


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 21.10.2015, 9:19
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 9:06) *
- автоматы одного производителя .С одинаковыми механическими свойствами. Нужно что б АВ отличались друг от друга номинальным током на две ступени .но это вызовет увеличение сечения кабеля.

не согласен, 2 ступени будут селективно работать при токе КЗ определённого уровня, при превышении которого селективности не будет. Например согласно таблицам селектвности шнайдер электрик связка iC60N 10A и iC60N 4А (хар С оба) предельный ток селективности 80А. Абсолютная селективность при нижестоящем 0,5А.

Подход с кратностями номиналов автоматов подходит для сетей с низкими токами КЗ, сопоставимыми с токами перегрузки.

С другой стороны любой автомат NSX абсолютно селективен с любыми нижестоящими iC60N, согласно каталогам шнайдер электрик. Хотя они абсолютно разные по конструкции.

Если при КЗ на отходящей линии срабатывают оба автомата (отх линии и вводной), может быть следует вводной автомат заменить на рубильник? Кто что думает по этому вопросу? icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Коляныч - 21.10.2015, 9:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.10.2015, 9:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
Другое дело-автоматы NSX не маленькие и не дешёвые...
у абб серия S750DR - модульные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав220
сообщение 21.10.2015, 14:08
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



Всем спасибо за комментарии, на самом деле ситуация очень интересная:
- автоматы через 2 ступени не подходят, так как высок ток кз, отключались автоматы через 3 ступени - далее не проверял нет смысла;
- автоматы NSX Micrologic имеют минимальный номинальный ток 16А, допустим я ставлю его вместо АВ 10А, что мы будем наблюдать? Да, отключится АВ 6А, не сработает NSX, но при этом (я почти уверен) отключится вышестоящий 16А АВ в щитке, замена АВ в щитке на 25А ничего не даст, а выше номинал ставить туда категорически запрещено условиями проекта. Если поставить в щит ABB s 750DR хоть на 16 хоть на 25А - очень большой риск что выбьет вышестоящий аппарат ещё дальше в здании.

Сейчас было принято решение:
Верхний уровень: АВ S 750 DR (щит) АВВ
Средний уровень: АВ 10А с характеристикой Z Шнайдер
Нижний уровень: Быстродействующий предохранитель Siba 5A.
По результатам отпишусь.

Сообщение отредактировал Станислав220 - 21.10.2015, 14:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав220
сообщение 21.10.2015, 18:41
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 9:10) *
селективность можно создать логикой .( используя блок контакты АВ )


Стесняюсь спросить, а это как? Блок-контакт всего навсего сигнализирует о положении автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.10.2015, 19:48
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



почему вы рассматриваете применение .Электропривод предназначен для дистанционного включения и отключения автоматических выключателей .
Конструкция электропривода пред-
ставляет собой моноблок, устанавлива-
емый на верхнюю панель выключате-
ля, и состоит .....

Цитата(Станислав220 @ 21.10.2015, 18:41) *
Стесняюсь спросить, а это как? Блок-контакт всего навсего сигнализирует о положении автомата.

Логическая селективность используется для уменьшения электродинамических воздействий на электроустановку, путем сокращения времени, необходимого на определение места возникновения короткого замыкания, при сохранении селективности по времени между отдельными аппаратами защиты.
Как показано на рисунке выше, автоматические выключатели, оснащенные электронными расцепителем , соединяют отдельной сигнальной линией. Микропроцессорный расцепитель, обнаружив короткое замыкание, посылает соответствующий сигнал автоматическому выключателю, расположенному выше (со стороны источника питания), и проверяет, не поступил ли аналогичный сигнал от автоматического выключателя, расположенного ниже (со стороны нагрузки).
Если сигнал от автоматического выключателя, расположенного ниже, поступил, то рассматриваемый автоматический выключатель остается во включенном положении в течение предусмотренной задержки срабатывания.
Если сигнал от автоматического выключателя, расположенного ниже, отсутствует, то рассматриваемый автоматический выключатель срабатывает мгновенно, не смотря на то что в его расцепителе предусмотрена задержка срабатывания.


Сообщение отредактировал moshkarow - 21.10.2015, 19:42


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав220
сообщение 22.10.2015, 10:49
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 19:48) *
Микропроцессорный расцепитель, обнаружив короткое замыкание, посылает соответствующий сигнал автоматическому выключателю, расположенному выше (со стороны источника питания), и проверяет, не поступил ли аналогичный сигнал от автоматического выключателя, расположенного ниже (со стороны нагрузки).


Не могли бы вы если не трудно привести пример такого устройства. Обратился в Шнайдер в тех поддержку, ничего предложить не смогли, точнее смогли, но у этой серии Мастерпакт минимальный номинал 800А, это никуда не годиться.. Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Станислав220 - 22.10.2015, 10:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.10.2015, 12:58
Сообщение #16


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А модульных таких нету, это просто один из методов, которыми можно обеспечить селективность, но для вас он не подходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.10.2015, 9:42
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Коляныч @ 21.10.2015, 10:19) *
Если при КЗ на отходящей линии срабатывают оба автомата (отх линии и вводной), может быть следует вводной автомат заменить на рубильник? Кто что думает по этому вопросу? icon_smile.gif

А почему бы и нет, только меня смущает слово "рубильник" (он вроде называется "выключатель нагрузки" для дин рейки к примеру).
Только нужно при этом учесть что за аппарат защиты стоит выше, а то может так случится что при кз на отходящей линии отключится автомат от которого запитан этот щиток.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 23.10.2015, 10:11
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 9:42) *
А почему бы и нет, только меня смущает слово "рубильник" (он вроде называется "выключатель нагрузки" для дин рейки к примеру).
Только нужно при этом учесть что за аппарат защиты стоит выше, а то может так случится что при кз на отходящей линии отключится автомат от которого запитан этот щиток.

Согласен с каждым словом.
В общем рубильник/разъединитель/ВН - смысл один: неавтоматическая коммутация icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.10.2015, 11:37
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Станислав220 @ 21.10.2015, 15:08) *
1) - автоматы через 2 ступени не подходят, так как высок ток кз, отключались автоматы через 3 ступени - далее не проверял нет смысла;
2) Если поставить в щит ABB s 750DR хоть на 16 хоть на 25А - очень большой риск что выбьет вышестоящий аппарат ещё дальше в здании.
3) Сейчас было принято решение:
Верхний уровень: АВ S 750 DR (щит) АВВ
Средний уровень: АВ 10А с характеристикой Z Шнайдер
Нижний уровень: Быстродействующий предохранитель Siba 5A.
По результатам отпишусь.

1) все правильно, ток КЗ высокий если все новая ЭУ может быть от 280 до 400А, при таких токах и С60 может сработать вместе с В6.
3) Да решение хорошее, но возникают вопросы по пункту "2", а именно что там стоит выше, допустим С32 который питает этот щит, но тоже может сработать.
*
На счет этого "Средний уровень: АВ 10А с характеристикой Z Шнайдер. Нижний уровень: Быстродействующий предохранитель Siba 5A."
Думаю при КЗ (пусть даже 100А) они оба сработают судя по их характеристикам.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав220
сообщение 23.10.2015, 12:58
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 11:37) *
возникают вопросы по пункту "2", а именно что там стоит выше, допустим С32 который питает этот щит, но тоже может сработать.

Далее после 16А стоит однополюсник Легранд на 63А С, по идее выбить не должно.

По поводу кривой Z, этим я тоже уже озаботился и заранее заказал несколько 10А АВ с хар-ками: МА, Z, B, C, ну и D. Буду пробовать, буду подбирать. В любом случае по результатам отпишусь не раньше чем через две недели когда вся комплектуха придёт. Вообще хочется сказать проектантам "спасибо" за 16А автомат и условие полной селективности, прям "так много " пространства для манёвра оставили спасу нет.

Сообщение отредактировал Станислав220 - 23.10.2015, 13:02
Вернуться в начало страницы