Селективность автоматических выключателей Шнайдер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Селективность автоматических выключателей Шнайдер |
23.10.2015, 17:29
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1)Далее после 16А стоит однополюсник Легранд на 63А С, по идее выбить не должно. 2) МА, Z, B, C, ну и D. Буду пробовать, буду подбирать. 1) Да, в принципе не должно выбить, однако вам лучше замерить петлю фаза-ноль дальше сразу будет видно, если к примеру получится 350А, тогда возможно и С63 будет выбивать. 2) Полагаю, не нужно вам методом подбора пробовать, а взять ВТХ тех характеристик которые выбрали, и зная ожидаемый ток КЗ все сразу будет видно, что сработает, а что не сработает. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
23.10.2015, 17:54
Сообщение
#22
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
предохранители обеспечивают селективность
|
|
|
26.10.2015, 9:14
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 47001 |
1) Да, в принципе не должно выбить, однако вам лучше замерить петлю фаза-ноль дальше сразу будет видно, если к примеру получится 350А, тогда возможно и С63 будет выбивать. Было бы чем замерить, а расчёт. Ну я обращался к проектантам, сказали никто ничего не рассчитывал и вообще это будет долго. |
|
|
27.10.2015, 11:11
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Было бы чем замерить, а расчёт. Это не проблема, если нет прибора для замера ПФО, можно воспользоваться косвенным методом, т.е.: 1) замеряете напряжение на вашей розетке до подключения нагрузки, предположим получилось 228 В. 2) далее подключаете в вашу розетку какой либо электроприбор с номинальным током не более вашего автомата (или предохранителя), (предположим чайник) через амперметр, предположим получилось 5А. и заодно замеряете при этом напряжение сколько стало под нагрузкой, предположим 224 В. 3) Теперь легко посчитать сколько вольт потерялось в проводах 228-224=4В. теперь зная ток в проводах и напряжение можно узнать сопротивление (проводов): 4В/5А=0,8 Ом., далее зная сопротивление петли можем вычислить ожидаемый ток КЗ: 228/0,8=285А. * Этот замер нужно сделать несколько раз чтобы исключить погрешность когда одновременно с вашим чайником в сети будет включен другой прибор. * Понятно что это не точный способ замера ожидаемого тока КЗ, однако он даст вам представление о токе КЗ, то ли там 500А то ли там 100А. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
27.10.2015, 12:38
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 47001 |
|
|
|
13.11.2015, 10:29
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 47001 |
Эксперимент с автоматами Шнайдер увенчался успехом. Даже в двух комбинациях:
1. 16А хар-С - 10А хар-ка D - предохранитель Siba 5А 5х20. 2. 16А хар-С - 10А хар-ка D - 6.3А хар-ка МА. В таких комбинациях была обеспечена полная селективность при коротких замыканиях на всех участках цепи. |
|
|
13.11.2015, 11:04
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Эксперимент с автоматами Шнайдер увенчался успехом. Даже в двух комбинациях: 1. 16А хар-С - 10А хар-ка D - предохранитель Siba 5А 5х20. 2. 16А хар-С - 10А хар-ка D - 6.3А хар-ка МА. В таких комбинациях была обеспечена полная селективность при коротких замыканиях на всех участках цепи. Ток КЗ так и не замеряли? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
16.11.2015, 14:29
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 47001 |
260-280А диапазон получился в розетке, которую защищал предом.
|
|
|
19.10.2020, 13:40
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.3.2020 Пользователь №: 56879 |
А если применить стабилизатор с защитой от кз, что сработает раньше он или стоящий перед ним автомат в щите?
|
|
|
19.10.2020, 14:26
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Таки огласите характеристики защиты стабилизатора и автомата в щитке, ток КЗ.
|
|
|
|
19.10.2020, 20:45
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Чтобы не испытывать судьбу или проводить сложные и дорогостоящие эксперименты поставьте посте стаба подходящий автомат.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.10.2020, 21:09
Сообщение
#32
|
Гости |
|
|
|
20.10.2020, 8:16
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.3.2020 Пользователь №: 56879 |
У автора вопроса выбивает автомат к которому нет доступ при кз. Сложно обеспечить селективность. Применение стабилизатора не решит вопрос?
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.10.2020, 9:04
Сообщение
#34
|
Гости |
|
|
|
20.10.2020, 13:28
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 17:49 |
|