сообщение 23.10.2015, 17:29
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Станислав220 @ 23.10.2015, 13:58) *
1)Далее после 16А стоит однополюсник Легранд на 63А С, по идее выбить не должно.
2) МА, Z, B, C, ну и D. Буду пробовать, буду подбирать.

1) Да, в принципе не должно выбить, однако вам лучше замерить петлю фаза-ноль дальше сразу будет видно, если к примеру получится 350А, тогда возможно и С63 будет выбивать.
2) Полагаю, не нужно вам методом подбора пробовать, а взять ВТХ тех характеристик которые выбрали, и зная ожидаемый ток КЗ все сразу будет видно, что сработает, а что не сработает.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 23.10.2015, 17:54
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 393
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



предохранители обеспечивают селективность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав220
сообщение 26.10.2015, 9:14
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 17:29) *
1) Да, в принципе не должно выбить, однако вам лучше замерить петлю фаза-ноль дальше сразу будет видно, если к примеру получится 350А, тогда возможно и С63 будет выбивать.


Было бы чем замерить, а расчёт. Ну я обращался к проектантам, сказали никто ничего не рассчитывал и вообще это будет долго.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.10.2015, 11:11
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Станислав220 @ 26.10.2015, 10:14) *
Было бы чем замерить, а расчёт.

Это не проблема, если нет прибора для замера ПФО, можно воспользоваться косвенным методом, т.е.:
1) замеряете напряжение на вашей розетке до подключения нагрузки, предположим получилось 228 В.
2) далее подключаете в вашу розетку какой либо электроприбор с номинальным током не более вашего автомата (или предохранителя), (предположим чайник) через амперметр, предположим получилось 5А. и заодно замеряете при этом напряжение сколько стало под нагрузкой, предположим 224 В.
3) Теперь легко посчитать сколько вольт потерялось в проводах 228-224=4В. теперь зная ток в проводах и напряжение можно узнать сопротивление (проводов): 4В/5А=0,8 Ом., далее зная сопротивление петли можем вычислить ожидаемый ток КЗ: 228/0,8=285А.
*
Этот замер нужно сделать несколько раз чтобы исключить погрешность когда одновременно с вашим чайником в сети будет включен другой прибор.
*
Понятно что это не точный способ замера ожидаемого тока КЗ, однако он даст вам представление о токе КЗ, то ли там 500А то ли там 100А.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав220
сообщение 27.10.2015, 12:38
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



Цитата(Transformator @ 27.10.2015, 11:11) *
Понятно что это не точный способ замера ожидаемого тока КЗ, однако он даст вам представление о токе КЗ, то ли там 500А то ли там 100А.

Эх как же сам не догадался, всё же элементарно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав220
сообщение 13.11.2015, 10:29
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



Эксперимент с автоматами Шнайдер увенчался успехом. Даже в двух комбинациях:
1. 16А хар-С - 10А хар-ка D - предохранитель Siba 5А 5х20.
2. 16А хар-С - 10А хар-ка D - 6.3А хар-ка МА.
В таких комбинациях была обеспечена полная селективность при коротких замыканиях на всех участках цепи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.11.2015, 11:04
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Станислав220 @ 13.11.2015, 10:29) *
Эксперимент с автоматами Шнайдер увенчался успехом. Даже в двух комбинациях:
1. 16А хар-С - 10А хар-ка D - предохранитель Siba 5А 5х20.
2. 16А хар-С - 10А хар-ка D - 6.3А хар-ка МА.
В таких комбинациях была обеспечена полная селективность при коротких замыканиях на всех участках цепи.

Ток КЗ так и не замеряли?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав220
сообщение 16.11.2015, 14:29
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



260-280А диапазон получился в розетке, которую защищал предом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olexus
сообщение 19.10.2020, 13:40
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 8.3.2020
Пользователь №: 56879



А если применить стабилизатор с защитой от кз, что сработает раньше он или стоящий перед ним автомат в щите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.10.2020, 14:26
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17642
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Таки огласите характеристики защиты стабилизатора и автомата в щитке, ток КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 19.10.2020, 20:45
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Чтобы не испытывать судьбу или проводить сложные и дорогостоящие эксперименты поставьте посте стаба подходящий автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.10.2020, 21:09
Сообщение #32





Гости






Цитата(Olexus @ 19.10.2020, 13:40) *
А если применить стабилизатор с защитой от кз, ...

А чем вызвана необходимость установки стабилизатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olexus
сообщение 20.10.2020, 8:16
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 8.3.2020
Пользователь №: 56879



У автора вопроса выбивает автомат к которому нет доступ при кз. Сложно обеспечить селективность. Применение стабилизатора не решит вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.10.2020, 9:04
Сообщение #34





Гости






Цитата(Olexus @ 20.10.2020, 8:16) *
... Сложно обеспечить селективность. Применение стабилизатора не решит вопрос?

Что-то я не слышал, чтобы для обеспечения селективности стабилизаторы применяли ... Обычно обеспечивали селективность изменением время-токовых характеристик или изменением уставок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.10.2020, 13:28
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17642
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Olexus @ 20.10.2020, 8:16) *
У автора вопроса выбивает ..
Автор 5 лет тому назад достиг успеха:
Цитата(Станислав220 @ 13.11.2015, 10:29) *
Эксперимент .. увенчался успехом.... была обеспечена полная селективность
Без стабилизатора ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 17:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены