Борьба с противниками УЗО! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Борьба с противниками УЗО! |
27.10.2015, 15:01
Сообщение
#41
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот: Тут у меня недогляд, по-моему с другой темой автора спутал. 1. Это проектировалось.. В частном доме ? В июле 2002 года ввели лишь название, требований к сечению и т.п. не было, http://standartgost.ru/g/%D0%9C788-1095 |
|
|
|
27.10.2015, 15:10
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вот здесь я с Вами не согласен, НЕ БЫЛО на советской бытовой технике (стиралки, хлодильники и пр.) таких винтов для заземления, как и "со значком заземления (РЕ)"! Были и есть. У меня на даче до сих пор холодильник "Саратов", ему уже 32 года, именно так, со значком заземления и винтом. -------------------- |
|
|
27.10.2015, 15:12
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.10.2015, 15:17
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. В частном доме ? 2. http://standartgost.ru/g/%D0%9C788-1095 1. Не обязательно, во всем жил фонде. 2. По моему это разработчики главы 1.7 ПУЭ 7. 3. А как на счет: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.? Кстати на рисунках в ПУЭ ПЕН во всю используется, начиная с рис.1.7.1. Зачем отрезать ? Не понял взаимосвязи. По современным требованиям нужен ПЕ начиная с ВРУ, иначе нарушение получается. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
27.10.2015, 15:20
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, "413.1.3. Если к незаземленному источнику питания с простым разделением подключено более одного электроприемника, то должны выполняться требования раздела.." Это для чего было ? |
|
|
27.10.2015, 15:22
Сообщение
#46
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Это для чего было ? Это надо читать Гост Р 50571.3-94 413.1.3 Система TN ... 413.1.3.2. В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения следующих требований: - если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи; Выполнить не можем, значит пробуем ТТ, если ТТ не получается сделать, значит используем такой ПЕН какой есть. Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2015, 15:25 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
27.10.2015, 15:26
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Не обязательно, во всем жил фонде. Я про проект в частном доме в застойные годы, а не за весь фонд. 413.1.3 конкретно про разделение (простое). Зачем ? 2. По моему это разработчики главы 1.7 ПУЭ 7. Не важно, был и до 7ПУЭ ориентир. |
|
|
|
27.10.2015, 15:29
Сообщение
#48
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
413.1.3 конкретно про разделение (простое). Зачем ? Не тут редакцию Госта ты открыл. 5.53 от 2002 года, его не могли согласовать с МЭК 4.41 от 2005 года, поэтому он согласован с Гост Р 50571.3-94(4.41-92). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
27.10.2015, 15:31
Сообщение
#49
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не пойму спора, говорите об одном и том же.
Если со стояка с шины PEN провод пришёл на один из штепселей розетки, то это N, если на контакт заземления, то PE. Если ухарь "электрик" в розетку притащил от стояка один провод на штепсель и поставил перемычку на контакты заземления, то это нарушение, классифицируемое как недопустимое совмещение функций рабочего и защитного проводников. -------------------- |
|
|
27.10.2015, 15:37
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
3. А как на счет: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного ... тока.? Посмотри на Рис. 31В3 ГОСТ50571.1-2009. На разделение после ввода не смотри, смотри до. Вроде как там PEN.. Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2015, 15:49 |
|
|
|
27.10.2015, 15:38
Сообщение
#51
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Специально для Гостя сочуствующего
3.3.8 прибор класса 0I (class 0I appliance): Прибор, имеющий повсюду по крайней мере основную изоляцию и зажим для заземления, но снабженный шнуром питания без заземляющего провода и штепсельной вилкой без заземляющего контакта. (ГОСТ МЭК 60335-1-2008, БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ. Часть 1. Общие требования) -------------------- |
|
|
27.10.2015, 15:40
Сообщение
#52
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.10.2015, 15:41
Сообщение
#53
|
Гости |
Были и есть. У меня на даче до сих пор холодильник "Саратов", ему уже 32 года, именно так, со значком заземления и винтом. Позвольте, если не затруднит, при случае фото можете представить? Просьба не обязательная, в Вашем утверждении не сомневаюсь, чисто для себя. Ну не встречал я такого! Так и представляется электроутюг с таким значком! |
|
|
27.10.2015, 15:52
Сообщение
#54
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Так требовали правила (ПУЭ) ставить перемычки в розетках? в студию. -------------------- |
|
|
27.10.2015, 16:01
Сообщение
#55
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Гост Р 50571.3-94 413.1.3.2. В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения следующих требований: - если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи; Ну вот, а то: В июле 2002 года ввели лишь название, требований к сечению и т.п. не было, .. Если поискать, найдется.. Выполнить не можем, значит пробуем ТТ, если ТТ не получается сделать, значит используем такой ПЕН какой есть. Не смотрел.. Что прям так вот прямо, без обиняков ? ставить перемычки в розетках?..в студию. Да уж как-то выкладывал. |
|
|
27.10.2015, 17:22
Сообщение
#56
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата В стародавние времена корпуса электрооборудования (нынче ОПЧ) присоединялись к нулевому проводнику Так розетки обычные бытовые не имели защитного контакта. Кроме того до сих пор встречается две пробки после счетчика (на фазе и нуле), что отсылает нас(возможно) в такие времена, когда не было никакого нуля, а было две фазы. Так что двухпроводка наверное даже старше, чем требование к занулению корпуса. |
|
|
27.10.2015, 17:43
Сообщение
#57
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
две пробки после счетчика не означают наличие двух фаз
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.10.2015, 18:46
Сообщение
#58
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так розетки обычные бытовые не имели защитного контакта. Кому требовалось, например Вятка-автомат-12 делали с 1980 года, ставили с защитным. Либо класс 01. Некогда в основе конечно были розетки без з/контакта. Помещения квартир считались безопасными. Но жизнь научила не расслабляться. Электричество может даже без проводов ухайдакать а уж с проводами тем более. .. двухпроводка наверное даже старше, чем требование к занулению корпуса. То, что сначала кого-то крепко шарахало, и только потом репу чесали - несомненно. Толком не знали, что такое ток (как и нынче) Кроме того до сих пор встречается две пробки после счетчика (на фазе и нуле), что отсылает нас(возможно) в такие времена, когда не было никакого нуля, а было две фазы. Как там было - книжки надо читать например, Сборник правил и норм 1925 года https://cloud.mail.ru/public/38Hb/B2fg3H2Kf а у нас их нет. Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2015, 19:04 |
|
|
27.10.2015, 19:04
Сообщение
#59
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Посмотри на Рис. 31В3 ГОСТ50571.1-2009. В госте запрета нет на пен, как в пуэ. Не смотрел.. Что прям так вот прямо, без обиняков ? Не понял. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
27.10.2015, 19:08
Сообщение
#60
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 2:54 |
|