Завести кабель на автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Завести кабель на автомат |
Гость_Артемий_* |
27.10.2015, 18:36
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый вечер. По проекту кабель марки АВБбШв 4х50 заходит в здание на автомат АВВ S203 C25А в пломбируемом боксе КМПн 1/4, т.к. после него находиться счетчик. Кабель выбран на планируемую в дальнейшем мощность. Подскажите как лучше выйти из этой ситуации, т.к. кабель сечением 50мм не зайдет на данный автомат. И как лучше сделать что бы не возникло вопросов со стороны компании которая будет опломбировать данный автомат и счетчик.
|
|
|
|
27.10.2015, 19:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Про проходные клеммы не слыхали?
-------------------- |
|
|
27.10.2015, 19:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
установить в щитке такие штуки (или наподобие): http://tdmelectric.ru/collection/bloki-rb/...h351x166x16-tdm
перейти на медь 16 мм2 и бокс полностью опломбировать |
|
|
27.10.2015, 20:41
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Про проходные клеммы не слыхали? бокс-то только на 4 модуля. Как раз для одного 3Р автомата. Клемы не встанут в этот бокс. Разве что ставить ещё один такой бокс и клеммы монтировать в нём с последующей опломбировкой самого бокса, но примут ли такое решение контролеры. Или увеличивать бокс для установки проходных клемм |
|
|
|
27.10.2015, 21:23
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.10.2015, 5:58
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Да вообще идея заводить 50 алюминий в маленький пластиковый бокс кажется сомнительной, надо выбирать другой ящик
|
|
|