Добрый вечер. По проекту кабель марки АВБбШв 4х50 заходит в здание на автомат АВВ S203 C25А в пломбируемом боксе КМПн 1/4, т.к. после него находиться счетчик. Кабель выбран на планируемую в дальнейшем мощность. Подскажите как лучше выйти из этой ситуации, т.к. кабель сечением 50мм не зайдет на данный автомат. И как лучше сделать что бы не возникло вопросов со стороны компании которая будет опломбировать данный автомат и счетчик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.10.2015, 19:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9165
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Про проходные клеммы не слыхали?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.10.2015, 19:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



установить в щитке такие штуки (или наподобие): http://tdmelectric.ru/collection/bloki-rb/...h351x166x16-tdm
перейти на медь 16 мм2

и бокс полностью опломбировать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.10.2015, 20:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата(Костян челябинский @ 27.10.2015, 19:13) *
Про проходные клеммы не слыхали?

бокс-то только на 4 модуля. Как раз для одного 3Р автомата. Клемы не встанут в этот бокс. Разве что ставить ещё один такой бокс и клеммы монтировать в нём с последующей опломбировкой самого бокса, но примут ли такое решение контролеры. Или увеличивать бокс для установки проходных клемм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.10.2015, 21:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 28.10.2015, 5:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Да вообще идея заводить 50 алюминий в маленький пластиковый бокс кажется сомнительной, надо выбирать другой ящик