Борьба с противниками УЗО! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Борьба с противниками УЗО! |
27.10.2015, 19:11
Сообщение
#61
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Олега, Однако, если вернуться ближе к теме, то у белорусов требование к УЗО п.10, продуманнее получилось.
Прям так и написано "используем такой ПЕН какой есть" ? Или это имхо ? Написано немного иначе, но суть его такова. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
27.10.2015, 19:15
Сообщение
#62
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.10.2015, 19:35
Сообщение
#63
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Цитатка была б убедительнее. Сомневаюсь, а искать лень. вотГост Р 50571.5.53-2013 531.2.3 Системы TN Если в отношении какого-либо оборудования или определенных частей электроустановки одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током. В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ и на нее распространяются требования МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.4. Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения. Чем ? если это про п.10, то недопустима коммутация совмещенного ноля. Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2015, 19:18 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
27.10.2015, 19:47
Сообщение
#64
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
28.10.2015, 6:59
Сообщение
#65
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Если ухарь "электрик" в розетку притащил от стояка один провод на штепсель и поставил перемычку на контакты заземления, то это нарушение, классифицируемое как недопустимое совмещение функций рабочего и защитного проводников. ПУЭ 5, п 1.7.82 разрешал перемычку в розетке. Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 7:00 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.10.2015, 9:08
Сообщение
#66
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
ПУЭ 5, п 1.7.82 разрешал перемычку в розетке. Увольте от чтения таких раритетов, но вот в шестом издании этот же пункт требует отдельный провод от щитка. -------------------- |
|
|
28.10.2015, 9:37
Сообщение
#67
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Увольте от чтения таких раритетов, но вот в шестом издании этот же пункт требует отдельный провод от щитка. А в пуэ 7 уже отдельно от ВРУ. Это лишь ужесточение требований. Однако, ОПЧ должны быть подключены. Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 9:38 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
28.10.2015, 9:46
Сообщение
#68
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Должны, но по факту панелька 1985 года постройки не имеет защитных контактов в розетках (на розетке электроплиты есть).
|
|
|
28.10.2015, 9:57
Сообщение
#69
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Должны, но по факту панелька 1985 года постройки не имеет защитных контактов в розетках (на розетке электроплиты есть). В целях экономии делали. У кого появлялись устройства класса 1, те уже сами должны были решать проблему, например перемычкой в розетке. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.10.2015, 10:21
Сообщение
#70
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не тут редакцию Госта ты открыл. 5.53 от 2002 года, его не могли согласовать с МЭК 4.41 от 2005 года, поэтому он согласован с Гост Р 50571.3-94(4.41-92). Мы же смотрим в ГОСТ Р 50571.5.53-2013 а не в МЭК 60364-5-53:2002 непосредственно. п.530.2 Нормативные ссылки... МЭК 60364-4-41:2005 если это про п.10, то недопустима коммутация совмещенного ноля. В случае обрыва PEN со стороны питания я лично предпочел бы такой PEN (через УЗО) отключить. Лучше вовсе ОПЧ не подключать. Да и при перекосе будешь постоянно выключаться. Нафиг это надо ? вот ".. одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3.." 413.1.3 Если к незаземленному источнику питания с простым разделением подключено более одного электроприемника, то должны выполняться требования раздела С.З приложения С. Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2015, 10:22 |
|
|
|
28.10.2015, 10:25
Сообщение
#71
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. Мы же смотрим в ГОСТ Р 50571.5.53-2013 а не в МЭК 60364-5-53:2002 непосредственно. п.530.2 Нормативные ссылки... МЭК 60364-4-41:2005 2. В случае обрыва PEN со стороны питания я лично предпочел бы такой PEN (через УЗО) отключить. 3. Лучше вовсе ОПЧ не подключать. Да и при перекосе будешь постоянно выключаться. Нафиг то надо ? 1. Это просто еще одна ошибка при подготовке очередного стандарта, так как в соответствие с приложением ДА не проводили, а лишь перевели на русский. "4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту МЭК 60364-5-53:2002* "Электроустановки зданий. Часть 5-53. Выбор и установка электрооборудования. Изоляция, коммутационная аппаратура и управление" (IEC 60364-5-53:2002 Electrical installations of buildings. Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment. Isolation, switching and control)." 2. ПЕН после УЗО не должен соединятся с СПЧ, так как будет срабатывать УЗО, однако можно поставить "УЗО розетку или вилку", тогда РЕ уже будет идти мимо этого УЗО, но это уже дороже. Хотя у белорусов в п.10 противоречие идет с этим: 531.2.1.2 Ни один защитный проводник не должен проходить через магнитную цепь устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током. Тут не о коммутации ПЕ. 3. Тогда УЗО не достаточно, требуется зануление. 531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения. 413.1.3 Если к незаземленному источнику питания с простым разделением подключено более одного электроприемника, то должны выполняться требования раздела С.З приложения С. Ответ в пункте 1. Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 10:27 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.10.2015, 10:49
Сообщение
#72
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Это просто еще одна ошибка .. "4 Настоящий стандарт является идентичным Скорее ошибка про идентичность (модный жаргон). В чем бы тогда смысл отмены ГОСТ 94 года ? Смешновато в 2013-м брать за основу 2005-го. Но еще смешней 2002-го 2. ПЕН после УЗО не должен соединятся с СПЧ, так как будет срабатывать УЗО, однако можно поставить "УЗО розетку или вилку", тогда РЕ уже будет идти мимо этого УЗО, В этом месте я говорил только про PEN через УЗО. 3. Тогда УЗО не достаточно, требуется зануление. 531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения. Тогда при обрыве PEN столкнёшься с прямым прикосновением. Ответ в пункте 1. Не думаю. По твоей логике применяя УЗО можно не выполнять все пункты 413.1.3 (2002) ? Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2015, 10:50 |
|
|
28.10.2015, 11:47
Сообщение
#73
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. Скорее ошибка про идентичность (модный жаргон). В чем бы тогда смысл отмены ГОСТ 94 года ? Смешновато в 2013-м брать за основу 2005-го. Но еще смешней 2002-го 2.Не думаю. По твоей логике применяя УЗО можно не выполнять все пункты 413.1.3 (2002) ? 1. Смысл, это был МЭК 364-4-46-81, его обновили, стал МЭК 2002. 2. Там сказано иначе, не "можно не выполнять", а "не могут быть выполнены". -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.10.2015, 12:44
Сообщение
#74
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
это был МЭК 364-4-46-81, его обновили, стал МЭК 2002. Предыдущее сообщение должно выглядеть так: "1. Скорее ошибка про идентичность (модный жаргон). В чем бы тогда смысл отмены ГОСТ 94 года ? Смешновато в 2013-м брать за основу 2005-го. Но еще смешней 1992-го" Имел ввиду МЭК 364-4-41-92 (ГОСТ Р 50571.3-94) Не используем ГОСТ94, а след. и МЭК92 Тем более в ГОСТ Р 50571.5.53-2013 - МЭК(и IEK) 60364-4-41:2005. Поправок нет. 2. Там сказано иначе, не "можно не выполнять", а "не могут быть выполнены". Имеешь в виду старый жилой фонд ? Там что, после введения 10мм2 сразу перевели дома (или отдельные квартиры) на ТТ ? Или УЗО понатыкали ? Кстати, именно в ГОСТ94 именно в 413.1.3 : "В системе ТN-С не должны применяться устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток" Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2015, 12:48 |
|
|
28.10.2015, 13:05
Сообщение
#75
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1.Имеешь в виду старый жилой фонд ? 2Там что, после введения 10мм2 сразу перевели дома (или отдельные квартиры) на ТТ ? Или УЗО понатыкали ? 3Кстати, именно в ГОСТ94 именно в 413.1.3 : "В системе ТN-С не должны применяться устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток" 1Именно. 2Нет, но не соблюдение требования к сечению ПЕН не значит что теперь можно не занулять ЭО класс1 и уж тем более имеющиеся ПЕ отрезать. 3. 413.1.3 полностью посвящен TN, поэтому и про УЗО здесь. TN-C это ПЕН на всем участке, у нас же с перемычкой в розетке TN-C-S - пункт кривой и не работает. В 4х проводке 3L+PE(тоже TN-C) можем поставить УЗО 3х полюсное для равномерной нагрузке - опять пункт не работает. Лучше юзать запрет на коммутацию ПЕ/ПЕН и возможно 531.2.1.2 Ни один защитный проводник не должен проходить через магнитную цепь устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током (в целях исключения ложных срабатываний). Предыдущее сообщение должно выглядеть так: "1. Скорее ошибка про идентичность (модный жаргон). В чем бы тогда смысл отмены ГОСТ 94 года ? Смешновато в 2013-м брать за основу 2005-го. Но еще смешней 1992-го" Гост Р 5.53 и МЭК 5.53 скорее всего отличаются лишь приложением ДА, отсюда и "грабли". Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 13:02 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.10.2015, 13:48
Сообщение
#76
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Гост Р 5.53 и МЭК 5.53 скорее всего отличаются лишь приложением ДА, отсюда и "грабли". Не только. Уже называл п.530.2 2Нет, но не соблюдение требования к сечению ПЕН не значит что теперь можно не занулять ЭО класс1 и уж тем более имеющиеся ПЕ отрезать. Не соблюдение требования к сечению покуда означает только необходимость увеличения сечения. Пока не поправите ГОСТ Р 50571.5.53-2013 в части 60364-4-41:2005. А ЭУ, введенные в эксплуатацию по прежним нормативам к сечению, эксплуатируются в первозданном виде до реконструкции (кап.ремонта). Ничего не отрезается. у нас же с перемычкой в розетке TN-C-S Странное представление. |
|
|
28.10.2015, 13:53
Сообщение
#77
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Не только. Уже называл п.530.2 Да. Вот МЭК оригинал Не соблюдение требования к сечению покуда означает только необходимость увеличения сечения. Пока не поправите ГОСТ Р 50571.5.53-2013 в части 60364-4-41:2005. А ЭУ, введенные в эксплуатацию по прежним нормативам к сечению, эксплуатируются в первозданном виде до реконструкции (кап.ремонта). Ничего не отрезается. Странное представление. 1 ПОДГОТОВЛЕН Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения на основе аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4 По старым правилам можно все сделать. 2. ни чего странного, в сети появились Н и ПЕ. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.10.2015, 13:55
Сообщение
#78
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
28.10.2015, 14:03
Сообщение
#79
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Зачем нам это юзать ? 2х проводки еще не все искоренили.Пусть белорусы это юзают icon_wink.gif Ну так братья же, для них никакого НТД не жалко, пусть юзают. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.10.2015, 14:04
Сообщение
#80
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 15:08 |
|