Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Борьба с противниками УЗО!

ink_elec
сообщение 28.10.2015, 14:05
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:04) *
Там ссылка на МЭК 60364-4-41:2001

да


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2015, 14:11
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:03) *
Ну так братья же, для них никакого НТД не жалко, пусть юзают.

Обосновать помогаешь ? Не надо.
PEN оборвётся - они тебе "обоснуют" icon_biggrin.gif

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:05) *
да

Что да?.. что там в МЭК 60364-4-41:2001 ?

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:03) *
2х проводки еще не все искоренили.

Ни где не написано о необходимости искоренения до реконструкции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2015, 14:14
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:11) *
Что да?.. что там в МЭК 60364-4-41:2001 ?

Все тоже самое что и в 50571.3-94, может только ссылки обновили.

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 14:15


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2015, 14:20
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:53) *
2. ни чего странного, в сети появились Н и ПЕ.

Это называется ответвлением.
По 5-му ПУЭ жить предлагаешь, с перемычками в розетке ?
Смотри, Shura_with_KINEF услышит, достанется на орехи icon_lol.gif
К тому же переход от TN-C к TN-C-S это уже реконструкция системы, -> требуется проект, -> разделение на вводе.. icon_lol.gif

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:14) *
Все тоже самое что и в 50571.3-94, может только ссылки обновили.

Это смотреть надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2015, 14:46
Сообщение #85


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:20) *
По 5-му ПУЭ жить предлагаешь, с перемычками в розетке ?

А ты че думал? УЗО купил, так по ПУЭ 8 уже заживешь? icon_lol.gif
Ни какого проекта не требуется, по ПУЭ 5 продолжаем жить до лучших времен.

Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:20) *
Это смотреть надо.

смотри icon_wink.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2015, 16:19
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:46) *
1. А ты че думал? УЗО купил, так по ПУЭ 8 уже заживешь? icon_lol.gif
2. Ни какого проекта не требуется, по ПУЭ 5 продолжаем жить до лучших времен.

1. С чего бы тебе подумалось ? icon_cool.gif
2. Конечно не требуется, пока ты свою типа "реконструкцию до TN-C-S" не начнёшь icon_lol.gif и "продолжаем жить до лучших времен". А изменение типа системы заземления (не в отдельно взятой розетке icon_lol.gif , а по взрослому) занятие для сурьёзных людей. Реконструкции без проекта не бывает.
В твоем понимании и у корпуса ответвиться можно и ту же TN-C-S получить ?

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:46) *
смотри

Да, есть авт.отключение питания. Но уверенности в твоей версии нет. Возможно, что разработчики ГОСТ вполне осознанно поставили в перечень МЭК2005. С целью ликвидации отставания от прогресса. Почему нет ?
Чиркни в ТК. Может подправят. А пока извини, только версия.

Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2015, 16:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.10.2015, 17:12
Сообщение #87





Гости






Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 6:59) *
ПУЭ 5, п 1.7.82 разрешал перемычку в розетке.

Вот по этому поводу предлагаю подискутировать, для чего полностью привожу выдержки из вышеназванного ПУЭ: "1-7-82 Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприёмникам однофазного и постоянного тока. Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме, ответвительной коробке, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику (см. также 6-1-20)
6-1-20 Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами ДРЛ, ДРИ, натриевыми и люминисцентными с встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять:
1. В сетях с заземлённой нейтралью: при вводе в светильник кабеля, защищённого провода, незащищённых проводов в трубе или металлорукаве или скрыто без труб (в отступление от гл. 1-7) - ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника; при вводе в светильник открытых незащищённых проводов - гибким изолированным проводом, присоединяемым к заземляющему винту корпуса светильника и к рабочему нулевому проводу у ближайшей к светильнику неподвижной опоры или коробки.
Эти требования распространяются также на подводку зануляющего провода к защитным контактам двухполюсных штепсельных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для электробытовых приборов, к защитным контактам которых должен прокладываться самостоятельный зануляющий провод." Единственно, в отличие от оригинала, не стал заморачиваться с римскими цифрами в номерах разделов (первая цифра).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2015, 17:17
Сообщение #88


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2015, 19:19) *
1. С чего бы тебе подумалось ? icon_cool.gif
2. Конечно не требуется, пока ты свою типа "реконструкцию до TN-C-S" не начнёшь icon_lol.gif и "продолжаем жить до лучших времен". А изменение типа системы заземления (не в отдельно взятой розетке icon_lol.gif , а по взрослому) занятие для сурьёзных людей. Реконструкции без проекта не бывает.
В твоем понимании и у корпуса ответвиться можно и ту же TN-C-S получить ?


3.Да, есть авт.отключение питания. Но уверенности в твоей версии нет. Возможно, что разработчики ГОСТ вполне осознанно поставили в перечень МЭК2005. С целью ликвидации отставания от прогресса. Почему нет ?
Чиркни в ТК. Может подправят. А пока извини, только версия.

1. В надежде на лучшую жизнь, ну нет так нет. icon_sad.gif
2. Не, мы перемычку поставили в розетке, по ТН для жилфонда это не кошерно, поэтому без проекта, да и на реконструкцию пока не расчитывал.
3 Они не осознанно забыли пункт исправить в соответствии с 2005? Ошибки Харечко у себя на блоге пишет и собирает, может и эта есть. Он им пишет, не буду ему мешать.icon_lol.gif

Гость сочувствующий_* Дальше допускается еще хуже чем в розетке перемычка. ИМХО

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 17:22


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2015, 18:31
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2015, 17:12) *
Вот по этому поводу предлагаю подискутировать,..

Новую бы тему завели, что ли. И так Паше Зубаткину всю тему забили, негодяи. icon_smile.gif

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 17:17) *
3 Они не осознанно забыли пункт исправить в соответствии с 2005? Ошибки Харечко у себя на блоге пишет и собирает, может и эта есть. Он им пишет, не буду ему мешать.icon_lol.gif

Да может и осознанно. Ты там с Харечко на короткой ноге, общаешься, тебе и карты в руки. Сообщи куда следует.

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 17:17) *
Дальше допускается еще хуже чем в розетке перемычка. ИМХО

Характерно, что дома строили и до ПУЭ5.. icon_smile.gif А в военное время выпускались даже официальные послабления к ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.10.2015, 18:57
Сообщение #90





Гости






Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 17:17) *
...
Гость сочувствующий_* Дальше допускается еще хуже чем в розетке перемычка. ИМХО

Да дело в том, что я лично не вижу ни слова в ПУЭ-5 про эту долбаную перемычку. Эта путаница возникла вот из-за этой, коряво составленой фразы :"...Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме..." Работал я в те времена электромонтажником по силовым сетям и освещению, на каждом экзамене на группу или разряд звучала эта тема. Попробую расшифровать разъяснениями тех времён: Данную фразу следует понимать так, что присоединение переносного инструмента производится подключением его через штепсельный разъём с тремя контактами (может кто помнит, были такие с плоскими штифтами). Так вот 2 из этих контактов (та часть, которая "мама" должны подключаться к рабочему нолю в коробке, рубильнике, щитке и пр. НИ О КАКИХ ПЕРЕМЫЧКАХ В РОЗЕТКАХ РЕЧИ НЕ БЫЛО! Можете бросать в меня камни, но что было, то было!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.10.2015, 19:09
Сообщение #91


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10831
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 16:43) *
две пробки после счетчика не означают наличие двух фаз

А наличие двух пробок ДО счетчика что означают? icon_wink.gif
Это значит, что со всякими пенами - мэками туда можно не соваться, ибо сотворено сие чудо задолго до обсуждаемых с такой страстью ПУЭ7, которые обратной силы не имеют.

Там может быть что угодно: и перемычки с нуля на заземляющий контакт, и две фазы в розетке в том числе.

Сообщение отредактировал Roman D - 28.10.2015, 19:11


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2015, 19:28
Сообщение #92


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2015, 21:57) *
Эта путаница возникла вот из-за этой, коряво составленой фразы :"...Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме..." Так вот 2 из этих контактов (та часть, которая "мама" должны подключаться к рабочему нолю в коробке, рубильнике, щитке и пр. НИ О КАКИХ ПЕРЕМЫЧКАХ В РОЗЕТКАХ РЕЧИ НЕ БЫЛО!
Но вы сократили пункт, в нем помимо штепселя так же указаны коробки, щитки и т.п, и в нем говорится именно о месте объединения Н и ПЕ.

Прикрепленное изображение


Цитата(Roman D @ 28.10.2015, 22:09) *
Там может быть что угодно: и перемычки с нуля на заземляющий контакт, и две фазы в розетке в том числе.

Нужно из 1 L сделать РЕL, МЭК где то об этом говорил. icon_mrgreen.gif (шутка).


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.10.2015, 19:36
Сообщение #93


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10831
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 18:28) *
Нужно из 1 L сделать РЕL, МЭК где то об этом говорил. icon_mrgreen.gif (шутка).

Осталось пожелать тем, кто желает натянуть сову на глобус новые ПУЭ на старые электроустановки, большой творческой удачи.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2015, 19:43
Сообщение #94


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2015, 21:31) *
Да может и осознанно.

Да они это специально, деньги осваивают и чтобы без работы не остаться, ошибок ведь становится все больше и все глупее.
Хотя бы вот из последних перлов:
Гост Р 50571.5.54-2013
543.1.1...
В системе TT, где заземлители источника питания и открытых проводящих частей потребителя независимы (см. 312.2.2), площадь поперечного сечения защитных проводников должна быть не менее:
- 25 мм2 для меди,
- 35 мм2 для алюминия.

Должно быть "не более", а теперь при ТТ во все розетки тяни не менее 25мм2 по меди. icon_lol.gif


Цитата(Олега @ 28.10.2015, 21:31) *
Ты там с Харечко на короткой ноге, общаешься, тебе и карты в руки.
Да он такой же, всё хорошее благодаря ему принято, а всё плохое вопреки его мнению. icon_lol.gif



Roman D, icon_mrgreen.gif

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 19:50


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.10.2015, 19:48
Сообщение #95





Гости






Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 19:28) *
Но вы сократили пункт, в нем помимо штепселя так же указаны коробки, щитки и т.п, и в нем говорится именно о месте объединения Н и ПЕ.
...

Смотрим пост 87, всё приведено дословно. Ну не повторять же в каждом сообщении...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2015, 20:01
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Гость сочувствующий, Но ваш вывод:
Цитата
Так вот 2 из этих контактов (та часть, которая "мама" должны подключаться к рабочему нолю в коробке, рубильнике, щитке и пр. НИ О КАКИХ ПЕРЕМЫЧКАХ В РОЗЕТКАХ РЕЧИ НЕ БЫЛО

не соответствует пункту, пункт как минимум должен был звучать примерно так:
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2015, 20:12) *
Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме, ответвительной коробке, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику


Зы. ТС какой то загадочный, загадил тему своим топиком и пропал. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 20:12


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.10.2015, 21:04
Сообщение #97





Гости






Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 20:01) *
Гость сочувствующий, Но ваш вывод:
не соответствует пункту, пункт как минимум должен был звучать примерно так:
....

Да об этом же я и толкую - фраза в ПУЭ составлена коряво, и ведёт к ошибочному толкованию. "Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприёмникам однофазного и постоянного тока. Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме, ответвительной коробке, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику... Вот выделил я эту "корявость". С первым предложением " Не допускается... "всё понятно?, т.е. нельзя нулевой рабчий проводник, идущий к инструменту, использовать в качестве защитного. Далее: "Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник и он должен быть в разъёме, т.е. не присоединяться непосредственно к корпусу инструмента, а идти через разъём, т.е. быть в составе шнура (применю этот термин) питающего инструмент. А вот ответная часть разъёма ("мама") уже и подключается "... ответвительной коробке, в щите, щитке, сборке и т.п."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2015, 23:30
Сообщение #98


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



СН 357-77
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.201. Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения должно выполняться в сетях:
а) с заземленной нейтралью при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или металлорукаве или при скрытой проводке без труб — ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника;
3.203. Для присоединения к сети переносных электроприемников, … должны применяться штепсельные розетки с дополнительным защитным, контактом, который отдельным проводником должен быть присоединен к заземляющему или зануляющему проводу сети на ближайшей опоре или ответвительной коробке.
В сетях с заземленной нейтралью и при подводе питания к розетке кабелем, проводом в трубе или скрыто это требование обязательно только для розеток, предназначенных для включения электромедицинских приборов в медпунктах и электробытовых приборов в кухнях квартир, гостиниц и общежитий. В остальных случаях защитный контакт может быть соединен с нулевым проводом в самой розетке.


СН102-76
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.10.2015, 0:34
Сообщение #99


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3026
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Гостю_сочувствующему уважуха!
Пункт этот один в один с аналогичным пунктом ПУЭ издания шестого. А по авторам учебника, страница которого приведена, вольное поселение плачет со швейными машинками, бензопилами и пилорамами.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.10.2015, 8:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.10.2015, 0:48
Сообщение #100





Гости






Цитата(Олега @ 28.10.2015, 23:30) *
СН 357-77
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
...
3.203. Для присоединения к сети переносных электроприемников, … должны применяться штепсельные розетки с дополнительным защитным, контактом, который отдельным проводником должен быть присоединен к заземляющему или зануляющему проводу сети на ближайшей опоре или ответвительной коробке.
В сетях с заземленной нейтралью и при подводе питания к розетке кабелем, проводом в трубе или скрыто это требование обязательно только для розеток, предназначенных для включения электромедицинских приборов в медпунктах и электробытовых приборов в кухнях квартир, гостиниц и общежитий. В остальных случаях защитный контакт может быть соединен с нулевым проводом в самой розетке.

Спасибо Олега за предоставленную информацию, работая электромонтажником ориентировались на ПУЭ, а именно: "… должны применяться штепсельные розетки с дополнительным защитным, контактом, который отдельным проводником должен быть присоединен к заземляющему или зануляющему проводу сети на ближайшей опоре или ответвительной коробке. ". А вот это: "В остальных случаях защитный контакт может быть соединен с нулевым проводом в самой розетке." было у нас ТАБУ, о чём я и писал выше, и наши ИТР на экзаменах и на практике запрещели это делать. Может это было от их грамотности (такой в последнее время работы не наблюдал), а возможно были по этому поводу какие-либо поправки (и) или разъяснения со стороны надзорных органов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 0:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены