Борьба с противниками УЗО! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Борьба с противниками УЗО! |
28.10.2015, 14:05
Сообщение
#81
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
28.10.2015, 14:11
Сообщение
#82
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну так братья же, для них никакого НТД не жалко, пусть юзают. Обосновать помогаешь ? Не надо. PEN оборвётся - они тебе "обоснуют" да Что да?.. что там в МЭК 60364-4-41:2001 ? 2х проводки еще не все искоренили. Ни где не написано о необходимости искоренения до реконструкции. |
|
|
28.10.2015, 14:14
Сообщение
#83
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Что да?.. что там в МЭК 60364-4-41:2001 ? Все тоже самое что и в 50571.3-94, может только ссылки обновили. Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 14:15 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.10.2015, 14:20
Сообщение
#84
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2. ни чего странного, в сети появились Н и ПЕ. Это называется ответвлением. По 5-му ПУЭ жить предлагаешь, с перемычками в розетке ? Смотри, Shura_with_KINEF услышит, достанется на орехи К тому же переход от TN-C к TN-C-S это уже реконструкция системы, -> требуется проект, -> разделение на вводе.. Все тоже самое что и в 50571.3-94, может только ссылки обновили. Это смотреть надо. |
|
|
|
28.10.2015, 14:46
Сообщение
#85
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
По 5-му ПУЭ жить предлагаешь, с перемычками в розетке ? А ты че думал? УЗО купил, так по ПУЭ 8 уже заживешь? Ни какого проекта не требуется, по ПУЭ 5 продолжаем жить до лучших времен. Это смотреть надо. смотри -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.10.2015, 16:19
Сообщение
#86
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. А ты че думал? УЗО купил, так по ПУЭ 8 уже заживешь? 2. Ни какого проекта не требуется, по ПУЭ 5 продолжаем жить до лучших времен. 1. С чего бы тебе подумалось ? 2. Конечно не требуется, пока ты свою типа "реконструкцию до TN-C-S" не начнёшь и "продолжаем жить до лучших времен". А изменение типа системы заземления (не в отдельно взятой розетке , а по взрослому) занятие для сурьёзных людей. Реконструкции без проекта не бывает. В твоем понимании и у корпуса ответвиться можно и ту же TN-C-S получить ? смотри Да, есть авт.отключение питания. Но уверенности в твоей версии нет. Возможно, что разработчики ГОСТ вполне осознанно поставили в перечень МЭК2005. С целью ликвидации отставания от прогресса. Почему нет ? Чиркни в ТК. Может подправят. А пока извини, только версия. Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2015, 16:03 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.10.2015, 17:12
Сообщение
#87
|
Гости |
ПУЭ 5, п 1.7.82 разрешал перемычку в розетке. Вот по этому поводу предлагаю подискутировать, для чего полностью привожу выдержки из вышеназванного ПУЭ: "1-7-82 Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприёмникам однофазного и постоянного тока. Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме, ответвительной коробке, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику (см. также 6-1-20) 6-1-20 Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами ДРЛ, ДРИ, натриевыми и люминисцентными с встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять: 1. В сетях с заземлённой нейтралью: при вводе в светильник кабеля, защищённого провода, незащищённых проводов в трубе или металлорукаве или скрыто без труб (в отступление от гл. 1-7) - ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника; при вводе в светильник открытых незащищённых проводов - гибким изолированным проводом, присоединяемым к заземляющему винту корпуса светильника и к рабочему нулевому проводу у ближайшей к светильнику неподвижной опоры или коробки. Эти требования распространяются также на подводку зануляющего провода к защитным контактам двухполюсных штепсельных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для электробытовых приборов, к защитным контактам которых должен прокладываться самостоятельный зануляющий провод." Единственно, в отличие от оригинала, не стал заморачиваться с римскими цифрами в номерах разделов (первая цифра). |
|
|
|
28.10.2015, 17:17
Сообщение
#88
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. С чего бы тебе подумалось ? 2. Конечно не требуется, пока ты свою типа "реконструкцию до TN-C-S" не начнёшь и "продолжаем жить до лучших времен". А изменение типа системы заземления (не в отдельно взятой розетке , а по взрослому) занятие для сурьёзных людей. Реконструкции без проекта не бывает. В твоем понимании и у корпуса ответвиться можно и ту же TN-C-S получить ? 3.Да, есть авт.отключение питания. Но уверенности в твоей версии нет. Возможно, что разработчики ГОСТ вполне осознанно поставили в перечень МЭК2005. С целью ликвидации отставания от прогресса. Почему нет ? Чиркни в ТК. Может подправят. А пока извини, только версия. 1. В надежде на лучшую жизнь, ну нет так нет. 2. Не, мы перемычку поставили в розетке, по ТН для жилфонда это не кошерно, поэтому без проекта, да и на реконструкцию пока не расчитывал. 3 Они не осознанно забыли пункт исправить в соответствии с 2005? Ошибки Харечко у себя на блоге пишет и собирает, может и эта есть. Он им пишет, не буду ему мешать. Гость сочувствующий_* Дальше допускается еще хуже чем в розетке перемычка. ИМХО Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 17:22 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.10.2015, 18:31
Сообщение
#89
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот по этому поводу предлагаю подискутировать,.. Новую бы тему завели, что ли. И так Паше Зубаткину всю тему забили, негодяи. 3 Они не осознанно забыли пункт исправить в соответствии с 2005? Ошибки Харечко у себя на блоге пишет и собирает, может и эта есть. Он им пишет, не буду ему мешать. Да может и осознанно. Ты там с Харечко на короткой ноге, общаешься, тебе и карты в руки. Сообщи куда следует. Дальше допускается еще хуже чем в розетке перемычка. ИМХО Характерно, что дома строили и до ПУЭ5.. А в военное время выпускались даже официальные послабления к ПУЭ. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.10.2015, 18:57
Сообщение
#90
|
Гости |
... Гость сочувствующий_* Дальше допускается еще хуже чем в розетке перемычка. ИМХО Да дело в том, что я лично не вижу ни слова в ПУЭ-5 про эту долбаную перемычку. Эта путаница возникла вот из-за этой, коряво составленой фразы :"...Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме..." Работал я в те времена электромонтажником по силовым сетям и освещению, на каждом экзамене на группу или разряд звучала эта тема. Попробую расшифровать разъяснениями тех времён: Данную фразу следует понимать так, что присоединение переносного инструмента производится подключением его через штепсельный разъём с тремя контактами (может кто помнит, были такие с плоскими штифтами). Так вот 2 из этих контактов (та часть, которая "мама" должны подключаться к рабочему нолю в коробке, рубильнике, щитке и пр. НИ О КАКИХ ПЕРЕМЫЧКАХ В РОЗЕТКАХ РЕЧИ НЕ БЫЛО! Можете бросать в меня камни, но что было, то было! |
|
|
|
28.10.2015, 19:09
Сообщение
#91
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
две пробки после счетчика не означают наличие двух фаз А наличие двух пробок ДО счетчика что означают? Это значит, что со всякими пенами - мэками туда можно не соваться, ибо сотворено сие чудо задолго до обсуждаемых с такой страстью ПУЭ7, которые обратной силы не имеют. Там может быть что угодно: и перемычки с нуля на заземляющий контакт, и две фазы в розетке в том числе. Сообщение отредактировал Roman D - 28.10.2015, 19:11 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.10.2015, 19:28
Сообщение
#92
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Эта путаница возникла вот из-за этой, коряво составленой фразы :"...Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме..." Так вот 2 из этих контактов (та часть, которая "мама" должны подключаться к рабочему нолю в коробке, рубильнике, щитке и пр. НИ О КАКИХ ПЕРЕМЫЧКАХ В РОЗЕТКАХ РЕЧИ НЕ БЫЛО! Но вы сократили пункт, в нем помимо штепселя так же указаны коробки, щитки и т.п, и в нем говорится именно о месте объединения Н и ПЕ.Там может быть что угодно: и перемычки с нуля на заземляющий контакт, и две фазы в розетке в том числе. Нужно из 1 L сделать РЕL, МЭК где то об этом говорил. (шутка). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
||
28.10.2015, 19:36
Сообщение
#93
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Нужно из 1 L сделать РЕL, МЭК где то об этом говорил. (шутка). Осталось пожелать тем, кто желает натянуть -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.10.2015, 19:43
Сообщение
#94
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Да может и осознанно. Да они это специально, деньги осваивают и чтобы без работы не остаться, ошибок ведь становится все больше и все глупее. Хотя бы вот из последних перлов: Гост Р 50571.5.54-2013 543.1.1... В системе TT, где заземлители источника питания и открытых проводящих частей потребителя независимы (см. 312.2.2), площадь поперечного сечения защитных проводников должна быть не менее: - 25 мм2 для меди, - 35 мм2 для алюминия. Должно быть "не более", а теперь при ТТ во все розетки тяни не менее 25мм2 по меди. Ты там с Харечко на короткой ноге, общаешься, тебе и карты в руки. Да он такой же, всё хорошее благодаря ему принято, а всё плохое вопреки его мнению. Roman D, Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 19:50 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.10.2015, 19:48
Сообщение
#95
|
Гости |
|
|
|
28.10.2015, 20:01
Сообщение
#96
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Гость сочувствующий, Но ваш вывод:
Цитата Так вот 2 из этих контактов (та часть, которая "мама" должны подключаться к рабочему нолю в коробке, рубильнике, щитке и пр. НИ О КАКИХ ПЕРЕМЫЧКАХ В РОЗЕТКАХ РЕЧИ НЕ БЫЛО не соответствует пункту, пункт как минимум должен был звучать примерно так: Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в Зы. ТС какой то загадочный, загадил тему своим топиком и пропал. Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 20:12 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.10.2015, 21:04
Сообщение
#97
|
Гости |
Гость сочувствующий, Но ваш вывод: не соответствует пункту, пункт как минимум должен был звучать примерно так: .... Да об этом же я и толкую - фраза в ПУЭ составлена коряво, и ведёт к ошибочному толкованию. "Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприёмникам однофазного и постоянного тока. Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме, ответвительной коробке, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику... Вот выделил я эту "корявость". С первым предложением " Не допускается... "всё понятно?, т.е. нельзя нулевой рабчий проводник, идущий к инструменту, использовать в качестве защитного. Далее: "Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник и он должен быть в разъёме, т.е. не присоединяться непосредственно к корпусу инструмента, а идти через разъём, т.е. быть в составе шнура (применю этот термин) питающего инструмент. А вот ответная часть разъёма ("мама") уже и подключается "... ответвительной коробке, в щите, щитке, сборке и т.п." |
|
|
28.10.2015, 23:30
Сообщение
#98
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
СН 357-77
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 3.201. Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения должно выполняться в сетях: а) с заземленной нейтралью при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или металлорукаве или при скрытой проводке без труб — ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника; 3.203. Для присоединения к сети переносных электроприемников, … должны применяться штепсельные розетки с дополнительным защитным, контактом, который отдельным проводником должен быть присоединен к заземляющему или зануляющему проводу сети на ближайшей опоре или ответвительной коробке. В сетях с заземленной нейтралью и при подводе питания к розетке кабелем, проводом в трубе или скрыто это требование обязательно только для розеток, предназначенных для включения электромедицинских приборов в медпунктах и электробытовых приборов в кухнях квартир, гостиниц и общежитий. В остальных случаях защитный контакт может быть соединен с нулевым проводом в самой розетке. СН102-76 |
||
|
|||
29.10.2015, 0:34
Сообщение
#99
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Гостю_сочувствующему уважуха!
Пункт этот один в один с аналогичным пунктом ПУЭ издания шестого. А по авторам учебника, страница которого приведена, вольное поселение плачет со швейными машинками, бензопилами и пилорамами. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.10.2015, 8:43 -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.10.2015, 0:48
Сообщение
#100
|
Гости |
СН 357-77 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ... 3.203. Для присоединения к сети переносных электроприемников, … должны применяться штепсельные розетки с дополнительным защитным, контактом, который отдельным проводником должен быть присоединен к заземляющему или зануляющему проводу сети на ближайшей опоре или ответвительной коробке. В сетях с заземленной нейтралью и при подводе питания к розетке кабелем, проводом в трубе или скрыто это требование обязательно только для розеток, предназначенных для включения электромедицинских приборов в медпунктах и электробытовых приборов в кухнях квартир, гостиниц и общежитий. В остальных случаях защитный контакт может быть соединен с нулевым проводом в самой розетке. Спасибо Олега за предоставленную информацию, работая электромонтажником ориентировались на ПУЭ, а именно: "… должны применяться штепсельные розетки с дополнительным защитным, контактом, который отдельным проводником должен быть присоединен к заземляющему или зануляющему проводу сети на ближайшей опоре или ответвительной коробке. ". А вот это: "В остальных случаях защитный контакт может быть соединен с нулевым проводом в самой розетке." было у нас ТАБУ, о чём я и писал выше, и наши ИТР на экзаменах и на практике запрещели это делать. Может это было от их грамотности (такой в последнее время работы не наблюдал), а возможно были по этому поводу какие-либо поправки (и) или разъяснения со стороны надзорных органов. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 19:15 |
|