- Падает напряжение.

Гость_Иван_*
сообщение 10.6.2005, 17:52
Сообщение #1





Гости






- Если при включении прибора у меня падает напряжение, то у остальных на этой фазе тоже падает напряжение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 10.6.2005, 19:02
Сообщение #2





Гости






Может быть, это зависит от толщины проводов и нагрузки. Скорее всего - нет, прибор наверняка перегружает тонкий провод в доме/квартире, а не толстый на улице/в стояке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван_*
сообщение 10.6.2005, 19:30
Сообщение #3





Гости






- Вольтметр я включал в ту - же розетку, что и нагрузку.
То есть, если в другую включить, то эффекта такого не будет?
А вообще, проводка в доме толстая, греться не должна. Делая я сам её, но долго узнавал перед этим, как надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 10.6.2005, 22:20
Сообщение #4





Гости






Падение напряжения помноженное на ток равно мощности, выделяемой проводом в виде тепла. Если сильно падает - где-то провода недостаточно толстые. Скорее всего, эффект будет одинаков во всех розетках на том же проводе.

А на вводе как напряжение себя ведёт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 10.6.2005, 23:08
Сообщение #5


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Феодор)
Если сильно падает - где-то провода недостаточно толстые ...

А может где-то и контакты надо проверить и подтянуть.
А Вы, Иван, случайно не сварочный ли аппаратик включаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван_*
сообщение 10.6.2005, 23:30
Сообщение #6





Гости






- Да нет: Чайник 1кВт, плитку 1кВт От одного кВт падает на 10 Вольт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 11.6.2005, 1:12
Сообщение #7





Гости






1 кВт / 220 В = 4.5 А
4.5 А х 10 В = 45 Вт

Что-то где-то греется, со временем и погореть может. Провода от такого тока не должны греться (и одного квадрата хватит). Ищите плохое соединение после которого напряжение падает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 11.6.2005, 1:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



После того как чайник закипит, вытащите вилку из розетки и потрогайте её, если она горячая то плохой контакт в розетке или в самой вилке, если нет то в распаячной коробке. icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения