Приветствую всех, кто читает эти строки!
Суть вопроса в следующем - имеется производственный объект, технологический процесс которого требует электроснабжение по первой категории. В электроснабжающая организация (ЭСО) предоставила питание от пяти независимых источника электроснабжения, АВР имеется. Вроде, всё прекрасно. Проблема состоит в том, ни один из вводных кабелей не может выдержать нагрузку в случае срабатывания АВР, поэтому приходится нагрузку равномерно распределять по остальным вводным кабелям. Ну какая это первая категория? Но ЭСО выдала документ, в котором определила значения токов для этих кабелей, и причем интересным образом. Указаны два значения тока для каждого кабеля - номинальный и допустимый ток. Если смотреть по номинальным значениям - то нагрузку двух секций шин он не выдержит, если по максимальному - то выдержит вобще весь ток объекта. Внизу есть приписка - включение оборудования согласовывать с диспетчером электросетей. В случае отключения ввода при перегрузке ЭСО ссылается на первую (меньшую) цифру значения тока, при предъявлении претензий по несоблюдении категорийности - ссылается на вторую цифру, по которой ток указан такой, что он превышает максимальный ток производства. Я, конечно, понимаю ЭСО - нет у них электрических мощностей в этом районе, но и я не хочу подвергать опасности окружающих в случае останова производства. Какой выход из положения видите Вы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Теоретически возможно, если разделить объект на 2 части и запитать их используя по одному вводному кабелю.
Каждая часть будет брать из сети нагрузку больше половины общей нагрузки объекта. Воспользовавшись 2-я остальными из 3 кабелей, организовать 2 АВРа на каждую часть оборудования. Это на первый взгляд. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Немного уточню.
РУ-6кВ разделёно на 4 секции, на каждую секцию шин заведён один ввод. Пятый ввод в резерве на одной из секций (кабель под напряжением, масляник отключен). Нагрузка - пять электродвигателей и в одновременной работе бывает от 3-х до 5-ти штук. Т.е., когда все вводные кабели под напряжением, всё нормально. Но при отключении одного из вводов, после срабатывания АВР, на другой ввод подключается дополнительные электродвигатели, чего этот ввод вынести не может. К тому-же я не согласен с тем, что нужно связываться с диспетчером электросетей и просить его разрешить включить любой электродвигатель (а он может и не разрешить!) даже в том случае, если нагрузка по вводу в случае включения дополнительного двигателя не превысит даже половины максимально-допустимой для данного кабеля. Получается ситуация - много вводов, а требуемого объема подачи электроэнергии электросети не всегда могут обеспечить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.12.2007 Пользователь №: 10000 ![]() |
У меня возникло несколько вопросов:
1. Кому принадлежат питающие кабели? 2. Есть ли технологический резерв у производства? 3. Так как категория надежности присваивается конкретным приемникам, то, может быть, имеет смысл для снижения нагрузки отключать неответственные приемники на время перерыва в электроснабжении? Если кабели принадлежат Вашему предприятию, то заменять их на кабели большего сечения придется Вам. Если кабели принадлежат ЭСО, то вам надо будет запросить у них техусловия на замену кабелей, и менять их придется Вам же. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
У меня возникло несколько вопросов: 1. Кому принадлежат питающие кабели? 2. Есть ли технологический резерв у производства? 3. Так как категория надежности присваивается конкретным приемникам, то, может быть, имеет смысл для снижения нагрузки отключать неответственные приемники на время перерыва в электроснабжении? Если кабели принадлежат Вашему предприятию, то заменять их на кабели большего сечения придется Вам. Если кабели принадлежат ЭСО, то вам надо будет запросить у них техусловия на замену кабелей, и менять их придется Вам же. Питающие кабели принадлежат ЭСО, но дело не в них, не в сечении. Дело в том, что все РП-6кВ, питающие наш объект перегружены по своему внешнему электроснабжению. Основные приёмники электроэнергии - пять электродвигателей и сколько требует производство, столько нужно и включать. Количество одновременно работающих электродвигателей нельзя заранее запланировать - это зависит от времени суток, погоды (в дождь работают все агрегаты и ещё бы шестой включить, но агрегатов только пять), поэтому отключать-то нечего (можно, конечно, отключить пару вентиляторов по 22 кВт, но это ничего не решит, т.к. эта мощность несоизмерима с мощностью одного основного агрегата (630кВт). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
У линии есть две величины допустимого тока: нормально-допустимая и аварийно-допустимая. Так что формально в ЭСО правы. Что касается разрешения диспетчера горсетей, то, видимо причина в большой мощности включаемой нагрузки (относительно большой конечно). Вы же не знаете какая ситуация в горсетях: возможно имеет место авария, которая при увеличении вами наргузки, приведёт к её дальнейшему развитию, и возможно к тому, что вы полностью потерете питание. Просто так нормальная диспетчерская служба на себя брать ничего не будет, поверьте мне.
Согласно ПУЭ, категорийность устанавливается ещё на стадии проектирования. У нас, например, один потребитель хочет быть первой категории, а мы не даём, потому что обеспечить не можем. Так что нужно рассмотреть ещё вопрос, когда была присвоена категория, не росла ли после этого нагрузка и пр. Если вы увеличили нагрузку после присвоения первой категории, без ведома ЭСО, то вы за это и будете отвечать в случае чего. Возможно целесообразно дизель поставить. Кстати, насколько я знаю, сейчас категорийность штука весьма неопределённая: время перерыва электроснабжнеия регламентируется договором, а не категорией. Могу ошибаться. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если один кабель не выдерживает нагрузку двух двигателей, речи не может быть об организации 1 категории.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.12.2007 Пользователь №: 10000 ![]() |
Попробуем рассуждать следующим образом: если существует слабый участок (участки) распредсети 6 кВ от центра питания (ЦП) до ваших электродвигателей, который препятствует надежному электроснабжению, его надо найти и усилить, или заменить. Нагрузка составляет более 3 МВт, кабель должен быть сечением не менее 150 мм2, точнее надо определять расчетом.
|
![]() |
|
Гость_push_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Попробуйте внимательно прочитать ПУЭ. Допускается перегрузка кабеля на время устранения аварии, все зависит от мощности, времени перегрузки и периодичности. Возможно ничего страшного в Вашем случае нет, нужно просто просчитать. Если же и в этом случае не хватает, то согласен, нужно бить тревогу и палка раз в год стреляет, а энергоснабжение весч коварная всегда происходит самая нежелательная из всех возможных ситуэйшен.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Попробуем рассуждать следующим образом: если существует слабый участок (участки) распредсети 6 кВ от центра питания (ЦП) до ваших электродвигателей, который препятствует надежному электроснабжению, его надо найти и усилить, или заменить. Нагрузка составляет более 3 МВт, кабель должен быть сечением не менее 150 мм2, точнее надо определять расчетом. Я так понимаю упираемся в извечную проблему: усиливать нужно, но никто не хочет делать это за свой счёт. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.12.2007 Пользователь №: 10000 ![]() |
Абсолютно согласен: делает тот, кому нужнее
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Я могу сказать одно! Если энерго снабжающая организация не может обеспечить необходимую мощность то в ТУ забивается либо новое ТП или дополнительный Трансформатор а потребителю извените никуда не денешся!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Я могу сказать одно! Если энерго снабжающая организация не может обеспечить необходимую мощность то в ТУ забивается либо новое ТП или дополнительный Трансформатор а потребителю извените никуда не денешся! Ну, не обязательно так. Снабжающая организация за подключение деньги берёт. Если они профукали и разрешили подключение потребителя, по отношению к которому не могут обеспечить выполнение договора, то это несмоненно их проблема. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Что значит 5 источников- это 5 ПС 110, 35кВ или просто РП 6 кВ, и какое растояние до питающей ПС 110, 35кВ. Диспетчер ЭСО видит ситуацию всего района а не только снабжение вашего предпреятия. В жизни всегда на вопрос надёжности эл снабжения руководство даже не смотрит пока не будет БА-БАХ. Наверняка при первом подключении были выданы ТУ с запрсом нагрузки 1 МВт, и предложено проложыть кабели от ПС 110, 35 кВ, но это оказалось дорого, и завод остался на временных кабелях проложеных ещё для строительства, а теперь ищьют крайнего.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Прошу прощения, что не поддерживал свою тему - был в командировке. Сегодня прочитал состоявшийся обмен мнениями. Считаю необходимым прояснить ситуацию.
Проектом предусмотрено электроснабжение по первой категории по двум независимым вводам, но ввиду развития района города, где находится предприятие, мощностей у ЭСО не стало хватать, и они нам проложили ещё три вводных кабеля, но и по ним можно включить только один двигатель на один ввод. Сечение всех существующих вводных кабелей - 240 квадрат (естественно-алюминиевые жилы). Так-что о перегрузке самих кабелей речи идти не может. Нагрузку не выдерживают внутренние КЛ ЭСО. Что касается предложения Игоря насчет дизеля. Я так понимаю - Игорь как раз и представляет ЭСО. Мне наша ЭСО тоже это советует. Но, пардон, я должен заниматься электроснабжением или производством? Организация наша муниципальная и своих проблем выше "крыши", так ещё и дизель поставь и вози потом к нему соляру ж/д цистернами? Каждый должен заниматься своим делом. Если ЭСО, при развитии данного района города, "проспала" и не выдавала нужные ТУ организациям, которых она подключала к своим сетям, то мы-то тут причём - почему мы должны участвовать в реконструкции электросетей ЭСО? Решений проблемы здесь две: Первая - строить п/ст 110/6кВ в этом районе и решить проблему электроснабжения всего района с крайне перегруженными сетями кардинально и на ближайшие 20 лет обеспечить дальнейшее развитие района (благо - две ВЛ-110кВ проходят через весь район). Вторая - тянуть КЛ-6кВ до ближайшей п/ст 110/6кВ, находящейся в 5км от нашего предприятия через город. Вариант значительно дешевле первого, но КЛ придется тянуть по оживлённому участку города, пересекать дважды реку, по болоту 500м, пересечь несколько автомагистралей и ж/д полотно. Одним словом - надёжность электроснабжения по такой КЛ будет низкой. И вот ещё что. Договор на электроснабжение по первой категории заключен с энергосбытовой компанией и она его обязана выполнять, вот и пусть решает, что для этого нужно сделать. У меня уже руки опускаются. Переписка с ЭСО ни к чему не приводит. Они отписываются, причем профессионально (ПРОФЕССИОНАЛЫ ВСЁ-Ж...). Думаю, здесь два варианта: подключить местного министра энергетики или втянуть в решение этиой проблемы Ростехнадзор и Росприроднадзор (при перебоях в электроснабжении возможно загрязнение почвы и реки). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Я так понял что Вы представляете предприятие по очитке какихто стоков, тогда у вас должна быть экологическая броня, и ЭСО просто обязана выделить вам мощность, в плоть до отключения мение категорийных потребителей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Аварийная, технологическая бронь - такие понятия существуют. Насчёт экологической брони - не нашел в литературе. Может подскажете её нормативное определение и методику расчета?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Посмотрите тут http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrener...mp;cat_id=35981
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Вот цитата из закона Украины про энергетику, только на украинском языке.
екологічна броня електропостачання споживача - мінімальний рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру через припинення електропостачання споживачам для них встановлюється екологічна броня електропостачання. Фінансування екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню, здійснюється з державного або місцевих бюджетів. Кабінет Міністрів України затверджує порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |