как в проекте указать проводку в трубе С IP65?
ведь если показуешь в трубе то степень не указываеться, а в бассейне куча помещений где именно нужно обеспечить 65


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.12.2007, 12:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Да так же как и обычно указываешь кабель и способ над выноской, добавь свое IP
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 4.12.2007, 14:24
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



все таки выноска!
опять притуливать?
иначе не как?
в примечании можно указать помещения с этим IP?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.12.2007, 16:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так Вы ж говорили не во всех помещениях, кажись?
Выдел. как вариант, IP возле кружочка (обозначающего трубу) у линии.
В каталоге ДКС IP пл.труб по муфтам 44 и 67 (на всякий случай)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 5.12.2007, 14:44
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



ну ДКС беру серии экспресс 6-все IP65!
монтажнику как это донести на плане?
вот с силой проще-кабельный журнал есть!
а освещение?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.12.2007, 14:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Передо мною каталог ДКС 2007. Муфты для Экспресс6, жесткие - IP67, гибкие - 64,65. А трубы те же.
А монтажнику как уже говорил, выноской или в примах. более не добавлю.
хотите потрудиться - добавьте "трубный журнал", мне лично и кабельный-то лень писать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 5.12.2007, 19:58
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



аналогично!
принял на заметку!
67 тож нужен!


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.12.2007, 15:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
как в проекте указать проводку в трубе С IP65?

Насколько понимаю, сами по себе все трубы конструктивно (кроме специальных) должны соответствовать самой высокой степени защиты.
Требования по степени защиты предъявляются к местам стыковки труб, устройствам ввода.
По-моему, в чертежах степень защиты не указывается, а выносится в спецификацию, где тип (модель, марка) оборудования и материала должны соответствовать требуемой степени защиты.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 9.12.2007, 12:15
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



вы правы- в спецификации!
а монтажник втулит другие, а которые нужно засунет черт знает куда........
как до его мозга донести сие?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.12.2007, 13:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
а монтажник втулит другие, а которые нужно засунет черт знает куда........
как до его мозга донести сие?

А для этого существует технадзор от заказчика во время производства работ
Для чего приемка объекта в несколько этапов в процессе строительства и по его окончании?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.12.2007, 20:09
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 9.12.2007, 13:21) *
А для этого существует технадзор от заказчика во время производства работ
Для чего приемка объекта в несколько этапов в процессе строительства и по его окончании?


Если в проекте непонятки, все, включая представителя заказчика, дружно бегут к проектировщику выяснять отношения. На небольших объектах таких представителей просто нет.
Указав в спецухе IP, на плане будете делать сноски с указанием позиций спецухи. И отыскивая каждую трубочку в спецухе, монтажник не раз помянет проектанта. Ему проще сразу по-месту.
По окончании этапа выяснять отношения еще интереснее, когда затрачены силы, средства и время.
По окончании всей стройки выяснения будут недолгими - Вас подвесят рядом с монтажником.
Шутка!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 10.12.2007, 0:50
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



принял решение писать в примечании!
под ведомостью узлов!


и еще!
чет у меня 23.50 ........
сайт в каком часовом поясе то?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 14:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены