Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при вводе в эксплуатацию нового ВРУ в тех отчете надо ли делать протокол по испытаниям автоматов? Читаю ГОСТ Р 50345-2010 Приложение ДА (обязательное): Для проверки соответствия выключателей требованиям настоящего стандарта, а также стандартов и технических условий на выключатели конкретных видов изготовитель проводит приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания, а при постановке выключателей на производство - квалификационные. Инспектор требует этот протокол, а согласно этому ГОСТу, я так понял, этот протокол не нужен. Кто из нас прав? |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.11.2015, 17:09
Сообщение
#2
|
Гости |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при вводе в эксплуатацию нового ВРУ в тех отчете надо ли делать протокол по испытаниям автоматов? ... Вы не попутали приёмо-сдаточные испытания автоматов с испытаниями их при производстве? Не протокол надо делать (его оформляют), а приёмо-сдаточные испытания автоматов (прогрузку) и оформить это протоколом. |
|
|
20.11.2015, 18:38
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
ПУЭ-7 гл.1.8.37 пункт 3.
-------------------- |
|
|