Заземление потребителей в контейнерной установке , Нужно ли делать контур? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление потребителей в контейнерной установке , Нужно ли делать контур? |
24.11.2015, 17:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 |
Здравствуйте!
Есть металлический контейнер в котором установлены электропотребители запитанные из одного распределительного щита, N отдельно от PE. Вопрос: нужно ли выполнять внутри контейнера заземляющий контур стальной полосой или достаточно посадить корпуса потребителей через PE провод к корпусу контейнера? Что установить для внешнего заземления контейнера, просто приварить к корпусу болт? |
|
|
|
24.11.2015, 22:25
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Использование контейнера в качестве защитного проводника возможно, но что мешает запитать электроприемники 3(5) жильным кабелем?
Требования к заземлению и подключению смотрите ГОСТ Р 50669-94. А какие есть варианты кроме болта? Но учтите также, что этот контур(внешний) должен соединяться с ГЗШ вашего контейнера. Сообщение отредактировал Pantryk - 24.11.2015, 22:26 |
|
|
25.11.2015, 15:08
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 |
Поясню. Все приемники запитаны 3 и 5 жильными кабелями от одного распределительного щита, который установлен внутри контейнера . К этому же щиту будет подведено внешнее питание (опять же предусмотрено 5ти проводное подключение).
"...для уличной торговли и бытового обслуживания населения" -эта фраза из названия указанного ГОСТ не подходит к моему случаю: контейнер относится к промышленным установкам. |
|
|
25.11.2015, 17:07
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вы смотрите область действия и там есть "будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.". А для чего вам внутри заземляющий контур или присоединение к корпусу?
|
|
|
|
25.11.2015, 18:22
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 |
Обычно, внутри контейнерной потребители к корпусу мы не заземляли, только проводом PE и все. Корпус контейнера приваривался к внешнему заземлителю полосой, а с питающим кабелем заводился провод PE в силовой щит. Сейчас заказчик спрашивает где заземление у контейнера и т.д. , поэтому я решил подстраховаться.
|
|
|
25.11.2015, 20:11
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Так если у вас стационарный вариант и присоединение сваркой, то тоже возможно, главное чтоб где-то был разборный контакт (например на ГЗШ) для проведения измерений.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 17:41 |
|