Заземление потребителей в контейнерной установке , Нужно ли делать контур?

vgspb
сообщение 24.11.2015, 17:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 6.10.2008
Пользователь №: 12271



Здравствуйте!
Есть металлический контейнер в котором установлены электропотребители запитанные из одного распределительного щита, N отдельно от PE. Вопрос: нужно ли выполнять внутри контейнера заземляющий контур стальной полосой или достаточно посадить корпуса потребителей через PE провод к корпусу контейнера? Что установить для внешнего заземления контейнера, просто приварить к корпусу болт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.11.2015, 22:25
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Использование контейнера в качестве защитного проводника возможно, но что мешает запитать электроприемники 3(5) жильным кабелем?
Требования к заземлению и подключению смотрите ГОСТ Р 50669-94. А какие есть варианты кроме болта? Но учтите также, что этот контур(внешний) должен соединяться с ГЗШ вашего контейнера.

Сообщение отредактировал Pantryk - 24.11.2015, 22:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vgspb
сообщение 25.11.2015, 15:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 6.10.2008
Пользователь №: 12271



Поясню. Все приемники запитаны 3 и 5 жильными кабелями от одного распределительного щита, который установлен внутри контейнера . К этому же щиту будет подведено внешнее питание (опять же предусмотрено 5ти проводное подключение).

"...для уличной торговли и бытового обслуживания населения" -эта фраза из названия указанного ГОСТ не подходит к моему случаю: контейнер относится к промышленным установкам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.11.2015, 17:07
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вы смотрите область действия и там есть "будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.". А для чего вам внутри заземляющий контур или присоединение к корпусу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vgspb
сообщение 25.11.2015, 18:22
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 6.10.2008
Пользователь №: 12271



Обычно, внутри контейнерной потребители к корпусу мы не заземляли, только проводом PE и все. Корпус контейнера приваривался к внешнему заземлителю полосой, а с питающим кабелем заводился провод PE в силовой щит. Сейчас заказчик спрашивает где заземление у контейнера и т.д. , поэтому я решил подстраховаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.11.2015, 20:11
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Так если у вас стационарный вариант и присоединение сваркой, то тоже возможно, главное чтоб где-то был разборный контакт (например на ГЗШ) для проведения измерений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения