![]() генератои и городская сеть |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() генератои и городская сеть |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 45488 ![]() |
есть вру-0,4 кв на отдельное здание, допустимо ли выдернуть предохранители и таким образом разорвать цепь с городской сетью, а после подсоединить один конец однофазного генератора на глухозаземлённую шину щита а второй конец на любой из фидеров? или нужно отсоединять толстый кабель нулевой шины идущий на этажный щит и садить генератор на него?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Подключить можно не отсоединяя,но если нет 3 фазной и 2х фазной нагрузки,только однофазная.Если вру-0,4 кв на отдельное здание кроме Вас больше никто не влезет.
Посмотреть схему самого генератора Для этого есть перекидные рубильники и переключатели Сообщение отредактировал с2н5он - 2.12.2015, 0:11 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |