Внутрений контур заземления , Блочно-модульная котельная нужна ли дополнительная шина заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Внутрений контур заземления , Блочно-модульная котельная нужна ли дополнительная шина заземления |
Гость_Гость_Vovan_*_* |
3.12.2015, 20:02
Сообщение
#1
|
Гости |
Блочно-модульная котельная каркас метелический полы тоже нужна ли дополнительная шина заземления внутри котельной если все оборудование заземленно на пол каркас подсоеденен к контуру заземления внешниму
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.12.2015, 8:25
Сообщение
#2
|
Гости |
ПУЭ, "1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;", читаем так же предыдущий пункт ПУЭ! |
|
|