Каким сеченим провода подключены старые электроплиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Каким сеченим провода подключены старые электроплиты |
Гость_Гость_Александр_*_* |
9.12.2015, 8:14
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день Всем!
Вопрос наверно избитый, но прошу помочь. Дом 9 этажка построенная в 1976г. нужно подключить и удлинить кабель для переноса розетки на наручную панель. Сам в электрике не бум бум, рабочие хотят скрутить такой же по сечению кабель одеть на него термо-усадку и заложить в стену, так как я не понимаю какой может идти провод, а они могут заложить что угодно, хочу уточнить у вас как лучше соединить данные провода скрутить и пропаять? и какой провод сечением сколько на сколько должен быть. да забыл сказать провода алюминиевые, и еще можно ли как это и было раньше на одной розетке этой висела плита там 4 конфорки общей мощностью 6 кв помойму и духовка, можно на одну эту розетку подключить и варочную панель и духовку общей мощностью 2,9 кв? Спасибо огромное всем за помощь |
|
|
|
9.12.2015, 8:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
1976 год.
Уже можно менять ВСЮ проводку на новую. Цитата мощностью 6 кв помойму и духовка, можно на одну эту розетку подключить и варочную панель и духовку общей мощностью 2,9 кв? Лучше разделить, и каждую грелку подключить к отдельному фидеру. Кабель ВВГ 3х2,5 ps Старая проводка у вас скорее всего "лапша" 3х4 |
|
|
Гость_Гость_* |
9.12.2015, 8:38
Сообщение
#3
|
Гости |
Да забыл сказать, что возможности провести отдельную ветку нет, только что то химичить с этой
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
9.12.2015, 8:42
Сообщение
#4
|
Гости |
Провод не лапша а круглый
|
|
|
|
9.12.2015, 8:46
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Тогда это скорее всего АВВГ 3х4
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
9.12.2015, 8:55
Сообщение
#6
|
Гости |
Спасибо, так как соединить, я вот думаю даже если скрутить то поставить коробку с крышкой и заштукатурить заподлицо и повесить шкаф чтоб если что доступ был или не пойдет?
|
|
|
9.12.2015, 8:59
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9169 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
вот вы думаете, что заменить кабель - нет вариантов, а нормальный электрик при осмотре на месте может увидеть то, что вы не видите. Как и в вашей работе. Так что вызывайте профессионала, он вам может накидать вариантов. А скручивать алюминий - совсем не вариант.
-------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
9.12.2015, 9:03
Сообщение
#8
|
Гости |
Не вариант потому как, кабель надо тянуть от щитка через 2 этажа, труба для кабелей забита протянуть чего либо не возможно пробовали уже электрики не получается, а кухня в самом дальнем углу квартиры тянуть по всей квартире кабель ни как.
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
9.12.2015, 14:57
Сообщение
#9
|
Гости |
Ни кто больше не подскажет? как сделать.
|
|
|
9.12.2015, 15:10
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Обжать алюминиевой соединительной гильзой. Если правильно сделать, много лет работать будет.
Облудить с помощью жидкого флюса для алюминия. Продаётся в "радиодеталях". А потом пропаять скрутку. Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.12.2015, 15:12 |
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
10.12.2015, 10:03
Сообщение
#11
|
Гости |
Спасибо большое
|
|
|
11.12.2015, 7:46
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
поверьте опыту, углубить розетку в стену и оставить доступ. не один раз плитку вскрывал
|
|
|
11.12.2015, 8:28
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 6:07 |
|