![]() Счётчик np-523 split+аскуэ+меркурий 201=3500квт , Какой-то бред |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Счётчик np-523 split+аскуэ+меркурий 201=3500квт , Какой-то бред |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемые специалисты!Столкнулся вот с какой проблемой:
Снт,деревянный дом,заменена вся линия от вводного шкафа в снт до всех потребителей,от столба до домов слепой сип,в разрыв был подключен np-523 фирмы матрица,в доме остался счётчик меркурий 201.5,узо 25а и включенный холодильник,итог:по аскуэ(ПО) результаты за 1месяц и 10 дней 3500 квт,были перепутаны нуль и фаза при подключении,т.е.после np-523 в дом пришли наоборот,счётчик стоит но моргает,холодильник не исправен,напряжение сети 236В,что вы думаете по данному поводу? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Я по этому поводу думаю, что ничего не понял из Ваших слов.
Можно более доступно описать Вашу проблему? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Председатель снт решил бороться с воровством ЭЭ,нанял электриков,те поменяли всю линию,провода новые на столбах(Сетевикина трасформаторе по старому НАКРУТИЛИ видимо 240В,потери минимальны,участок находится правда не так далеко от него,напряжение после узо 236-238В),от столбов идёт слепой сип до счётчика меркурий 201.
Примерно 5 октября был установлен np-523,а 11 ноября,председатель заявляет,что товарищи,вот по новой аску-э 3500квт получилось,давайте оплачивать !!!мы разбираться конечно,так как за 2 года показания по меркурию не привысили и 1800квт!пришли с председателем к счётчику(он располагается в доме) включили нагрузку ветерок 1,5 квт-ный,счётчик моргает но стоит,разпломбировали,оказалось фаза и нуль не на своих местах,как так,посмотрели схему подключения меркурия и np-523,отсюда вывод,что слепой сип после подключения np,"поменял" свою полярность,банально перепутали провода,но это пол беды,холодильник который оставался в работе не исправен,разморозился и потёк.далее были разборки по обжимке сипа до счётчика в доме,сип вытянули полностью,никаких подключений,т.к. Председатель далёк от электрификации и электричества появилось очень-очень много непоняток!в итоге был заменён счётчик,провода установлены в правильной последовательности,оставлена лампочка 60 вт на 25 часов,все показания по новому меркурию в норме,а вот показаний аскуэ уже неделю нет,якобы расстояние большое,насколько правильно я понял маршрутизатор матрица один на всю округу,участки по прямой от него влево и вправо метров на 400 тянутся.счётчик нерабочий сохранён с паспортом в укромном месте и ждёт экспертизы вместе с счётчиком np-523 "матрица".что посоветуете в данной ситуации?экспертиза ростест?кто может дать заключение о причине поломки счётчика и холодильника?соответственно никаких реле перенапряжения и других полезных штук не было установленно,но известен случай подключения двух фаз на соседнем участке этой же бригадой.наблюдал за их работой,ребята работают на веселе,бригадир гнёт свою линию,мы всё слелали правильно и т.д. И т.п. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Забыл,вот ещё:приборов поглощающих такую энергию нет,дом:двойная розетка,провод до бани:5 лампочек по 40-60 вт,гидроаккум 300вт,тёплый пол 120вт.дом не жилой,раза 2 в неделю появляемся,затопить печь,раз в неделю баня,но вот уже как 3 месяца печь в бане не исправна по отводу дыма из печи,следовательно не используется!в доме пока 100-летний ремонт,поэтому и проводка там пока вообще не сделана.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Мог конечно заглючить NP , этим меня не удивишь.
Самое печальное, что через некоторое время он начинает работать правильно (броски энергии достигают 100кВт в сутку, это у бабки при её потреблении в месяц 120кВт ). -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
А они разрядность правильно посмотрели. может это 3,5 кВт*ч.
При правильной схеме подключения даже если ноль и фаза перепутаны местами счетчит будет правильно считать. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Я задавался и этим вопросом,в каких единицах идёт учёт,председатель божился что в киловатах и якобы показания общего снтшного(механического) счётчика совпадают с суммой по аскуэ!
Вопрос ещё в том какая организация может произвести оценку неисправности непосредственно меркурия и причины его поломки,потому как других доказательств в нашу пользу нет!и вопрос по поводу напряжённости линии от неисправного меркурия к np,какие процессы могли происходить,получается что счётчик неисправен,да ещё и нуль с фазой перепутаны,счётчик-то кушает 2 вт и холодильник кстати,о его неисправности стало понятно только через этот злополучный месяц,раньше думали что всё окей,ни на меркурий,ни на холодос не обращали внимание,напряжение-то было везде |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Np523 Считает в Ватах. А холодильник, по паспорту, перестает морозить при температуре ниже +10 градусов в помещении.
Для Np523 пофиг где фаза, а где ноль. Все равно считает правильно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Практически любому электронному счётчику пофиг , где фаза и где ноль .
Ток протекает одновременно и там и там. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
А если у товарища ноль перепутанный после Меркурия, на землю случайно замкнул, счетчик то же правильно посчитает. ? Точек то в проводках через меркурий разный будет. В нуле(где должен быть фазный с токовой цепью) поменьше в фазе побольше.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Господа,факт неправильного расчёта np на лицо,если раскинуть 3500 квт по часам за этот период,получится около 4-5 квт в час,в доме и близлежащих постройках нет такого оборудования!В чём может быть причина?и в какую организацию обратиться для эксперной оценке?я описал предпосылки.там могли и 2 фазы накинуть,от чего встал и счётчик и холодос,но доказать это может только экспертиза,поэтому и спрашиваю кто поможет(организация)?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Хоть сам проводи испытания,бери меркурий,матрицу эту в полном составе и играйся сиди,факт есть факт,задумывались ли производители данной системы,что синяя пехота-"электрики" могут так накосипорить!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Видимо меня блокирнули
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
счетчик сдох (это нормально, китайцы тоже косячат) самоход называется, если пред СНТ не согласен на замену, разбей счетчик вдребезги и ставь новый.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Господа,факт неправильного расчёта np на лицо,если раскинуть 3500 квт по часам за этот период,получится около 4-5 квт в час,в доме и близлежащих постройках нет такого оборудования!В чём может быть причина?и в какую организацию обратиться для эксперной оценке?я описал предпосылки.там могли и 2 фазы накинуть,от чего встал и счётчик и холодос,но доказать это может только экспертиза,поэтому и спрашиваю кто поможет(организация)? Проси у преда показания за каждый день (Матрица ежесуточно сливает показания на сервер). Отчет кидай сюда. Самоход у NP523 происходит резко (за сутки). Тогда Матрицу в ремонт, на завод. Матрицу проверить сможет только завод... Меркурий можно отвезти в метрологическую лабораторию сетевой организации или в ближайшее представительство www.incotexcom.ru . |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Ситуация такая,на компе в аскуэ у председателя показания с np-523 закрепленного за нашим участком начинаются только с показаний 3500 квт и далее тоже непонятки какие-то шли,пока не поменяли провода от np-523 к дому,заземления соответственно от столба к дому нет,т.е. Нуль не заземлён и отдельного заземления тоже нет!нулевых показний в аскуэ мы тоже не видели,такая же проблема была и на другом участке,там показания были 6000 квт тоже нуль и фаза не на своих местах,но об этом председатель не признался и по поводу решения вопроса с 6000 квт она ничего не говорит!общего счётчика на ввод в снт нет,он стоит в шкафу другого снт,откуда приходит к нам ээ,там мехсчётчик и показания по словам председателя совпадают с суммой по аскуэ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Вам уже написали по поводу перепутанных фазы и нуля
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2015 Пользователь №: 47558 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Отчет АСКУЭ, какой то через (_*_).
Моя версия: На заводе счетчик проверяли, возможно потом еще и поверяли, "накрутили" 3317,76 Вт*ч (3,31776 кВт*ч) Счетчик вам поставили, не обнулили (не знаю есть ли такая возможность у этого счетчика), включили в АСКУЭ, он и выдал то что у него в памяти 3317,76. Далее начал суммировать потребленную уже вами энергию. Последнее "показание" 3448,78 Вт*ч. Итого имеем потребленной энергии 3448,78-3317,76=131,02 Вт*ч ps Попросите распечатку ежедневного/еженедельного потребления энергии, и заодно максимальную пиковую потребляемую мощность за период эксплуатации. Нормальная АСКУЭ должна выдавать такие данные, они хранятся или в памяти счетчика или на сервере системы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Никто счетчики не обнуляет.
Когда ставили механику их тоже обнуляли? Разницы нет, зафиксировали начальные показания и побежали дальше -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 14:32 |
|
![]() |