Соединение медь-алюминий через болт , Данное соединение должно обеспечивать надежный контакт. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соединение медь-алюминий через болт , Данное соединение должно обеспечивать надежный контакт. |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
14.12.2015, 23:09
Сообщение
#1
|
Гости |
Менял на днях розетку, и решил проводник, подходящий к розетке (алюминиевый) заменить на медь. Проводник находится в штробе. Штроба была благополучно разковырена. После долгих поисков по интернету вариантов перехода с алюминия на медь, было установлено, что в природе существует масса вариантов, но для "стены" (для перехода, который в последствии будет заделан в штукатурке) лучше всего скрутка через болт. То есть болт, шайба, 1 проводник, шайба, 2 проводник, гровер, гайка. Система перехода была успешно сделана, но она начала греться. Когда включаю на эту розетку обогреватель и эл. чайник - с изоленты аж дымок начинает идти. Вопрос: почему так? Греться вроде не должно.
|
|
|
|
14.12.2015, 23:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Авт.выключатель на сколько ампер стоит? Фото скрутки в студию..
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
15.12.2015, 0:37
Сообщение
#3
|
Гости |
Тут система такая: автомат стоит на 25 ампер. Но с этого автомата питается 4 комнаты (это общага), причем по 2 комнаты на один выход на распред. коробку. То есть от скрутки, которую я делаю питается эта розетка + соседняя комната.
На фото к скрутке идет 2 алюминевых провода. Я так понимаю, сделано это было _цать лет назад так из за нехватки кабеля большего сечения. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.12.2015, 1:21
Сообщение
#4
|
Гости |
Судя по фото соединение сделано не специалистом, не можете сделать сами - приглашайте специалиста!
|
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
15.12.2015, 1:37
Сообщение
#5
|
Гости |
Судя по фото соединение сделано не специалистом, не можете сделать сами - приглашайте специалиста! Такое ощущение, как будто специалистами начали рождаться. Для того, что бы стать специалистом нужна теория+практика. Вот этим и занимаюсь. Я учусь на электро-приводчика + есть гугл, теории хватает. А вот с практикой недобор. За этим сюда и зашел, что бы "практики" посоветовали что нибудь дельное. Если по Вашему "судя" соединение сделано не специалистом, то укажите, что сделано не так конкретно. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.12.2015, 2:21
Сообщение
#6
|
Гости |
... Если по Вашему "судя" соединение сделано не специалистом, то укажите, что сделано не так конкретно. 1. Уберите весь "нагар", в том числе и подгоревшую изоляцию. 2. Зачистите нормально провода, можно использовать мелкую наждачку 3. Используйте более короткий винт 4. Нормально затяните гайку 5. Медный провод (многопроволочный) облудите 6. Соединение надо будет спрятать в коробку 7. Заизолировать соединение изолентой ХБ 8. Есть вариант использовать вместо винта подходящий соединитель WAGO, заодно расширите свой профессиональный кругозор, узнав что это такое 9. Раз штроба расковырена, проще не соединять провода, а сместить розетку к алюм. проводу 10. "(это общага)" - должен быть штатный электрик, если не у "общаги", то у её владельца или управляющей компании, а Ваше "ковыряние" в проводке не правомочно, случись что, окажетесь крайним! 11. "укажите, что сделано не так" - можно долго ещё указывать, выбирайте из написанного |
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
15.12.2015, 2:40
Сообщение
#7
|
Гости |
Ну вот. Уже более конструктивный разговор.
1. Нагар образовался после описанного выше "нагревания". До этого, когда скрутка только делалась нагара разумеется не было. 3. Насчет более короткого винта - попробую. Но хотелось бы узнать, это принципиально с точки зрения электрики (ну там суммарное сопротивление как-то влияет и т.д.) или просто с эстетической точки зрения? Просто сейчас купить стальной винт - это целая задача. На рынках все оцинкованное. 4. Постараюсь, хотя вроде норм затягивал. 5. Вот тут тоже вопросы. Дело в том, что уже пытался облуживать, и вообще не получилось. После того как я облуживаю медный провод - его невозможно согнуть в колечко, даже круглогубцами. Но если Вы говорите, что это поможет - попробую еще раз. 6. Если бы соединение делалось в коробке, то я использовал бы обычный клемник или колодку. Но в том то и постановка технической задачи, что бы сделать скрутку и "спрятать" ее под штукатурку\гипс. 7. Попробую 8. Про wago читал давно. Но насколько я помню, они должны находится в распред. коробке и шпаклевать их нельзя. Если я не прав - поправьте. 9. Сместить розетку к ал. проводу не представляется возможным, на это есть много факторов. 10. Т.к. общага электромехаников, то подразумевается, что мы сами все чиним Так что насчет "крайних" - все в курсе) Спасибо за конструктивный ответ! Ожидаю дальнейшего диалога. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.12.2015, 3:18
Сообщение
#8
|
Гости |
[font="Lucida Sans Unicode"][/font] ... 3. Насчет более короткого винта - попробую. Но хотелось бы узнать, это принципиально с точки зрения электрики (ну там суммарное сопротивление как-то влияет и т.д.) или просто с эстетической точки зрения? Просто сейчас купить стальной винт - это целая задача. На рынках все оцинкованное. ... 5. ... После того как я облуживаю медный провод - его невозможно согнуть в колечко, даже круглогубцами. ... 6. Если бы соединение делалось в коробке, то я использовал бы обычный клемник или колодку. Но в том то и постановка технической задачи, что бы сделать скрутку и "спрятать" ее под штукатурку\гипс. ... П.3 - легче и удобнее изолировать. Можно использовать и оцинкованые, хромированые, никелированые винты. П.5 - кто Вам мешает облудить провод уже согнутый в кольцо? П.6 - после изоляции изолентой можно дополнительно использовать термоусадку подходящего диаметра. |
|
|
15.12.2015, 9:31
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
взять шайбу бОльшего диаметра
Применить гравер между двумя аллюминевыми жилами тоже использовать шайбу -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
15.12.2015, 11:37
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Предлагаю для начала выяснить какого сечения провода. Если хоть один окажется 2,5 кв.мм-сменить автомат на 16А.
ШВВВП-облудить, шайбы по размеру колечка, гровер поставить обязательно, затянуть с использованием ключей, а не подручных средств. В идеале разделить питание комнат т.к. наверняка у всех эл.плиты теперь стоят, эл/чайники, микроволновки. -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
|
15.12.2015, 18:11
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Шайбы у вас, конечно, смешные - почти провод не перекрывают. И с лужением такого провода не должно быть проблем. Ну или располовиньте жилки и между ними вставьте свой болт и скрутите кончики жил, потом уже это колечко облудить.
А вообще то все подобные мелочи постигаются только собственным опытом и старайтесь решать их сами, фантазируйте, а то так и останетесь "электро-приводчиком". |
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
15.12.2015, 21:34
Сообщение
#12
|
Гости |
Хотел одну вещь уточнить у форумчан, которые помогают в решении вопроса. Выше написали о том, что "Можно использовать и оцинкованые, хромированые, никелированые винты". Так ли это? И относится ли это также к шайбам и гроверам?
Почему переспрашиваю, читал в других источниках, что категорически запрещено, и используется только сталь. |
|
|
16.12.2015, 3:25
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Лет 15-20 назад при ремонте силовых кАбелей, их алюминиевые жилы при соединении, облуживали припоем марки А
Этот припой содержит большое количество цинка. Алюминий дружит с цинком. Вот вам табличка совместимости металлов Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.12.2015, 3:41 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
16.12.2015, 6:40
Сообщение
#14
|
Гости |
... "Можно использовать и оцинкованые, хромированые, никелированые винты". Так ли это? И относится ли это также к шайбам и гроверам? Почему переспрашиваю, читал в других источниках, что категорически запрещено, и используется только сталь. Уважаемый! А как Вы думаете, винт на Вашем фото чисто стальной или имеет гальваническое покрытие? К сожалению по фото не определить какое! |
|
|
16.12.2015, 7:41
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата ... читал в других источниках, что категорически запрещено, и используется только сталь ... Что только не придумают лишь бы только не работать.
|
|
|