Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Провод удлинителя для соединения розеток.

Непонятливый
сообщение 22.12.2015, 17:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 47675



Добрый день. Подскажите пожалуйста. Потребовалось сделать еще одну розетку, для телевизора, игровой приставки, спутникового ресирвера. Проводки рядом нет. Можно ли использовать провод удлинителя, чтобы запитать розетку из распределительной коробки другой розетки.
Грубо говоря, вместо такого кабеля.

Использовать такой.

Просто с круглым кабелем получается аккуратнее и он вмещается в кабель канал без проблем. Выдержит ли он нагрузку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 22.12.2015, 17:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3929
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.12.2015, 18:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Я вот только не пойму. Почему на картинке на другом конце кабеля вилка? Вам же розетка нужна
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Непонятливый
сообщение 22.12.2015, 18:51
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 47675



Цитата(Shturman1 @ 22.12.2015, 18:31) *
Я вот только не пойму. Почему на картинке на другом конце кабеля вилка? Вам же розетка нужна


Я просто фотографию кабеля сбросил, который хочу использовать. Вилку отрежу, один конец в распределительную коробку, а другой конец к розетке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 22.12.2015, 19:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Лучше не кабель,а провод пв3 в кабельканал.S=1,5mm2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 22.12.2015, 19:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Непонятливый, лучше не надо, удлинитель скорее всего имеет сечение 0,75 мм2, что "маловато будет"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 22.12.2015, 22:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Тяжело давать советы "чайникам". По вопросу: нет нельзя! Провод должен быть такого же сечения как в розетке.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 23.12.2015, 12:52
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



провод должен быть такого сечения чтоб держать ток АВ который перед ним стоит.

инфы мало, какой провод в распред коробке? какой автомат стоит? какая длина провода получится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 22:17
Rambler's Top100     