Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трансформатор тока

Nail
сообщение 23.12.2015, 19:47
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Насмотрелся видео в ютубе, испытание ваго, в общем чудят там кто во что горазд, а то что нужно не делают, в общем хочу на кабель ГОСТ ВВГ 3х2,5 поставить ваго и пропустить ток 16А, на розеточную группу больше и не нужно, так как номинальный ток розетки 16А, ну за одно и саму розетку испытать с кабелем ГОСТ ВВГ 3х1,5, интересно как будет держать.

*

Но для этого мне нужен будет приличный ток и желательно регулируемый, вот придумал такую схему, все в наличии из этого имеется, только не знаю заработает ли или по такой схеме даже не стоит начинать, переменное сопротивление подключено как реостат проволочное 15 Вт.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 24.12.2015, 17:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2178
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Так не пробовал но мне кажется работать не будет или будет неудобно пользоваться. Проще намотать несколько витков толстым проводом непосредственно на сам трансформатор. К нему и подключать иследуемую цепь. Вместо реостата использовать латр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 25.12.2015, 13:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Все заработало именно по этой схеме, только не смог найти транс 220/12, нашел 220/21, (и сопротивление на вторичку ТН не ставил) но от этого хуже работать не стало, все четко, ток регулируется легко, когда включил, сопротивление выкрутил для самого маленького тока, и сразу было 12 А, потом постепенно переменным сопротивлением (реостатом) стал прибавлять ток, ток без скачков, все ровненько, выставил 25А, подержал немного, поднял до 30А, потом поднял до 40А, опять опустил до 30А, оставил на 10 мин, показания на клещах не изменились четко 30 А держит, даже провод медь 6 мм2 стал слегка теплый. По вторички ТН ток при этом был 0,3А, ну а на первичке не мерил, но не сложно по коэффициенту трансформации посчитать, в итоге по первичке ТН ток 30 мА, потребляемая мощность из розетки при этом 6 Вт.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.12.2015, 13:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(rosck @ 24.12.2015, 18:18) *
Так не пробовал но мне кажется работать не будет или будет неудобно пользоваться. Проще намотать несколько витков толстым проводом непосредственно на сам трансформатор. К нему и подключать иследуемую цепь. Вместо реостата использовать латр.

В итоге я к этому и пришел, взял трнс на 1 кВт (какой уж нашел), смотал всю вторичку, намотал 6 витков ПВ3 1х4 прямо в своей изоляции, подключил через ЛАТР, все, работает пока включил 16А, даже не греется (ну в смысле транс).


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.12.2015, 17:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Transformator @ 30.12.2015, 13:25) *
В итоге я к этому и пришел, взял трнс на 1 кВт (какой уж нашел), смотал всю вторичку, намотал 6 витков ПВ3 1х4 прямо в своей изоляции, подключил через ЛАТР, все, работает пока включил 16А, даже не греется (ну в смысле транс).
Великое в простом!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 31.12.2015, 4:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2178
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



На таком трансе потолще провод можно намотать и можно будет взять более 200А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.12.2015, 8:23
Сообщение #7





Гости






Цитата(rosck @ 31.12.2015, 4:26) *
На таком трансе потолще провод можно намотать и можно будет взять более 200А

Попадалось где-то в сети, на сердечнике от ЛАТР-а сварочник был изготовлен, а для сварки четвёркой ток порядка 180 А нужен. Естественно ПВ минимальный!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 31.12.2015, 12:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Прогрузил соединения ВАГО ГОСТовского ВВГнг 2х2,5, 2,5 ТУ, ГОСТ 1,5, ТУ 1,5, На каждом кабеле сделал скрутку паяную, скрутку обычную, ВАГО 222, и 2273, и розетки на каждом кабеле (только на ТУ 1,5 не ставил розетку). Через все эти соединения пропустил ток 16А через С16. Температуру выложу в виде таблицы, видео снял, но качество не очень (у меня старенький фотик), Так же все эти соединения выдержал под током 20А, и 24А, результаты выложу позже в виде таблицы, пока скажу только, что самая высокая температура была при 24 А на кабеле ТУ 3х1,5, 50 градусов, самая низкая температура на ГОСТ ВВГ 2х2,5 28,4 градуса на скрутке паяной.

Сообщение отредактировал Transformator - 31.12.2015, 12:56


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 14:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены