подключение диф автомата для уличного освещения , диф вышибает, а через простой автомат все работает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение диф автомата для уличного освещения , диф вышибает, а через простой автомат все работает |
Гость_Гость_илья_*_* |
26.12.2015, 11:49
Сообщение
#1
|
Гости |
вобщем проблема такая:
на вводе 220в. стоит диф, после него цепь идет на улицу и питает 4 больших уличных фонаря (по 3 лампочки, 60вт) и 5 маленьких фонарей(по 1 лампочке, 60вт). при подключении диф автомата фонари не загораются а диф сразу вышибает, а если диф заменить обычным автоматом то все работает без проблем... фонари подключены по трех жильному кабелю подведенного к ним под землей. кабель с наружи экранирован. с подключаеся непосредственно к фонарям путем спайки. изалируется все с помошью термоусадочных трубок. сам фонарь металический и отдельно заземлен на корпус. |
|
|
|
26.12.2015, 11:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Автоматические выключатели дифференциального тока предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания.
Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей. 1) есть утечка 2) ноль с землей или соединяются или перепутаны -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость_* |
26.12.2015, 12:02
Сообщение
#3
|
Гости |
moshkarow, А КАК ПРОВЕРИТЬ ГДЕ УТЕЧКА???. ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ МЕТОДОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ТОЕСТЬ ПРОСТО ПО ОЧЕРЕДНО ОТРЕЗАЯ ПО ОДНОМУ ФОНАРЮ И ПРОВЕРЯЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ...ИЛИ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ??
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.12.2015, 13:27
Сообщение
#4
|
Гости |
вобщем проблема такая: ... 1. "на вводе 220в. стоит диф, после него цепь идет на улицу и питает 4 больших уличных фонаря (по 3 лампочки, 60вт) и 5 маленьких фонарей(по 1 лампочке, 60вт)." - на каком вводе? Ввод на что? 2. "фонари подключены по трех жильному кабелю подведенного к ним под землей. кабель с наружи экранирован." - на кой хрен он экранирован, и как это выглядит? 3. "с подключаеся непосредственно к фонарям путем спайки." - вот это как понять? Фаза "С" подключаеся непосредственно к фонарям путем спайки - ? 4. "сам фонарь металический и отдельно заземлен на корпус." - металлический фонарь заземлён на чей корпус? Или так: металлический корпус фонаря заземлён? Чётко и точно свои вопросы можете сформулирвать? Если нет, приложите подробные фото! |
|
|
|
26.12.2015, 13:31
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Автору.
1. капс отожмите 2. выкрутить все лампы и включит диф, если не выбьет - косяк в подключении, если выбьет - утечка на землю -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_* |
26.12.2015, 15:02
Сообщение
#6
|
Гости |
, да я в принцепи все понял спасибо. а возможно что ноль с землей замыкают изза влаги??фонари стоят на улице и в нутри влажность и конденсат. и вобще нужно ли сам фонарь дополнительно заземлять если он и так стоит на земле?
|
|
|
Гость_Гость илья_* |
29.12.2015, 1:41
Сообщение
#7
|
Гости |
товарищи!!! вообще не понял ни чего...
проверили все подключение, все как положено, ни ноль ни фаза на корпус не пробивает, провод заземления подключенный к корпусу фонаря ни где ни замыкает с нолем и фазой. все проверяли с помощью мультиметра. в итоге через обычный автомат все работает а через див нет. у кого какие мысли по этому поводу????? |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.12.2015, 5:08
Сообщение
#8
|
Гости |
.... все проверяли с помощью мультиметра. в итоге через обычный автомат все работает а через див нет. у кого какие мысли по этому поводу????? Мегаомметром надо мерять на 1000 Вольт, а не мультиметром. Есть утечка превышающая порог срабатывания дифавтомата, вот и вся проблема, ищите утечку. |
|
|
10.1.2016, 0:16
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 13:54 |
|