Коллеги, пожалуйста помогите с разрешением вопроса отопления электрощитовой. электрощитовая рынка находится в угловом помещении капитального здания. постоянного обслуживающего персонала не предусмотрено. размеры помещения 6м2. из раздела ОВ пришло решение установить в помещении электрощитовой регистр водяного отопления со спусником. вокруг все практики утверждают что это недопустимо, но некоторые утверждают что там ну просто обязано нечто подобное стоять. помогите установить правду. и если должна то на какой документ сослаться?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вчера читал ПУЭ.
Труба отопления через щитовую проходить может. Ответвление от нее только одно - к радиатору щитовой. Спускники, вентили, задвижки и т.п. запрещены. ставьте в соседнем помещении. Регистр слово для меня неведомое, если котел, то однозначно нельзя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 ![]() |
Отопление в щитовой можно хоть трубное, хоть с помощью регистров. Только необходимо выдержать расстояние от труб отопления 0,5м. Ничего страшного в этом нет. У экспертизы вопросов не возникало.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |